Inter dif tetra est il autorisé avec 6mm2 Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Meuse
Bjr,

Suite à l'installation d'un coffret divisionnaire dans une grange en triphasé, j'aimerais savoir si se serait possible de mettre des inter dif tetra de 40a 30ma en tête de ligne alimenté en section de cable 6mm2.

Se sera du cable standard isole qui sera fixé avec des agrafée sur des ipn non dans des parois.

Car j'ai pus voir dans un article que l'on pouvait passer 7a au mm2 avec du cable de 6mm2 donc 6x7=42a

Esce correct, ou faut il mettre moin que 40a.

Cordialement, aurelien.
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour


Protection du cable 6mm2 par un disjoncteur 32A au depart du cable. A l'arrivée inter différentiel 40A et comme cela, la regle de protection amont est respectée.


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Meuse
Bonjour,

Merci pour la réponse mais le problème est que le départ de l'alimentation de ce coffret est dans une boîte de dérivation ou sont déjà 2 autres départs vers les coffrets pour la maison donc pas la place de mettre un dijoncteur tetra mais y a t il possibilité de mettre un interrupteur sectionneur en tête de tableau de 32a ? Cela ferait il le travail ?
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non un interrupteur sectionneur ne protège contre rien.

Mais si votre disjoncteur EDF est un 10/30A et que la longueur de la liaison est raisonnable, le 6mm2 est possible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meuse
Bonjour,

Non le dijoncteur doit être plus gros en ampère quel solution aurais-je ?
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Soit mettre un disjoncteur 32A au départ du câble
Soit mettre du 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meuse
D'accord mais je suis en triphasé donc j'ai les 3 phases et non une !
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais cela ne change rien

Vous dites que votre disjoncteur vous délivre plus de 30A :
- soit vous gardez votre 6² et vous limitez à 32A avec un disjoncteur
- soit vous dimensionnez le câble avec du 16² pour absorber les 60A de votre disjoncteur

Tri ou mono, c'est la même logique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meuse
Bonjour,

Je reviens sur mon installation après vérification le DB est un 30A en 440v (ancien compteur)et le départ du cable est en 16mm2, donc je vais remplacer mon câble par un 4x16mm2 jusqu'à mon mon nouveau tableau ou la je repartirais les phases avec un repartiteur es ce correct ?
Un interrupteur sectionneur tetra 40A est il bon en puissance ou faut il plus gros ?
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Meuse
[img]no[/img]
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si votre DB ne vous délivre pas plus de 30A, il faut un interrupteur 32A ou plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meuse
Donc le sectionneur en 40A est bon.
Pour la section du cable comme le compteur ne délivré que 30A en tri un 4x6mm2 aurait pus aller du fait que c'est un 4x16mm2 ce ne posera pas de problème ?
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui effectivement qui peut le plus peut le moins.
Votre 16² 40A ira très bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 17h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir