Problème passage au LED sur une ampoule avec 3 interrupteurs et un télérupteur Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre. J'ai à la cave 1 ampoule LED de 10W. Le soucis avec cette ampoule est qu'elle s'allume seulement 1x sur deux, c'est à dire que j'appuie sur un interrupteur elle s'allume avec un éclairage très faible, je rééteint puis je rallume et la elle fournis toute sa puissance, c'est donc très pénible d'avoir de la lumière une fois sur deux ...

Le circuit est composé de 3 interrupteur Poussoir à voyant relier a un télérupteur LEGRAND Finder type 26.08 relié à cette ampoule LED.

Il n'y avait aucun soucis avec de l'ampoule à incandescence mais maintenant vu qu'il n'y a plus que du LED sa merde. 

J'aimerais donc savoir quelle modification effectué pour retrouver mon éclairage à chaque fois. Je pense que c'est le télérupteur à remplacer mais je ne sais pas par quel modèle le remplacer.

En vous remerciant de votre aide.

Justin 
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
peut être l'ampoule led défectueuse 
as tu essayé avec une autre ampoule led?
si OUI et que cela fait la même chose changer le télérupteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 26.08 c'est un inverseur à 4 séquences.
Il ne convient pas
Vous devez avoir des courants induits sur une des séquence NO/NF

Prendre un 26.01 en unipolaire ou un 26.02 en bipolaire


Autre solution changer l'ampoule par une LED d'une marque de qualité moins sensible aux courants induits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
parental25 a écrit:Salut
peut être l'ampoule led défectueuse 
as tu essayé avec une autre ampoule led?
si OUI et que cela fait la même chose changer le télérupteur

Salut
Déjà essayer bien évidemment. Je vais changer le télérupteur.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Carminas a écrit:Bonjour

Le 26.08 c'est un inverseur à 4 séquences.
Il ne convient pas
Vous devez avoir des courants induits sur une des séquence NO/NF

Prendre un 26.01 en unipolaire ou un 26.02 en bipolaire


Autre solution changer l'ampoule par une LED d'une marque de qualité moins sensible aux courants induits.

Bonjour
Je ne comprenais pas trop non plus pourquoi j'avais un 26.08.
Quel différence entre le unipolaire ou le bipolaire ? 
Ok pour le changement d'ampoule mais bon si je peux aller au magasin du coin sans avoir à en commander c'est plus simple pour moi.

Voila une photo de mon câblage

, si je comprend bien un unipolaire ferais l'affaire non ?
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un unipolaire coupe la phase
Un bipolaire coupe phase et neutre

Mais maitenant que je vois comment c'est câblé avec les 2 ponts, je ne m'explique pas le phénomène (si tout est bien serré)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Carminas a écrit:Un unipolaire coupe la phase
Un bipolaire coupe phase et neutre

Mais maitenant que je vois comment c'est câblé avec les 2 ponts, je ne m'explique pas le phénomène (si tout est bien serré)

Je vais vérifier mes serrages car quand je viens déplacer mon télérupteur j'ai une variation de puissance au niveau de la LED qui scintille en fonction de ou je bouge le télémètre. Sa pourrait donc être les serrages et non le télémètre en lui même ? 
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Rien à faire tout est serré à bloc et ça fonctionne toujours pas
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
télérupteur bipolaire utilisé en unipolaire la phase passe par les 2 contacts
les contacts doivent être HS
télérupteur à remplacer mais pas besoin de prendre un bipolaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
parental25 a écrit:Salut
télérupteur bipolaire utilisé en unipolaire la phase passe par les 2 contacts
les contacts doivent être HS
télérupteur à remplacer mais pas besoin de prendre un bipolaire


Ça marche je vais essayer sa alors, je pars sur un 26.01 c'est sa ducoup ?
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
JustinG68 a écrit:
parental25 a écrit:Salut
télérupteur bipolaire utilisé en unipolaire la phase passe par les 2 contacts
les contacts doivent être HS
télérupteur à remplacer mais pas besoin de prendre un bipolaire


Ça marche je vais essayer sa alors, je pars sur un 26.01 c'est sa ducoup ?

re
je crois bien que oui 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, j'ai remplacer le télérupteur par un neuf et tout marche bien maintenant, je vous remercie pour votre aide .
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 07h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir