Bonjour a tous,

je viens vers vous pour voir votre avis sur la réalisation de l'alimentation de mon abri de jardin. (voir PJ pour croquis).
Concernant la ligne électrique entre ma maison et l'abri c'est un câble 3x2.5mm² (déjà en place a l'achat de la maison).

Pouvez vous me dire si le schéma réalisé est correct ou si des améliorations peuvent être faites.

Je précise que tous les éclairages seront LED et les spot de terrasse seront branchés tous en série (avec transformateur je pense).

Merci par avance a tous.

Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, 3*2.5 pour faire cela ? pas bon du tout, quelle distance entre le tableau de la maison et celui de l'abri de jardin.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A part la section qui peut être juste en fonction de la distance et du besoin en puissance sur les prises, pas grand chose à redire.

Peut être que les boites de dérivation ne se justifie pas ?
Vous pouvez faire les dérivation, dans le tableau, dans les appareillages.
A voir en fonction de la configuration des lieux

Les éclairages c'est en parallèle, pas en série

Peut être que du 1,5² suffit pour les prises. C'est plus facile à faire. Disjoncteur 16A dans ce cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, 3*2.5 pour faire cela ? pas bon du tout,  quelle distance entre le tableau de la maison et celui de l'abri de jardin.

Entre 10 et 15m maxi. Mais celle ci est deja tiré dans une gaine de 20 donc difficile de faire passé un 6².
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonjour

A part la section qui peut être juste en fonction de la distance et du besoin en puissance sur les prises, pas grand chose à redire.

Peut être que les boites de dérivation ne se justifie pas ?
Vous pouvez faire les dérivation, dans le tableau, dans les appareillages.
A voir en fonction de la configuration des lieux

Les éclairages c'est en parallèle, pas en série

Peut être que du 1,5² suffit pour les prises. C'est plus facile à faire. Disjoncteur 16A dans ce cas.

Bonjour Carminas,
pour ce qui est de la puissance mise a part un outil de temps en temps qui sera branché ou la tondeuse à l’extérieure rien de plus, peut etre un mini frigo mais absolument rien d'autre.
pour les éclairages oui autant pour moi, c'est que les spots c'est un kit complet deja fait c'est ce qui m'a induit en erreur.
Ensuite pour ce qui est des boites de dérivations, effectivement je dois pouvoir faire cela a partir des appareils.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour,du 3*2,5, c'est juste. Mais si vous branchez un appareil à la fois,pour un abri de jardin, vous n'aurez pas de problème. Au pire ça disjoncte.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Vaucluse
De plus, si votre ligne qui part de la maison, protèger par un disjoncteur 20A, est en aval d'un différentiel de 30 mA,
Il ne faut pas rajouter d'autres différentiels.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
15m de 2,5² c'est une dimension courante dans une habitation pour des circuits prises classique.
Tant que l'usage est celui que vous décrivez, pas vraiment de soucis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Vaucluso a écrit:De plus, si votre ligne qui part de la maison, protèger par un disjoncteur 20A, est en aval d'un différentiel de 30 mA,
Il ne faut pas rajouter d'autres différentiels.

Oui sur le tableau principal, il y aura un disjoncteur 20A et dans le tableau secondaire ca sera un 25A 30mA.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Carminas a écrit:15m de 2,5² c'est une dimension courante dans une habitation pour des circuits prises classique.
Tant que l'usage est celui que vous décrivez, pas vraiment de soucis

Ok super merci alors, non pas de poste a souder prévu ni quoique ce soit d'autre et pas 50 outils utilisé en meme temps.
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 23h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir