Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation tableau divisionnaire pour dépendance Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour j appelle à l aide pour me conforter dans mon installation d un tableau divisionnaire merci d avance

Je créé une dépendance qui se trouve à plus ou moins 50 mètres de mon tableau initial.
J ai prévu d'y installer

un micro onde
une série de quelques prise
de l éclairage led
un frigo
un ballon de 50 l

je ne pense pas dépassé plus de 4500kw de conso simultanément d après ce que j ai lu, la section du câble doit être importante vu la longueur pouvez vous m'indiquez la taille de celle ci et l ampérage du disjoncteur de protection a installer dans le tableau principal

J ai prévu un 16 mm2 pour un disjoncteur de 20a qu en pensez vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est dimensionné large
Cela donne 1,3% de chute de tension max, on s'autorise en général jusqu'à 2%

Soit vous voulez plus évolutif et vous mettez un disjoncteur 32A au départ qui vous autorise 7kW pour 2% de chute de tension maxi

Soit vous voulez réduire les coût et vous mettez un 10² avec votre disjoncteur 20A, avec une chute de tension maxi de 2%
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre aide je vais réduire les coûts et tirer un 10 mm2
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A la limite mettez un 10² avec un disj 25A
Cela vous permettra de tirer 5,5 kW, certes avec une chute de tension de 2,5%, mais ce n'est pas dramatique non plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Super merci dernière petite question est ce qu une section de 10mm2 rentre dans un disjoncteur standard ou faut il un autre type de disjoncteur?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe cela rentre, et même en 16² rigide.
Voir exemple en haut à droite de la page 2 de ce doc :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01290FR-02.pdf
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre aide c est vraiment sympa
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 01 septembre 2024 à 07h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir