Retour
Menu utilisateur
Menu

Cherche solution pour brancher terre compteur chantier Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Nord
Bonjour,

En attendant et durant la construction de ma maison je vais vivre en mobil home.
Hier Enedis m'a fait le branchement du compteur chantier plus la traversée de route.
Le problème c'est que pour la traversée de route je n'avais que du 2x16 et donc la terre branchée sur le compteur chantier ne sert plus...
Quelle solution me proposez vous à la base de mon poteau pour alimenter avec 2 câbles différents mon mobil et mon chantier et pour récupérer une terre?

Merci d'avance, je vous joint un petit schéma pour mieux comprendre.

Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour, je ne sais pas si j'ai tout compris.
Enedis n'installe jamais la terre, c'est à vous de la créer.
Deux piquets de terre espacés de 2 mètres, avec de la cablette cuivre de 16 mm2 suffit.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Nord
Positionné où ?

Il y avait un piquet de terre et un câble avec le compteur de chantier et ils l'ont installé...
Mais il ne sert à rien du coup...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Faites une terre de votre coté de route , pour votre mobile et votre chantier, et laissez votre compteur chantier vivre tout seul de son coté.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Nord
Donc j'installe un autre coffret avec disjoncteur à la base de mon poteau?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Normalement sur une même installation il ne doit y avoir qu'une seule terre.
Mais bon..... c'est un chantier .... c'est donc du provisoire......au moins pour votre mobile home faites en une seconde , c'est énormément mieux que rien
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Nord
D'accord, mais je procède comment ?
JE rajoute un coffret au niveau de mon poteau pour que le chantier et le mobil en soit doté (de terre) ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
C'est un chantier, donc faites au mieux.
Dans l'idéal il aurait été bien que vos prises avec leurs protections ainsi que la terre soient du même coté que le chantier et le mobile home.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Nord
Que mettre en place en bout du câble 2x16mm2 à la descente de mon poteau pour que je puisse brancher une terre puis diviser en 2 réseaux : un mobil et un chantier ?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour,
Si la terre ne sert à rien de l'autre côté, récupérez la et plantez la sur votre terrain, pour rejoindre vos tableaux de distribution.
Si la distance entre votre mobile home et votre chantier est trop grande, faites-en une deuxième pour le chantier. Sur vos coffrets de distribution il doit y avoir un bornier de terre existant où les fils de terre des prises sont raccordés.
L'idéal ensuite serait de la faire vérifier (valeur ohmique), histoire d'être sûr qu'elle serve à quelque chose.
petite photo pour illustrer:
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
Donc au niveau du point d'interrogation une boite de dérivation, un piquet de terre entre mon mobil et le chantier (distance entre les deux 20m), de là une terre est reliée au tableau du mobil et l'autre au coffret de chantier de style : https://www.bricodepot.fr/aulnoy-lez-valenciennes/coffret-de[...]ool=recherche_sensefuel
C'est ça?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Peut-être encore plus facile oui, si vos 2 câbles qui partent du point d'interrogation sont déjà 3G10, alors oui, une boite de dérivation avec 3 borniers (Ph,N,T).
Le piquet de terre raccordé dedans sur un des 3 bornier d'où repartent les 3G10.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
Ok donc je peux brancher directement une terre sur un boîtier de dérivation ?

Ce qui donnerait ça :

Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Très bien
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Nord
Ok, merci à vous de m'avoir aidé! Wink
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 09h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir