Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation pour prise vehicule électrique 3,7KW

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aube
Bonjour
je souhaite faire installer une alimentation électrique (prise renforcee 3,7KW) dans mon box d'immeuble collectif.
J'ai fait appel à un électricien qui me propose le schéma suivant (c'est moi qui ai demandé un diamètre plus important de cable pour pouvoir à terme faire évoluer la puissance la prise/ borne):

départ du local électrique de l'immeuble, après mon disjoncteur d'abonné, cable en 10mm2 sur 40m de long pour rallier le box en sous sol, dans le box: boitier avec différentiel + disjoncteur + prise.

Que pensez vous de ce schéma? Je me demande comment est protégée la portion de cable entre le local électrique et le box de la surintensité notamment. 
merci pour vos éclairages.

Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il faut mettre un dispositif de coupure après les 500 mini du
local exemple celui ci

https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-sectionneur-de-[...]CvuZ9etRhhoCuTwQAvD_BwE

ou ci vous préférez un disjoncteur 40A

et une chose à savoir, il y a une règlementation complètement stupide qui oblige le professionnel qui pose c'est bornes d'avoir le IRVE
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Aube
Merci pour votre retour. Pour ma bonne compréhnesion, quelle est la règle qui permet de savoir qu'il faut utiliser un disjoncteur "simple" comme celui que vous indiquez et pas un autre disjoncteur differentiel de branchement 15-45 A, comme celui que j'ai dans mon appart par ex. ?
Dernier point, sur les abaques, pour 10mm2, la longueur max pour 41 A est 38m. Je suis à 40m, du coup, comment se fait le calcul? faut il prendre le point du dessus dans les abaques => 42m et donc 36A?

merci !
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Aube
Et aussi plaquisteheureux : ce disjoncteur 40A doit il etre dans un coffret ou peut il etre fixe a cote du disjoncteur de branchement, sur la platine en bois?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Dans le garage vous aurez un 20A qui protège des surtensions, et un différentiel pour les courants de fuite ,donc pas d'utilité de poser une autre protection en amont, le seul cas un disjoncteur 40A serait utile c'est si vous branchez un autre appareil dans le garage .
pour les abaques votre borne tirera moins de 20 A, donc aucun problème.

Si mon logiciel ne fait pas d'erreur avec du 10 mm sur 40 mètres vous êtes à environ 3.2% de perte. la norme autorise 5% pour les appareils autres que l'éclairage
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Aube
Merci pour vos retours. Très clair. Je me pose la dernière question suivante: le sectionneur dont vous donnez le lien est en 400V, y'a t il une raison spécifique à cela?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

400V parceque bipolaire,

Si on ne cherche pas trop à respecter la norme, ce doit être un 63A et il doit y en avoir un aussi vers le logement (mettre 2 disjoncteur conviendrait mieux)

Je pense VRAIMENT que la dérivation doit être issue du tableau principal.

De plus, ce câble doit cheminer dans une partie dédiée sans aucune dérivation en partie commune

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aube
L'idée serait de respecter la norme. Du coup c'est du fait de la norme que vous conseillez de dériver depuis le tableau principal?
Aussi, je ne suis pas sur de comprendre votre point sur les 2 disjoncteurs qui seraient préféralble, si vous pouviez repréciser.
Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si tu part du DB en 10², tu autorise moins que 60A le réglage maxi de ton DB, tu doit donc mettre un disjoncteur (ce que la norme demande d'ailleurs)

La norme n'autorise pas de dérivation en partie commune ce qui serait le cas (quoique, perso, avec un tableau étanche, c'est presque acceptable)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aube
Ah oui je crois comprendre que la dérivation en partie commune n'est pas autorisée. Le syndic de mon immeuble va demander l'attestation de conformité / consuel. Pas trop moyen de déroger donc. Savez vous s'il est possible de prendre une prestation avec le consuel, pour en amont, identifier avec lui ce qui est possible ou pas?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Normalement il faudrait pouvoir couper l'alimentation du garage à partir du tableau qui est dans votre maison, ce qui doit être compliqué dans votre cas, et surtout qui rallongera la longueur de votre câble, et du coup sa section. J'ai déjà eu à faire à cela, ma solution a été de faire dans les communs une petite boîte en bois qui ferme à clef

dans lequel j'ai installé un contacteur de puissance 40 et un disjoncteurs 40 A

exemple

https://www.one-elec.com/fr/legrand.html/412545-contacteur-d[...]UDCovH8rDhoCNKcQAvD_BwE
https://www.one-elec.com/fr/catalog/product/view/id/8643/s/4[...]7U9cfX5DwRoCWfoQAvD_BwE

et dans l'appartement un disjoncteur ordinaire 2 A

il suivit d'avoir deux fils en 1.5 qui vont du tableau principal vers les communs, dans ce cas l'alimentation de votre garage partira bien du commun, pas de problème de longueur supplémentaire, et vous pourrez couper celle-ci soit du commun, soit de votre appartement
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Aube
Merci pour votre retour matinal !
Je comprends que ceci permet de répondre au critère de la norme qui permet de couper l'alim du garage en ayant coupé l'alim de l'appartement,
Du coup le consuel devrait être OK vous pensez?

Sinon je ne comprends pas la raison de cette boite, avec fermeture a clef: est ce imposée par la norme ou pour eviter les fausses manips dans le local électrique par des personnes y ayant acces?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la norme impose un tableau électrique qui ferme à clef, la boîte c'est surtout pour ce mieux le protéger . Et avec mon conseil pas de problème du consuel , Masi installateur IRVE obligatoire
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Aube
Merci pour votre retour
Bien noté pour IRVE, mais je pensais que dans mon cas, puissance inférieure ou égale à 3,7KW, ce n'était pas necessaire
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello
Pas besoin pour ce cas

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 04h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir