Pouvoir de coupure disjoncteur tertiaire

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je ne connais pas du tout la norme du tertiaire d'ou quelques questions !

L'existant: 
un Disjoncteur (hager NG416)  4P 6/10kA D-16A 4Modules  alimente un chauffe-eau en tétra qui est mort. Le chauffe -eau est changé par un mono.

Mes questions:
1/ Je dois alimenté par un disjoncteur 16A mono d'un pouvoir de coupure de 10kA comme le précédant ? ou 6kA suffise dans le tertiaire?

2/ Le disjoncteur doit avoir une courbe d comme le précédant ou une courbe C suffit?

Merci pour votre réponse !

 
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
C'est toujours la NFC15-100 qui s'applique dans le tertiaire ou le logement donc je comprends pas cette histoire de pouvoir de coupure : ça m'intéresse si quelqu'un sait ?

Ensuite pour un cumulus un courbe D n'est pas nécessaire ! Un courbe C fera très bien l'affaire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
En domestique le pouvoir de coupure minimum demandé au matériel (disjoncteurs) est 3000A , puisque l'intensité de court circuit est limitée théoriquement à 3000A
Vous pouvez mettre plus , mais ce n'est pas utile (prix)
-Aucun intérêt de mettre un courbe D , un C est très bien
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Bouches Du Rhone
poiluu a écrit:Bonjour
En domestique le pouvoir de coupure minimum demandé au matériel (disjoncteurs) est 3000A , puisque l'intensité de court circuit est limitée théoriquement à 3000A
Vous pouvez mettre plus , mais ce n'est pas utile (prix)
-Aucun intérêt de mettre un courbe D , un C est très bien

Merci pour la réponse mais là en l'occurrence je suis en tertiaire, même pas petit tertiaire.
combien kA en tertiaire?
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Il est vrai que je suis parti un peu vite sur le domestique
Ce qui va déterminer l'intensité de court circuit est le moyen de fourniture de l'électricité. En langage vulgaire "le compteur" et plus particulièrement les fusibles plombés de celui ci (pour les petits industriels).
Donc selon la puissance demandée vous aurez un type de fourniture ,"compteur" , et vous aurez soit 3000A de Icc (tarif bleu 3 à 36 kVA) , soit plus. Il en découlera des exigence différentes de matériel

Quel genre de fourniture avez vous ("compteur")?
Si vous avez une puissance importante , il se peut alors que les 10kA soient justifiés
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour
Poiluu a raison ,
Quel comptage ?
Tarif bleu ?
Tarif jaune ? ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Tarif jaune
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Donc prenez bien un 10kA , car il est fort probable que celui qui a posé l'ancien a tenu compte de cela.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Les disjoncteurs d'à côté sont tous de 6kA mais l'installation a été faite par des....
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Par sécurité , prenez 10kA , c'est plus cher , mais vous dormirez tranquille.
Pour être parfait , il faudrait connaitre les protections en amont , savoir comment est limité le courant de court circuit , ce qui limite , ce qui "étrangle" , mais cela demande une connaissance un peu plus pointue.
Donc jouez la sécurité
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 06h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir