Bonjour à tous

J'ai un chauffe-eau de 300L Thermor qui a été installé l'année dernière par un artisan (construction générale) au demeurant compétent et sérieux (du moins il me semble).

Son électricien a utilisé des connecteurs de type Wago pour relier le chauffe-eau à la ligne existante car surement un peu trop courtes.

Je m'aperçois aujourd'hui que le Wago sur la phase est complétement fondu et que les deux câbles qui y sont insérés ont bien noirci. Sur le neutre, ça a un peu chauffé mais pas aussi fort que sur la phase.

Je l'ai appelé ce midi, il va venir lundi matin. Par contre, il est très étonné, il me dit que ça n'arrive jamais et qu'il y'a du y avoir "un problème" (sous-entendu un problème sur mon installation). Or, je ne vois pas quel problème il pourrait y avoir à part un problème avec le Wago utilisé. Et quand bien même, si les fils avaient chauffé avec le précédent chauffe-eau, ils auraient du s'en apercevoir à l'installation du nouveau.

De ce que je vois la ligne chauffe-eau qui part du compteur est bien en 2.5mm². La ligne est bien sur un disjoncteur (ou différentiel, ou interrupteur, je ne sais jamais la différence) de type "C20" et il y'a un contacteur HP/HC de 20A. Par contre, j'ai l'impression mais pas certain, que les fils qui repartent du Wago jusqu'au cumulus sont de plus petite section.

J'ai fait quelques recherches, d'après ce que j'ai pu voir, l'utilisation de Wago est aux normes ici. Du coup d'où peut venir le problème ? Mauvaise connexion ? Wago utilisé pas assez résistant ou de mauvaise type ? Problème avec le chauffe-eau ?

J'envisage de lui demander de me repasser un câble neuf entre le compteur et le chauffe-eau pour éviter d'utiliser des Wagos : le compteur est juste à côté du chauffe-eau. Mais je pense qu'il va aller à la facilité en dénudant les câbles et en remettant des Wagos, éventuellement plus costauds... Vos avis ?

Précision : le gros domino blanc qu'on aperçoit sur la photo est le domino d'origine de raccordement du chauffe-eau.

Merci d'avance pour vos retours.




Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, effectivement cela est étrange, mais j'ai déjà rencontrer ce problème. Non cela ne vient pas de votre installation, peut-être un problème au niveau du wago
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Et oui, tout le monde fait louange de la simplicité d'utilisation de ce type de connecteur, au détriment du bon vieux connecteur "domino".
Wago est une marque qui entre autres produits distribue ce genre de connecteur

Moi perso, j'utilise ce "connecteur automatique" uniquement sur les circuits commande ; jamais sur les circuits puissance.

Dans mon boulot, en industrie, ce type de connecteur est interdit !

On peut facilement comprendre que la lamelle en laiton qui fait office de serrage du conducteur perde ses caractéristiques élastique dans le temps et avec le passage du courant...
Donc plus il y a du courant, plus la lamelle "travaille", plus elle devient rigide, donc le contact est moins bon. D'où contact résistif, échauffement...

Rien ne vaut le bon vieux "sucre" ; encore faut t-il savoir l'utiliser !

C'est certain que pour un électricien dans la bâtiment, le gain de temps est appréciable avec ce genre de connecteur...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

J'ai déjà vu ce soucis moi aussi et pas qu'une seule.

A chaque fois, c'était une mauvaise utilisation, une mauvaise mise en oeuvre, aucunement une défectuosité du produit.

Bien souvent, des fils tordus sont insérés, ou de "bons" fils pas assez insérés.

J'apprécierai que JCdu26 me donne le texte interdisant l'utilisation de bornes à connexion automatique dans son job.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il n'y a aucun texte qui interdit l'utilisation de ce type de connecteur.

Nous nous l'interdisons en interne et nous l'interdisons à nos prestataires lors des appels d'offre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:Il n'y a aucun texte qui interdit l'utilisation de ce type de connecteur.

Nous nous l'interdisons en interne et nous l'interdisons à nos prestataires lors des appels d'offre.

Donc, tu n'a pas à dire que c'est interdit, seulement que ta boîte l'interdit, ce n'est pas pareil.

Perso, il faudrait me prouver que ce n'est pas pérenne en cas de correcte mise en oeuvre face à l'utilisation de dominos.

Sur les tableaux, on utilise des connexions automatiques, même derrière des diffs 63A, et niveau indust, je pense que Schneider n'est pas en bas de la liste des fabricants de qualité, non? et pourtant le système XE est plutôt bien vendu, non?
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26

En domestique, la plupart (la quasi totalité) des départs de feu (d'incendie) que j'ai pu voir étaient sur des connexions à vis...

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je rejoint l'avis de Rfco je rencontre souvent des pannes dues au fait que les vis des dominos ou des disjoncteurs se devisent tous seuls au bout de quelques années . Quelquefois ce soit des pannes aléatoire, arc électrique qui peuvent se terminer par un incendie. d'autres fois quand le client a plus de chance ce sont des pannes franches.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Rfco a écrit:JCdu26

En domestique, la plupart (la quasi totalité) des départs de feu (d'incendie) que j'ai pu voir étaient sur des connexions à vis...

oui car la plupart (la quasi totalité) des connexions à vis ne sont pas réalisées dans les règles de l'art...
on voit d’ailleurs que le "domino blanc", en vue arrière de la photo montrant le Wago, est mal raccordé !...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Rfco a écrit:
JCdu26 a écrit:Il n'y a aucun texte qui interdit l'utilisation de ce type de connecteur.

Nous nous l'interdisons en interne et nous l'interdisons à nos prestataires lors des appels d'offre.

Donc, tu n'a pas à dire que c'est interdit, seulement que ta boîte l'interdit, ce n'est pas pareil.

c'est bien ce que j'ai dit :
Citation: Dans mon boulot, en industrie, ce type de connecteur est interdit !



Sur les tableaux, on utilise des connexions automatiques, même derrière des diffs 63A, et niveau indust, je pense que Schneider n'est pas en bas de la liste des fabricants de qualité, non? et pourtant le système XE est plutôt bien vendu, non?
Et dans mon boulot, toutes les connexions automatiques sont aussi interdites : borniers, appareillages, connecteurs.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Tu dit dans ton boulot, donne le texte l'interdisant, sinon, c'est que ce n'est que dans ton entreprise.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Rfco a écrit:Hello

Tu dit dans ton boulot, donne le texte l'interdisant, sinon, c'est que ce n'est que dans ton entreprise.

oui c'est ça, je me suis mal exprimé ; c'est seulement dans mon entreprise.
il s'agit de règles internes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
Ma petite expérience personnelle (non professionnelle) me pousse à utiliser des connecteurs type wago.
En effet j'ai déjà trouvé bon nombre de connexion à vis desserrés dont une sur un tableau qui avait commencé à fondre et qui aurait bien pu provoquer un incendie sans mon intervention.
A l'inverse je ne suis encore jamais tombé sur des connecteurs type Wago dans lequel un ou des fils serait facile à sortir donc j'imagine bien maintenu et donc bon contact.

Je suis surpris de la photo présenté ici, il faudrait en effet s'assurer que les fils aient été correctement inséré (l'un des deux à l'air ok l'autre moins mais on voit pas bien sur une photo).

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le-mOiNe a écrit:Ma petite expérience personnelle (non professionnelle) me pousse à utiliser des connecteurs type wago.
Mon expérience professionnelle m'incite à utiliser des connecteurs à visser...

En effet j'ai déjà trouvé bon nombre de connexion à vis desserrés dont une sur un tableau qui avait commencé à fondre et qui aurait bien pu provoquer un incendie sans mon intervention.
En 35 ans de carrière, je n'ai jamais connu de début d'incendie, d'incident, de vis non serrées sur des milliers et des milliers de connecteurs et borniers vissés.

A l'inverse je ne suis encore jamais tombé sur des connecteurs type Wago dans lequel un ou des fils serait facile à sortir donc j'imagine bien maintenu et donc bon contact.
Moi non plus, mais j'ai dû au max en utiliser une petite centaine...

ce qui est marrant, c'est que sur la photo de Chicheng, ce n'est pas le "sucre" blanc qui a cramé, mais le Wago
mais il faudra que Chicheng reprenne le câblage de ce "sucre" qui n'est pas bon
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
JCdu26 a écrit:
Le-mOiNe a écrit:Ma petite expérience personnelle (non professionnelle) me pousse à utiliser des connecteurs type wago.
Mon expérience professionnelle m'incite à utiliser des connecteurs à visser...

En effet j'ai déjà trouvé bon nombre de connexion à vis desserrés dont une sur un tableau qui avait commencé à fondre et qui aurait bien pu provoquer un incendie sans mon intervention.
En 35 ans de carrière, je n'ai jamais connu de début d'incendie, d'incident, de vis non serrées sur des milliers et des milliers de connecteurs et borniers vissés.

A l'inverse je ne suis encore jamais tombé sur des connecteurs type Wago dans lequel un ou des fils serait facile à sortir donc j'imagine bien maintenu et donc bon contact.
Moi non plus, mais j'ai dû au max en utiliser une petite centaine...


ce qui est marrant, c'est que sur la photo de Chicheng, ce n'est pas le "sucre" blanc qui a cramé, mais le Wago
mais il faudra que Chicheng reprenne le câblage de ce "sucre" qui n'est pas bon



[color=#33cc33]==> donc finalement tu n'as pas d'argument contre, juste une habitude de 35 ans de carrière professionnelle sur un autre matériel. D'après ton expérience la fiabilité est visiblement identique même si tu as moins de recul sur le système wago.
Est-ce qu'il t'arrive de dire des trucs du genre "j'ai toujours fait comme ça, jamais eu de problème, je vois pas pourquoi ça changerai..." ?
[/color]

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous et merci pour vos retours.

J'ai fait pas mal de recherches et effectivement on trouve tous les avis concernant les Wago contre Domino.

Donc le "Wago" utilisé ici n'en est pas un puisqu'il ne s'agit pas de la marque "Wago" mais de la marque "BLM". J'ai trouvé la fiche technique du produit, qui est la même que celle de son homologue Wago, à part que le BLM supporte 24A contre 32A pour le Wago. Bon, si je ne m'abuse avec un chauffe-eau à 3000W on doit être dans les 15A donc on est large...

Je pense que ce connecteur n'est pas de bonne qualité et que de ce fait le contact n'était pas terrible. De plus, ça a chauffé surtout du côté du fil qui repart du Wago pour aller sur le domino blanc (alimentation du chauffe-eau). Et comme par hasard, ce bout de fil me semble d'une section plus petite que l'arrivée qui part du compteur pour aller jusqu'au Wago. Le pb pourrait-il venir de là ? Section du fil trop petite par rapport à l'arrivée qui ferait résistance ?

Pour le moment, j'ai remis un Wago (un vrai de la bonne marque), après plusieurs heures ballon en fonctionnement cela ne semble pas chauffer. Le Wago est plus gros que le BLM. En attendant le passage de l'électricien lundi matin à qui je vais demander de me repasser un câble propre de 2.5mm² (ce que j'ai déjà, mais un peu trop court) pour relier direct, sans autre connexion entre deux.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Wago a été précurseur sur les bornes automatiques.
Le système ne date pas d'hier, j'en utilisais déjà à mes débuts en 1992.
Plusieurs marques s'y sont essayées avec plus ou moins de réussite (j'en ai testé plusieurs et pas que sur deux ou trois unités de chaque), certains produits sont rebadgés pour être vendus sous plusieurs marques, mais c'est le même produit. On sent de nettes différences à l'insertion des fils dans les bornes.
Idem pour les bornes à levier, il y a différentes technologies, ou plutôt différentes sortes de leviers et perso, je préfère et de loin le système Wago.

JCdu26 , tu dit en avoir utilisé une centaine environ, moi c'est plusieurs milliers d'où le fait que je puisse juger.




Chicheng , la taille du connecteur n'a rien à voir , il suffit de voir l'encombrement de la série 2273 : https://www.wago.com/fr/sear[...]h?text=2273


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Je les achetais par 10 boîtes de chaque modèle en général
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Rfco a écrit:JCdu26 , tu dit en avoir utilisé une centaine environ, moi c'est plusieurs milliers d'où le fait que je puisse juger.

oui tout a fait, je n'ai pas d'expérience sur ce genre de connecteur automatique.
J'ai participé à ce post pour dire mon expérience sur d'autres connecteurs mais aussi car l'auteur du post nous met en avant un problème sur un connecteur automatique...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le-mOiNe a écrit:donc finalement tu n'as pas d'argument contre, juste une habitude de 35 ans de carrière professionnelle sur un autre matériel. D'après ton expérience la fiabilité est visiblement identique même si tu as moins de recul sur le système wago.

J'ai donné dans ce post quelques arguments qui me laissent septique sur ce type de connecteur


Citation: On peut facilement comprendre que la lamelle en laiton qui fait office de serrage du conducteur perde ses caractéristiques élastique dans le temps et avec le passage du courant...
Donc plus il y a du courant, plus la lamelle "travaille", plus elle devient rigide, donc le contact est moins bon. D'où contact résistif, échauffement...


Est-ce qu'il t'arrive de dire des trucs du genre "j'ai toujours fait comme ça, jamais eu de problème, je vois pas pourquoi ça changerai..." ?
ce ne sont que tes arguments et il me semble que ce n'est pas à toi à me juger !...
Je suis pour le progrès.

On verra, ou plutôt nos enfants verront dans 60 ou 80 ans comment se comportent les connecteurs auto.
Car sur une 20ène d'année, on ne peut pas trop faire un bon retour d'expérience.
Actuellement en service, il y a beaucoup, beaucoup plus de connecteurs à visser que de connecteurs automatique.
Le bâtiment en BT est une toute petite branche...

Au boulot également par exemple, nous sommes passés à la fibre optique pour améliorer les échanges entre calculateurs et automates... ; c'est beaucoup plus performant que le filaire, beaucoup plus rapide... Pourtant, même si toute la connectique se trouve dans des salles climatisées, les pertes de données par mauvais contact sur les connecteurs en plastique commencent à émerger... et pourtant ça date que de 10 à 15 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
JCdu26 a écrit:
Le-mOiNe a écrit:donc finalement tu n'as pas d'argument contre, juste une habitude de 35 ans de carrière professionnelle sur un autre matériel. D'après ton expérience la fiabilité est visiblement identique même si tu as moins de recul sur le système wago.

J'ai donné dans ce post quelques arguments qui me laissent septique sur ce type de connecteur


Citation: On peut facilement comprendre que la lamelle en laiton qui fait office de serrage du conducteur perde ses caractéristiques élastique dans le temps et avec le passage du courant...
Donc plus il y a du courant, plus la lamelle "travaille", plus elle devient rigide, donc le contact est moins bon. D'où contact résistif, échauffement...


Est-ce qu'il t'arrive de dire des trucs du genre "j'ai toujours fait comme ça, jamais eu de problème, je vois pas pourquoi ça changerai..." ?
ce ne sont que tes arguments et ce n'est pas à toi à me juger !
Je suis pour le progrès.

On verra, ou plutôt nos enfants verront dans 60 ou 80 ans comment se comportent les connecteurs auto.
Car sur une 20ène d'année, on ne peut pas trop faire un bon retour d'expérience.
Actuellement en service, il y a beaucoup, beaucoup plus de connecteurs à visser que de connecteurs automatique.
Le bâtiment en BT est une toute petite branche...

Au boulot également par exemple, nous sommes passés à la fibre optique pour améliorer les échanges entre calculateurs et automates... ; c'est beaucoup plus performant que le filaire, beaucoup plus rapide... Pourtant, même si toute la connectique se trouve dans des salles climatisées, les pertes de données par mauvais contact sur les connecteurs en plastique commencent à émerger... et pourtant ça date que de 10 à 15 ans.

La fibre pour la latence (+ que pour les débits pour la communication avec des automates) et l'insensibilité aux ondes-électromagnétiques oui, mais dans mon domaine (datacenter), je n'ai jamais eu l'expérience d'un défaut avec des connecteurs sertis en usine.

Fait à la main c'est autre chose, mais je crois que c'est une pratique abandonnée depuis bien longtemps maintenant. Après évidemment, la fibre reste la référence mais les test avec des réflectomètres sont tellement précis, qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de doute sur la bonne réalisation de l'épissure.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:
Car sur une 20ène d'année, on ne peut pas trop faire un bon retour d'expérience.
Actuellement en service, il y a beaucoup, beaucoup plus de connecteurs à visser que de connecteurs automatique.
Le bâtiment en BT est une toute petite branche...

Au boulot également par exemple, nous sommes passés à la fibre optique pour améliorer les échanges entre calculateurs et automates... ; c'est beaucoup plus performant que le filaire, beaucoup plus rapide... Pourtant, même si toute la connectique se trouve dans des salles climatisées, les pertes de données par mauvais contact sur les connecteurs en plastique commencent à émerger... et pourtant ça date que de 10 à 15 ans.

tu lit mal, j'ai dit plus haut que j'en utilisais déjà il y a 30 ans et ça existe depuis plus longtemps.
Bref, tu ne veux rien entendre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Dsl fausse manip
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Le-mOiNe a écrit:
JCdu26 a écrit:
Le-mOiNe a écrit:donc finalement tu n'as pas d'argument contre, juste une habitude de 35 ans de carrière professionnelle sur un autre matériel. D'après ton expérience la fiabilité est visiblement identique même si tu as moins de recul sur le système wago.

J'ai donné dans ce post quelques arguments qui me laissent septique sur ce type de connecteur


Citation: On peut facilement comprendre que la lamelle en laiton qui fait office de serrage du conducteur perde ses caractéristiques élastique dans le temps et avec le passage du courant...
Donc plus il y a du courant, plus la lamelle "travaille", plus elle devient rigide, donc le contact est moins bon. D'où contact résistif, échauffement...


Est-ce qu'il t'arrive de dire des trucs du genre "j'ai toujours fait comme ça, jamais eu de problème, je vois pas pourquoi ça changerai..." ?
ce ne sont que tes arguments et il me semble que ce n'est pas à toi à me juger !...
Je suis pour le progrès.

On verra, ou plutôt nos enfants verront dans 60 ou 80 ans comment se comportent les connecteurs auto.
Car sur une 20ène d'année, on ne peut pas trop faire un bon retour d'expérience.
Actuellement en service, il y a beaucoup, beaucoup plus de connecteurs à visser que de connecteurs automatique.
Le bâtiment en BT est une toute petite branche...

Au boulot également par exemple, nous sommes passés à la fibre optique pour améliorer les échanges entre calculateurs et automates... ; c'est beaucoup plus performant que le filaire, beaucoup plus rapide... Pourtant, même si toute la connectique se trouve dans des salles climatisées, les pertes de données par mauvais contact sur les connecteurs en plastique commencent à émerger... et pourtant ça date que de 10 à 15 ans.


Non mes arguments sont basés sur mon expérience personnelle et présentés comme tel. Et on est d'accord je n'ai pas à te juger mais ça tombe bien je ne l'ai pas fait, j'ai uniquement posé une question et ta réponse y a répondu 😂

Pour en revenir au sujet, je ne sais pas si c'est du laiton et je n'ai pas de connaissances en matériaux pour intervenir de manière certaine. Mais mon opinion est que sur un transit de 10 à 20 A, l'échauffement est dans un wago bien raccordé n'est pas suffisant pour faire ce que tu dis à savoir une fatigue du matériaux.

Par contre et tout bêtement, si tu mets des conducteurs de section différentes dans le wago, forcément le conducteur plus fin n'est pas en contact correct car le plus gros va écarter la lamelle à sa section, surtout s'ils sont insérés en biais l'un contre l'autre. Et la en effet mauvais contact, résistance, échauffement. Et ça semble être cohérent avec ce qui a été constaté.

D'ailleurs n'est il pas en principe obligatoire d'insérer dans ces wago des conducteurs de même section ? (je parle pas des modèles à levier)

Pour les connexions à visser, le problème est également que c'est jamais serré au couple et donc suivant l'installateur, c'est trop ou pas assez serré.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Rfco a écrit:
JCdu26 a écrit:Car sur une 20ène d'année, on ne peut pas trop faire un bon retour d'expérience.

tu lit mal, j'ai dit plus haut que j'en utilisais déjà il y a 30 ans et ça existe depuis plus longtemps.
Bref, tu ne veux rien entendre.

pas de soucis, on va pas en faire une histoire...
J'ai cité une 20ène d'année, non pas par rapport à tes dires mais par rapport à des infos que j'ai trouvé sur le site Wago puisqu'on parle de cette marque qui distribue ce type de connecteurs, car j'aime bien comprendre et je me renseigne.
J'avais compris d'après le tableau que ce connecteur était sorti en 2014, d'autres en 2010...
Si ce tableau est d'actualité, il y a 30 ans, tu utilisais donc une autre marque de connecteurs automatique
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
J'avais pas tout vu...
en fait, c'est en 2004 l'arrivée des 1er connecteurs (pas 2014)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26


FAUX,


Il y a eu d'autres gammes auparavant, grises par exemple et c'est bien du Wago, pour rappel j'en utilisais déjà il y a trente ans.

Pour ce qui est d'insérer des fils de section différentes, aucun soucis car les lamelles bien qu'interconnectées sont indépendantes.

Ta dernière image ne parle pas des produits sortis depuis la naissance du groupe en 1951.

J'ai ouvert mon entreprise en 2006, tu veux que je ressorte mes factures fournisseur de l'époque pour te prouver que tu a tort? (et c'était déjà pas la version que j'utilisais à mes débuts)

Fait de sérieuses recherches pour comprendre le fait que tu te ridiculise face à plusieurs personnes qui pourtant par ailleurs apprécient tes interventions sur d'autres sujets.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Rfco a écrit:JCdu26


FAUX,


Il y a eu d'autres gammes auparavant, grises par exemple et c'est bien du Wago, pour rappel j'en utilisais déjà il y a trente ans.

Pour ce qui est d'insérer des fils de section différentes, aucun soucis car les lamelles bien qu'interconnectées sont indépendantes.

Ta dernière image ne parle pas des produits sortis depuis la naissance du groupe en 1951.

J'ai ouvert mon entreprise en 2006, tu veux que je ressorte mes factures fournisseur de l'époque pour te prouver que tu a tort? (et c'était déjà pas la version que j'utilisais à mes débuts)

Fait de sérieuses recherches pour comprendre le fait que tu te ridiculise face à plusieurs personnes qui pourtant par ailleurs apprécient tes interventions sur d'autres sujets.

@+


Pour l'histoire des sections, un truc qui va dans ce sens c'est que sur les modèles à leviers il est précisé la possibilité de mettre des sections différentes mais cette précision n'est pas présente sur les modèles classiques.
Apres ça n'est qu'une hypothèse, j'en ai pas sous la main mais il me semble en avoir utilisé qui n'avait pas de lamelle mais qu'une seule et unique bande qui paraissait être en cuivre (c'était sûrement pas du wago d'ailleurs)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Du calme..
Le site Wago est donc tout simplement pas à jour car j'y ai copié ces 2 images.
C'est pas la peine d'en faire un fromage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:J'avais pas tout vu...
en fait, c'est en 2004 l'arrivée des 1er connecteurs (pas 2014)

Rien que pour toi, un lien qui va clore cette discussion stérile : https://www.wago.com/ch-fr/histoire-de-l-entreprise
C'est pour ta culture...
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
J'en rajoute une couche

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Rfco a écrit:Rien que pour toi, un lien qui va clore cette discussion stérile : https://www.wago.com/ch-fr/histoire-de-l-entreprise
C'est pour ta culture...

je te remercie de t'occuper de ma culture mais c'est ton lien correspond au site Wago ou j'ai fait l'extraction de ces 2 images !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:
Rfco a écrit:Rien que pour toi, un lien qui va clore cette discussion stérile : https://www.wago.com/ch-fr/histoire-de-l-entreprise
C'est pour ta culture...

je te remercie de t'occuper de ma culture mais c'est ton lien correspond au site Wago ou j'ai fait l'extraction de ces 2 images !

Ben remonte dans la page et tu verra ton erreur et tu pourra alors t'excuser de mettre ma parole en doute en reconnaissant ton erreur monumentale, 50 ans ce n'est pas 20 ans
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Rfco a écrit:J'en rajoute une couche


et dans cette couche les connecteurs automatiques ne sont pas évoqués.
Bref, il est tard, je repars au match de foot et je vais essayer de ne plus intervenir dans ce post pour ne pas trop le surcharger...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:
Rfco a écrit:J'en rajoute une couche


et dans cette couche les connecteurs automatiques ne sont pas évoqués.
Bref, il est tard, je repars au match de foot et je vais essayer de ne plus intervenir dans ce post pour ne pas trop le surcharger...

tu est un drôle toi,
c'est quoi 1972?
C'est quoi le cage-clamp?
Tu est un vrai coq toi, même les pieds dans la m**** tu continue à chanter, c'est désolant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous !

Je vois que mon sujet déchaîne les passions ^^ !

Donc, petit retour suite à l'intervention de l'électricien. Il m'a redit son étonnement car c'est (soi-disant) la première fois qu'il rencontre ce cas, sur un produit qu'ils posent énormément.

Pour le moment, dénudage propre des fils pour récupérer du cuivre propre, remplacement des wagos et les deux morceaux de fil en 1.5mm² ont été remplacés par du 2.5mm². A surveiller et si échauffement anormal, on changera totalement le câble pour être en raccord direct.

Je pense que le pb venait du fait qu'on avait dans le wago deux câbles de section différente. Le câble en 2.5 devait trop écarter la languette pour que le câble en 1.5 soit correctement en contact. Comme par hasard l'échauffement a eu lieu au point de connexion du câble en 1.5. Même si les languettes sont sensées êtres indépendantes, je pense que ça peut jouer sur ce raccord de marque BLM vu la façon dont il semble être conçu.

J'ai vérifié ce matin, pas noirci. Je vais vérifier dans une semaine, puis régulièrement une fois par mois.

Merci pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Chicheng a écrit:Je pense que le pb venait du fait qu'on avait dans le wago deux câbles de section différente. Le câble en 2.5 devait trop écarter la languette pour que le câble en 1.5 soit correctement en contact. Comme par hasard l'échauffement a eu lieu au point de connexion du câble en 1.5. Même si les languettes sont sensées êtres indépendantes, je pense que ça peut jouer sur ce raccord de marque BLM vu la façon dont il semble être conçu.
Comme tu l'évoques, les languettes sont indépendantes et tu peux donc sans problème avoir des fils de section différente sur le même connecteur. Par contre sur ce modèle, je pense qu'il faut du fil rigide ou semi-rigide. En tout cas, pas du fil souple. Mais à confirmer car je suis pas un adepte et je maîtrise mal...

Question 1 :
Tu pars en câble 2,5 depuis ton disjoncteur pour arriver sur ce connecteur auto. Ensuite du connecteur auto, tu pars avec un bout de câble pour aller sur ton domino blanc qui alimente le chauffe-eau...
Tu ne peux pas brancher ton câble d'alimentation directement sur le chauffe-eau ?
Ou retirer un câble si trop court ?

Question 2 :
Sur le domino blanc, il y a phase et Neutre.
Je pense et espère qu'il y a continuité du conducteur de mise à la Terre.

Encore désolé pour la "pollution" de ton post...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour JCdu26

Pas de soucis pour la "pollution", au moins le post est actif et j'en apprends ;)

Réponse 1 : Le câble est un peu trop court, en tout cas au niveau de la phase... C'est pour ça qu'il y'a des connecteurs. L'ancien chauffe-eau était un peu plus petit et les connexions n'étaient pas au même endroit, donc la longueur était ok.

Réponse 2 : oui, la terre est bien reliée correctement, directement via une cosse prévue pour sur le corps du chauffe-eau.

Sinon c'est bien du fil rigide qui est en place.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 07h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir