Retour
Menu utilisateur
Menu

Chute de tension relevée

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour 
Le topo:
Dans le tableau principal un inter diff surveille une protection de 20A alimentant un tableau secondaire. il y a 7 à 10m entre les 2 tableaux avec 3 fils d'a priori une section de 4mm2. 

Dans le tableau secondaire il y a un inter diff  qui disjoncte si les 2 neutres se trouvent sous le disjoncteur 1.
Même en les dissociant chacun il font sauter l'ID du haut. 
L'inter diff  ne fonctionne que si ces 2 neutres ne sont pas alimentés par lui. Il y a donc un problème de neutres communs entre le tableau principal RDC et le tableau secondaire au 1er. Quand il sont raccordés sous l'ID du haut le va et vient des l'escalier si on l'allume (alors qu'il n'est pas du tout alimenté par le haut) fait sauter le différentiel. 


les questions 

1/ Comment résoudre ça? retirer une ligne neuve?

2/ Ce disjoncteur 1 du tableau secondaire alimente une prise dont la tension est de 207 volts donc une chute de tension et de cette prise se trouve un pontage vers un sèche-linge.
je n'ai pas mesurer malheureusement le reste des alimentations de la maison mais je le ferai.

Qu'est ce que l'on craint réellement en cas de chute de tension ? comment puis je procéder à une réparation? quel sont les moyens les outils possibles?

Merci !
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ 2 solutions :
- soit mettre un différentiel unique commun au circuit concerné du tableau principal et au tableau secondaire
- soit retirer un neutre à neuf

2/ Il faudra déjà voir combien vous avez en sortie du disjoncteur EDF, pour savoir si le problème est sur votre installation ou chez EDF
Le risque est par rapport à l'électronique de certains appareils qui peuvent ne pas apprécier ou ne pas fonctionner.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

1/ 2 solutions :
- soit mettre un différentiel unique commun au circuit concerné du tableau principal et au tableau secondaire
- soit retirer un neutre à neuf

2/ Il faudra déjà voir combien vous avez en sortie du disjoncteur EDF, pour savoir si le problème est sur votre installation ou chez EDF
Le risque est par rapport à l'électronique de certains appareils qui peuvent ne pas apprécier ou ne pas fonctionner.

Merci pour la réponse rapide !
1/ dans le cas ou le neutre est avant l'inter diff du haut on peut considérer qu'il est protéger par l'Id du tableau principal en bas ?
2/ imaginons que le problème vienne de ma partie d'ou cela pourrait il venir ? les distances entre disjoncteurs et appareillages sont minimes ! la section est de 2,5... 
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Ce n'est pas une histoire de protection des fils .

Un différentiel cela protège contre les fuites de courants.
Il mesure en permanence que tout ce qui arrive par la phase est identique à ce qui ressort par le neutre
Donc si vous arrivez par un différentiel et que vous ressortez par l'autre, ils constatent un déséquilibre et ils sautent

2/ Soit intensité trop forte par rapport à la longueur et la section.
(mais vu ce que vous décrivez peu probable)
Soit mauvais serrage.

Mais plus probablement le problème est chez ENEDIS (qui de toute façon ne fera rien car il doivent vous fournir 230V +/- 10% soit entre 207V et 253V.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Carminas a écrit:1/ Ce n'est pas une histoire de protection des fils .

Un différentiel cela protège contre les fuites de courants.
Il mesure en permanence que tout ce qui arrive par la phase est identique à ce qui ressort par le neutre
Donc si vous arrivez par un différentiel et que vous ressortez par l'autre, ils constatent un déséquilibre et ils sautent

2/ Soit intensité trop forte par rapport à la longueur et la section.
(mais vu ce que vous décrivez peu probable)
Soit mauvais serrage.

Mais plus probablement le problème est chez ENEDIS (qui de toute façon ne fera rien car il doivent vous fournir 230V +/- 10% soit entre 207V et 253V.

 Oui je me suis mal exprimé sur le 1 ! 
Pour autant ces 2, 3 ou 4 alimentations du haut et bas mélangées et impliqués sont elles protégées contre les courants de fuite du faits que les 2 neutres du haut soient hors protection du 2ème ID? 
En espérant que ma question soit relativement claire...(même moi j'en doute)
Messages : Env. 90
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 18h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir