Bonjour,
Je relis ce soir la notice descriptive de mon CCMI ayant un doute sur le conduit pour poêle à bois y figurant.
Il est noté :fourniture et pose d’un conduit PouJoulat Inoxydable/Galva diamètre 230 y compris sous toit de crépi ton pierre.
Le poêle à bois ne sera pas installé de suite, nous avions évoqué avec le cst le fait d’avoir un conduit qui permettait l’arrivée d’air mais celui prévu ne le fait pas d’après ce que j’ai compris du site de Poujoulat.
Nous envisageons de poser le poêle dans le salon donc pas de possibilité d’accès au garage pour tirer l’air.
Ma question est puis-je poser un poêle à bois dans l’avenir avec ce conduit, si oui quelles sont les précautions à prendre lors de la construction ? Prise d’air direct via le vide sanitaire ?
Vous remerciant par avance pour votre aide à tous.
Tahityboy.
Récit:https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38691.php
aamoi12208
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bonjour
Peut être prévoir les matériaux des murs (isolation, placo,..) car la distance entre le mur et le poêle peut être différente .
Aussi la sortie du poujoulat (distance du mur)pour éviter un devoyement.
Après vous pouvez faire passer l'arrivée d'air par le vide sanitaire ( si il y en a un).
Lorsque j'ai fait des devis pour poser un poêle, certains étaient retissant a percé la dalle par rapport à la décennale du constructeurs.
désolé pour l'hortographe
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Vineuil (41)
Merci g edo pour votre réponse, si je comprends bien oui c'est possible. Je pens que oui, le cst prévu de mettre les installations adéquates sachant que nous allons installé un poêle mais la confiance n'empêche pas la vérification.
Peut être qu'il serait plus simple pour moi de demander un conduit efficience en espérant qu'il n'y ait pas un gros surcout.
Récit:https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38691.php
aamoi12208
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Demandez conseil à un installateur de poêles.
Demandez lui le type de placo (M0 M1 c'est pas les mêmes...) Isolation derrière le placo pour être dans les normes la distance par rapport au mur du conduit au dessus du poêle.
Vous pouvez même intégrer le conduit dans le mur.
désolé pour l'hortographe
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Bonsoir,
Pour un poêle à bois un conduit de diamètre intérieur 150 suffit (ou 180 à la rigueur), un diamètre 230 est bien trop grand, peu nuire au tirage et c'est plus cher. Une prise d'air qui passe par le vide sanitaire directement reliée à l'extérieur via une gaine est le mieux (prévoir un trou avec une grille dans le mur extérieur, un trou dans la dalle entre les poutrelles, cela peut être fait après). Prendre l'air humide du vide sanitaire est déconseillé.
Une erreur que font souvent beaucoup de personnes c'est de mettre le conduit contre un pignon de la maison au lieu le mettre le plus possible au centre de la maison afin de répartir au mieux la chaleur. Ensuite un placo feu à l'endroit prévu si contre un mur, un conduit droit non dévoyé c'est mieux, qui sort idéalement au niveau du faitage ce qui évite d'avoir une longue souche de cheminée qui dépasse au dessus des tuiles. Dans votre cas c'est même indispensable avec un conduit préfabriqué Poujoulat en crépi car la sortie des fumées doit être à 40 cm minimum au dessus du faitage et la souche n'est pas extensible en hauteur comme avec des boisseaux maçonnés. Vous pouvez aussi prendre conseil auprès d'un poseur de poêle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Vineuil (41)
Bonsoir, Franek62 et g edo , je vous remercie tous les deux pour vos conseils.

Voilà ce que nous avons prévu :



Et



Au final dans cette configuration, je pense que le conduit ne sera pas dévoyé.
Je vais donc m’en assurer avec le cst et aussi de la présence de la gaine pour la prise d’air vers l’extérieur et aussi réduire la taille du conduit.
Enfin prendre conseil auprès d’un poseur ce qui me permettra aussi de commencer à chercher une poêle pour ma future maison.
Encore merci à vous deux.
Récit:https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38691.php
aamoi12208
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour,
Belle maison avec une chambre en Rdc c'est utile. L'emplacement du conduit contre se mur de refend est idéal, près de la chambre et de la cage d'escalier cela va permettre de répartir la chaleur au mieux.
Par contre je verrais avec le constructeur afin de déplacer la porte du bureau à l'étage un peu plus vers l'escalier afin d'éviter le dévoiement du conduit prévu entre le plafond de l'étage et la souche de cheminée. C'est mieux, même si le dévoiement est autorisé.
Dernier point que j'ai oublié d'aborder, la maison est prévue en Re2020 ?
Dans ce cas, le poêle à bois devra être de très faible puissance et étanche afin d'éviter la surchauffe assurée. Un poêle à granulé avec un tubage efficience peut être aussi une très bonne solution, vous pouvez aussi prévoir le conduit de l'autre côté du mur (dans la chambre, en sacrifiant une partie du placard) ce qui permet d'avoir un désigne épuré sans conduit visible dans la pièce principale. Je vous conseille fortement de faire un peu le tour de différents vendeurs afin de vous faire une idée du poêle qui vous convient et d'avoir différents avis.
Dernière solution, faire unconduit en  boisseaux terre cuite diamètre 25x25 cm ou 30x30cm, vous pourrez ensuite passez dedans le tubage qui convient à votre poêle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Vineuil (41)
Merci beaucoup les suggestions Franek62 ,
L'idée du conduit dans le placard de la chambre du rdc me plaît bien.
La maison sera en RT2012. Je ne parts pas sur un poêle puissant mais plus d'agrément.
Je démarre la semaine prochaine mes recherches auprès de différents vendeurs.
Juste une question par rapport à la gaine du VS. De quel type doit elle être ?
Récit:https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38691.php
aamoi12208
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
La gaine doit être en alu car résistante à 250°. Je me vois pas avoir une maison sans poêle à bois. c'est bien pour l'agrément, mais aussi pour sa chaleur incomparable, sa fiabilité, son coût au kw faible, en cas de panne sur le chauffage principal ou de coupure d'électricité, on est toujours certains d'avoir chaud.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Vineuil (41)
Bonjour,
Pour finaliser ce sujet, j'ai vu mon constructeur et point positif tous vos conseils et remarques ont été confirmés par celui-ci.
On posera une gaine via le vide sanitaire pour dimension du conduit il s'adaptera en fonction du type de poêle que j'ai choisi.
A moi de lui apporter les informations et donc faire le tour des vendeurs.
Merci à tous !!!
Récit:https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38691.php
aamoi12208
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour tahityboy 

Tu as avancé sur le choix de poele à bois ?

tahityboy a écrit:Bonjour,
Pour finaliser ce sujet, j'ai vu mon constructeur et point positif tous vos conseils et remarques ont été confirmés par celui-ci.
On posera une gaine via le vide sanitaire pour dimension du conduit il s'adaptera en fonction du type de poêle que j'ai choisi.
A moi de lui apporter les informations et donc faire le tour des vendeurs.
Merci à tous !!!
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Courdimanche (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Vineuil (41)
Bonsoir pjtCourdimanche .
Non pas encore, on a été refroidi par le fait que la tva soit à 20%. Dans un premier temps, on s’est dit qu’on allait attendre pour savoir ce qui nous restera à la fin de la construction car tout sera prêt pour recevoir le poêle  puis chemin faisant on se dit que l’on pourrait regarder les promos pour trouver un poêle bien et à moindre coût (si on peut encore dire ça à notre époque).

pjtCourdimanche a écrit:Bonjour tahityboy 

Tu as avancé sur le choix de poele à bois ?

tahityboy a écrit:Bonjour,
Pour finaliser ce sujet, j'ai vu mon constructeur et point positif tous vos conseils et remarques ont été confirmés par celui-ci.
On posera une gaine via le vide sanitaire pour dimension du conduit il s'adaptera en fonction du type de poêle que j'ai choisi.
A moi de lui apporter les informations et donc faire le tour des vendeurs.
Merci à tous !!!

Récit:https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38691.php
aamoi12208
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Nord
Bonjour,

Quel avait été la plus value chiffrée par le constructeur pour le conduit ?

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 16h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir