Bonjour,

C'est une question suite au passage pour un diagnostic électrique. Cest pour des bureau recevant du publique dont les plafonds sont en dalle des mousses avec des bandes alu je pense. Celui ci a vu divers défauts dans l'installation electrique ( disjoncteur non repérés, défaut du disjoncteur differentiel) mais ce qui m'étonne c'est qu'il nous dit comme quoi les spots encastrés dans le plafond ne sont pas à la terre. Si je regarde bien ces spots ils sont en double isolation ( pas besoin de terre ..)
Est-ce qu'il y a autre chose à faire ?
Il a fait les test avec sont testeur et sa perche et nous a dit qu'il n'y avait pas la terre.
Ou et comment faut il mettre cette terre ?
Merci
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut amener la terre aux spots et la laisser en attente, pour si un jour vous remplacez un spot de classe 2 par un spot de classe 1.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Oui d'accord mais ces spots sont classé 2 ...comment ça se fait qu'il repéré unefaut de mise à la terre?? Tout ça en mettant ça perche sur ces spots. Je vais contrôler mais normalement la terre arrive mais pas sur les spots, de où et comment faire pour réparer ce défaut
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
theojulo a écrit:Oui d'accord mais ces spots sont classé 2 ...comment ça se fait qu'il repéré unefaut de mise à la terre?? Tout ça en mettant ça perche sur ces spots. Je vais contrôler mais normalement la terre arrive mais pas sur les spots,  de où et comment faire pour réparer ce défaut

hello
c'est simple, tu lui donne la fiche technique des spots.
Ca lui fermera la bouche


Sinon, la terre DOIT ETRE présente au niveau de chaque spot


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

theojulo a écrit: Si je regarde bien ces spots ils sont en double isolation ( pas besoin de terre ..)
Est-ce qu'il y a autre chose à faire ?
Il a fait les test avec sont testeur et sa perche et nous a dit qu'il n'y avait pas la terre.
Ou et comment faut il mettre cette terre ?


vu la classe 2 des appareils , il est normal que le testeur ne détecte rien
il n'y a rien à faire , et on ne raccorde pas ces appareils à la terre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Nord
C'est vraiDry...
C'est bon alors,merci
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 07h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir