Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose du coffret éloigné des gaines

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Nord
Bonjour,
Je suis toujours sur mon coffret. Avec l'installation du plombier, on a décidé de mettre le coffret côté couloir dans une armoire ou sans un renforcement.
- il y aura plus de 2m d écart entre le futur coffret et les gaines tpc qui sortent du sol à l'entrée. Comment je peux rejoindre la tpc et le coffret ( sachant que les 3 tpc qu'ils m'ont mis au bord du mur c'est du 40 !! pas plus ...)
Ensuite pour rejoindre le coffret edf el la maison il y aura 25 m au grand max mais ça ne sera pas en ligne droite, ça fera un angle à 45 degre (voir moins). J'ai vu qu'il fallait poser un regard dans le sol mais de là qui tire le cable ? C'est quand même enedis ou c'est à moi?
Je pense que vous avez vu que le gaines tpc au mur sont en 40...
Merci, je vous envoi les photos dans la journée.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

ENEDIS refusera un trajet intérieur dans le logement
Il faut que le panneau de contrôle soit à la verticale de la sortie de la gaine TPC
Et de plus pas gagné qu'ils acceptent de tirer un câble dans une gaine de 40.

Ou alors il faut un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété

En intérieur pas de gaine TPC, prolonger avec de la gaine ICTA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Merci, jessai de voir plusieurs possibilites. pour l'angle ils ne diront rien. Mais la ou ça risque de coincer c'est pour la gaine de 40 et l'éloignement du futur coffret par rapport au tpc, c'est bien ça?
De la si je mets mon coffret dans un armoire avec une porte ? A la sortie des gaines. Certe le chauffe eau et l'arrivée deau seront là mais mon coffret sera en encastré avec porte ? Est ce qu'il y a quand même un problème ?
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudrait une cloison et pas une porte
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Si je prend le resi 9 bac d'encastrement sch r9h13282 avec porte métal le tout sera encastré dans le mur placo. Le chauffe eau sera à proximité ainsi que l'arrivée d'eau est ce que ça peut suffir.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

D'un point de vue de la norme, non.

Un coffret fermé ne vous affranchi pas de la distance des 60cm par rapport à un point d'eau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Un petit renseignement ( question peut être bête) mais quelle est la difference entre la cloison et une porte comme vous dites . voici les shémas aproximatifs mais les mesures bruts sont là. Les isolations ne sont pas compté.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une cloison c'est fixe.
Une porte ça peut rester ouvert
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Bonjour, oui je me suis aperçu de demande un peu bête...si je vois bien pour faire le point.
la gtl est à la sortie des gaines tpc ( qui faudra changer pour problème de diametre), le chauffe eau sera a plus de 60 cm, ainsi que la vanne d arrivee generale.Le pe, lui, passera a cote du coffret pour rejoindre la vanne generale.enedis tire le cable même s'il part en angle. Le disjoncteur de branchement sera à linterieur.branchement type 1.
Si le coffret est déplace, j ajoute des gaines depuis la tpc et il faut que ce soit moi qui tire le cable en 25 depuis le coffret edf. Pour les protections : un disjoncteur 500 sélectif derrière le coffret edf ( il sera dans un coffret que j'aurai moi même installé ?) Et dans la maison, un disjoncteur de protection 500 non sélectif, peut etre un sectionneur, et mon coffret (inter diff...)
Le compteur sera placé ou? Et est ce que je peux mettre le coffret à côté de la fenêtre, la gtl s arrêtera à 1.3m du sol sachant que des tuyaux d'alimentation et évacuation d'eau passeront sous le coffret à 1m voir plus de celui ci? Branchement type 2.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 13h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir