Differentiel c2 qui saute quand le ballon se met en marche.

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour

j'ai un petit souci je pense que c'est pas grand chose

j'ai le différentielle c2 qui fait sauté le disjoncteur.

je suis équipé d'un tywatt 1000 et d'un délestage gp40.

je nage un peu car la je ne sais pas d’où cela peut provenir

merci d'avance
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Astra-du-nord a écrit:Bonjour



j'ai le différentielle c2 qui fait sauté le disjoncteur.


Bonjour, vous êtes sur de cela ? ce ne serait pas plutôt le contraire . 
et de toute façon il est très rare qu'un disjoncteur fasse sauter un différentiel, c'est plutôt les appareils qui sont branchés sur ces lignes qui font disjonctaient  
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour
merci de me répondre

le souci c'est un tout pour le c2,

c'est le C2 qui est en protection du disjoncteur jour/nuit du ballon thermodynamique.
alors le souci c'est que si je descend de C2(différentiel) le 63A ne disjoncte pas

c'est compliqué a expliquer désolé

merci

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non, ce n'est pas compliquer à expliquer, votre c2 ( disjoncteur et non différentiel)  protège la bobine de votre contacteur d'heures creuse, essayer sans toucher au c2 et placez votre contacteur sur la position 1, cela devrait sauter aussi, débranchez le fils sur la borne 4 de votre contacter des heures creuses et là cela ne devrait plus sauter  ( pour faire un essai) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si la ballon est protégé par un C2, c'est logique qu'il saute. Il doit tirer plus de 460W.
Mettre un 16A à la place.
Le C2 ne doit servir qu'au circuit de commande
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
plaquisteheureux a écrit:Non, ce n'est pas compliquer à expliquer, votre c2 ( disjoncteur et non différentiel)  protège la bobine de votre contacteur d'heures creuse, essayer sans toucher au c2 et placez votre contacteur sur la position 1, cela devrait sauter aussi, débranchez le fils sur la borne 4 de votre contacter des heures creuses et là cela ne devrait plus sauter  ( pour faire un essai) 

 merci j'ai enlever le 4  mais sa éteint le ballon thermodynamique .
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Carminas a écrit:Bonjour

Si la ballon est protégé par un C2, c'est logique qu'il saute. Il doit tirer plus de 460W.
Mettre un 16A à la place.
Le C2 ne doit servir qu'au circuit de commande

 merci
pour info j'ai un 16A pour le ballon thermodynamique
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Je vous envoi l'ensemble du tableau.

tableau électrique

et je suis équipé d'un tywatt 1000 et d'un délesteur gp40
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Petite question,

combien de fils sont branchés sur le chauffe-eau thermodynamique?

et sur l’écran de contrôle du chauffe-eau thermodynamique,
pouvez-vous supprimer la résistance complémentaire?

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Je dois tout défaire devant pour y accéder je dois le faire pour vérifier tout ce que vous m'avez demander.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Astra-du-nord a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Non, ce n'est pas compliquer à expliquer, votre c2 ( disjoncteur et non différentiel)  protège la bobine de votre contacteur d'heures creuse, essayer sans toucher au c2 et placez votre contacteur sur la position 1, cela devrait sauter aussi, débranchez le fils sur la borne 4 de votre contacter des heures creuses et là cela ne devrait plus sauter  ( pour faire un essai) 

 merci j'ai enlever le 4  mais sa éteint le ballon thermodynamique .

oui c'est normal, mais est-ce que cela saute une fois  débrancher ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Bonsoir pour info c'est uniquement en enlevant le fil marron sa saute
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour,

Engie est passé hier et il me dit que le ballon n'a rien il fonctionne normalement

il me dit que le souci viendrait du tywatt 1000 donc j'ai tout déconnecté du tywatt mais le disjoncteur saute quand même

et il disjoncte uniquement quand le fil marron est branché au contacteur jour nuit .

voila un peu plus de lumière sur mon problème

merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Autre question;

Avez-vous de l’eau chaude?

Marque et modèle du chauffe-eau thermodynamique?

Avez-vous la notice du chauffe-eau thermodynamique?

Une petite photographie de l’écran ou panneau de contrôle,
du chauffe-eau thermodynamique?

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour
oui pour l'eau chaude
Thermor Aéromax 3
j'ai la notice
pour la photo je la post aprés
merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonjour.

Je suis en train de lire la notice.

Et sur le tableau de commande il y a-t-il un code alarme exemple;
err avec un numéro.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 20h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir