Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul intensité max pour compteur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 134 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,

Ma belle famille en Lettonie à une installation éléctrique absoument abominable, des fils électriques dénudés, pas de raccordement à la terre, des prises électriques sur du 10A et j'en passe. J'ai décidé de tout refaire aux normes françaises.
J'ai préparé mon plan d'action en prenant tout en compte, section de fil, longueur, types de différentiels, équilibrage des lignes triphasées, etc...
Mais j'ai un problème pour lequel je ne trouve pas de réponse claire et cela me gène beaucoup. La maison est alimentée en triphasé 400V depuis un atelier lui même alimenté en triphasé avec du 40kVA depuis le bord de propriété, j'aimerais donc ajouter premièrement un disjoncteur general secondaire dans la maison pour pouvoir travailler sur le boitier sans risque et sans avoir à couper l’électricité de l'atelier en amont. Mon problème c'est que je n'arrive pas à trouver une formule de calcul de puissance apparente en triphasée qui colle avec des valeurs sorties de nulle part que je trouve sur les forums ou sites internet.
Je trouve par exemple pour 18kVA des valeurs d'intensité correspondante en triphasé 400v + N annonçant 30A max, or quand je fais le calcul avec la formule P=U.I.RACINE(3) :
I = S/(U.RACINE(3)) -->I = 18000/(400x1,73) j'obtiens I=26A, j'ai donc une intensité calculée toujours inférieure à celles que je vois sur internet. En gros avec mon calcul je suis obligé de limité à 25A par phase alors qu'avec les valeurs sorties de nulle part, je peux limiter à 30A.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce sujet ?

En vous remerciant par avance.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

Asperio a écrit:Bonjour,

Ma belle famille en Lettonie à une installation éléctrique absoument abominable, des fils électriques dénudés, pas de raccordement à la terre, des prises électriques sur du 10A et j'en passe. J'ai décidé de tout refaire aux normes françaises.


ca part d'une bonne intention mais l'application de la norme NF C 15 100 est valable en France
si vous faites une belle boulette et que cela cause un des dégats , je ne suis pas certains que l'assurance de la belle famille fonctionnera

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Gironde
phil-decuivre a écrit:Bonjour,

Asperio a écrit:Bonjour,

Ma belle famille en Lettonie à une installation éléctrique absoument abominable, des fils électriques dénudés, pas de raccordement à la terre, des prises électriques sur du 10A et j'en passe. J'ai décidé de tout refaire aux normes françaises.


ca part d'une bonne intention mais l'application de la norme NF C 15 100 est valable en France
si vous faites une belle boulette et que cela cause un des dégats , je ne suis pas certains que l'assurance de la belle famille fonctionnera

cdlt

Bonjour,

De toute évidence, vous ne connaissez pas ce pays, mais j'apprécie votre soutien.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Asperio a écrit:

De toute évidence, vous ne connaissez pas ce pays, mais j'apprécie votre soutien.


effectivement , je ne connais pas ce pays mais ca change quoi sur l'application des normes ?
ceci dit , les normes lettonnes ne s'appliquent pas en France également

pour répondre à votre sujet , il est très difficile de faire de faire un équilibrage de phase sur un logement, les intensités peuvent varier du simple au double suivant le fonctionnement des appareils (généralement monophasés)

cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Gironde
phil-decuivre a écrit:
Asperio a écrit:

De toute évidence, vous ne connaissez pas ce pays, mais j'apprécie votre soutien.


effectivement , je ne connais pas ce pays mais ca change quoi sur l'application des normes ?
ceci dit , les normes lettonnes ne s'appliquent pas en France également

pour répondre à votre sujet , il est très difficile de faire de faire un équilibrage de phase sur un logement, les intensités peuvent varier du simple au double suivant le fonctionnement des appareils (généralement monophasés)

cordialement

Le pays n'a qu'une trentaine d'années depuis la chute de l'URSS, les normes ne sont pas établies comme en France, vous seriez sidéré de voir les absences de normes dans de nombreux domaines... Il n'y a pas malheureusement d'eurocode comme dans le bâtiment.
Toujours est-il que mon problème n'est pas l'équilibrage des trois phases, mais de savoir calculer le calibre du disjoncteur général en fonction des kVA, je trouve de nombreux tableaux mais jamais d'explications. Et j'aimerais avant de me lancer dans cette tache rigoureuse mais nécessaire, en saisir tous les principes, c'est le dernier verrou auquel je suis confronté.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En mono, le calcul des kVA est fait avec 200V et non pas 230V
Si on transpose en tri cela fait 346V et pas 400V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Asperio a écrit:Bonjour,


Je trouve par exemple pour 18kVA des valeurs d'intensité correspondante en triphasé 400v + N annonçant 30A max, or quand je fais le calcul avec la formule P=U.I.RACINE(3) :
I = S/(U.RACINE(3)) -->I = 18000/(400x1,73) j'obtiens I=26A, j'ai donc une intensité calculée toujours inférieure à celles que je vois sur internet. En gros avec mon calcul je suis obligé de limité à 25A par phase alors qu'avec les valeurs sorties de nulle part, je peux limiter à 30A.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce sujet ?



pour la puissance active P , votre formule est mauvaise puisqu'il manque le Cos Phi
P= U x I X cos Phi x racine de 3; mais entre une formule et une mesure d'appareil , les chiffres concordent rarement
vous avez 40kVA d'alimentation , par la formule ca fait 57,7A on prend un disjoncteur 63A


si vous mesurez 28A pour le logement , on prend un disjoncteur 32A et ainsi de suite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci pour vos réponses.

Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 04h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir