Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau tri Mise en sécurité recherche de neutres commun

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Nord
Bonjour je souhaite refaire un tableau tri ma question est il possible de trouver les neutres par phases et si il y a des circuits avec un neutre pour deux phases cela serait-il possible de positionner des inter diff mono
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Nord
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Nord
Je souhaiterais pose 3 inter diff mono avec équilibrage des phases
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Nord
Carminas conseil ?
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de miracle, il faut tenter d'appairer phase et neutre.

Pour les circuits pour lesquels vous aurez réussi, vous pourrez les ventiler sur des ID mono

Pour ceux restants, pas d'autre choix que de les mettre sous un tetra.

Vous semblez avoir beaucoup de fil de phase, par circuit.
Il faudrait analyser à quoi correspond chacune et voir s'il est pertinent ou non de dédoubler certains circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Nord
Merci beaucoup carminas le top
Une chose que je ne comprend pas dans une installation tri comme celle ci vous parlez de neutre commun sur plusieurs circuits c a dire plus de deux circuits ?si je met ses circuits en commun sur un id mono d une rangée cela est risqué ?
Ou problématique pour l équilibrage des phases et est ce possible de réaliser un appairage phase neutre complet ou rare sur ce type d installation ?
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Nord
Merci d avance pour la réponse et franchement le top du top c est vous !!!
Juste j aimerai comprendre le pourquoi du Tetra dans ce cas merci
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Des circuits à neutre commun c'est ceci :



Donc le neutre associé à chaque phase ne revient pas individuellement au tableau, mais est commun plus loin dans l'installation.


Ce n'est donc pas que c'est risqué, mais que ce n'est pas possible.
Si vous mettez cela sous des diff mono en utilisant le même neutre, les diffs vont sauter dès que vous utiliserez le circuit.

Dans ce cas, pas d'autres choix que de les mettre sous un diff tetra.
Mais reste ensuite le problème du disjoncteur et il n'y pas de solution parfaite.
Je vous donne 2 exemples de solution (en bas à droite)

Utilisation d'un disjoncteur tetra (mais les circuits ne sont plus indépendants)


Utilisation de disjoncteurs mono (mais le neutre n'est pas coupé)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Nord
Merci de votre réponse carminas
Ok donc si j appaire les trois phases du circuit ayant le même neutre commun, et que je les câbles sous un même différentiel mono avec donc le neutre et les 3 phases cela ne sautera pas
Merci
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela vous fera un seul circuit mono sur la même phase.

Attention toutefois si ce sont des circuits de forte puissance (si c'est de l'éclairage pas de problème) :
- la puissance cumulée pourrait ne pas tenir sous un seul disjoncteur
- cela va déséquilibrer la répartition actuelle entre phases, qu'il faudra donc repenser.

Et il faut bien récupérer tous les fils de phases associée à ce fil de neutre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Nord
Oui je v repenser l'équilibrage les éventuel lignes communes seront sur un diff et j équilibrerai avec le reste sur les autres diff merci carminas numéro 1 en conseil
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Nord
Bonjour carminas merci pour le conseil
J ai tous mis en mono et retrouve tous les neutres commun pour la réparation j ai passé du dB un 16 carré rouge par phase donc 3 et un neutre 16 carré bleu pour le neutre reparti par un bornier les actions sont cohérentes ? Merci
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Nord
Est ce que le neutre qui reparti les différentiel est suffisant en 16 carré ?
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le neutre doit être de même section que la phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 05h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir