Avis sur tableau électrique (répartition et placement)

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, je viens vous demander vos avis par rapport à mes 2 futurs tableaux électrique 

J'aimerai installer celui de l'extension comme le schéma (photo 1), mais il ne restera que 63/65cm entre le devant du tableau électrique et le mur/porte d'en face.
Personnellement je trouve cela suffisant mais la norme recommande 70cm. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est une recommandation et non une obligation, vous confirmez ?
Sachant que le tableau n'était pas dans cette pièce à la base, et que je crée une cloison pour le WC, je ne voudrai pas qu'un expert me dise que je n'avait pas le droit en cas de problème ou autres...
Qu'en dites vous ?

2ème demande, j'aimerai si possible avoir votre avis sur la répartition des 2 tableaux du logement que je pense mettre en place, est ce que tout parait dans la norme et logique d'après vous ? (photo 2)



Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Les 70cm c'est devant les tableaux de l'ETEL, donc du tableau de répartition principal.
Cette règle n'existe pas pour les tableaux divisionnaire
De toute façon ce n'est pas un critère de sécurité, personne n'ira rien vous dire la dessus

2/ On ne sait pas dans quel contexte vous posez la question : logement neuf ? rénovation totale ? rénovation partielle ?

On suppose que le tableau 1 est le tableau principal.
Même si normativement vos 40A suffisent, je vous suggère des 63A pour que cela soit évolutif
On ne voit pas le départ vers le tableau 2 et son disjoncteur associé

Quand au tableau 2 pas grand chose à redire. Il faudrait connaitre le calibre du disjoncteur au départ du cable dans le tableau principal pour se prononcer sur le calibre des ID

Pas de sèche linge
Je vous conseille de faire des circuit dédié pour l'extérieur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Très bien pour les 70cms, c'est parfait pour l'agencement alors ! Smile

C'est une rénovation totale.

J'aurai tendance à dire que le tableau principal est le 1er (Tableau 1) (même si le 2ème comporte plus de modules) car c'est le plus proche du tableau EDF et que le 2ème va se brancher directement dessus (sans disjoncteur ni ID).
J'ai fais un schéma pour plus de clarté, et une photo du disjoncteur d'EDF.

Pas de sèche linge de prévu pour le moment, et pour l'extérieur, effectivement ça pourrait être judicieux.
Je vais regarder en terme de prix le surplus pour les 2 lignes extérieurs (prises et éclairage), ainsi que pour les ID63 Wink

Voici le schéma et la photo du disjoncteur EDF :



Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, je m'apprête à commander (123elec m'ont l'air encore une fois assez compétitif et surtout ont du stock) et j'aimerai avoir confirmation avant de valider svp :

Par rapport au peigne vertical, sur le tableau principal (tableau 1) : 
 - en 1 je mets l'arrivée du disjoncteur d'EDF
 - et en 2 le départ pour le tableau n°2 ? 

Et donc sur le tableau 2, je mets l'arrivée sur le peigne verticale en 1 ?

Petite photo du peigne : 
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peu importe pour les 2 tableaux voyez au plus pratique

N'oubliez pas dans le tableau 1 le disjoncteur au départ du tableau 2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Je pensais que je pouvais raccorder directement le tableau 2 au tableau 1 sans disjoncteur, car le disjoncteur d'EDF était déjà un différentiel, j'ai mal compris ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Nord
Après quelques recherches, je pense que vous parliez de ce disjoncteur :

https://www.123elec.com/legrand-dnx3-disjoncteur-40a-auto-ph[...]-c-6ka-230v-406887.html

Je relie :
- l'entrée de ce disjoncteur au peigne vertical du tableau principal
- la sortie du disjoncteur au peigne vertical du tableau divisionnaire

C'est bien ça ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez mal compris
Je vous l'ai déjà indiqué au dessus

Comme pour tous les circuits, la norme indique que le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire doit être protégé contre les surintensité par un disjoncteur

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Nos messages se sont croisés.
C'est à peu près cela sauf qu'il faut un disjonteur avec raccordement à vis au dessus (406873) ou alors ajouter la borne 405207
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Très bien ! Tout est bien clair cette fois ci ! Impeccable ce schéma !
C'est moi qui avait mal compris :/

Le site ne vend que ce disjoncteur en 40A mais il vend la borne, ça devrait le faire ! (Je compare une dernière fois demain les prix et les stocks mais le choix des produits est fait Biggrin)

Un grand merci Carminas ! Smile
Vous m'êtes toujours d'une grande d'aide dans mes travaux électriques, je vous en remercie grandement !! Ainsi que pour tous vos posts très utile sur le forum ! Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention à la borne, le fil arrive perpendiculairement au fond du tableau, c'est un peu chaud pour le plier, il y a peu de place.

L'avantage c'est que si vous aviez un autre tableau à alimenter il suffirait de relier les 2 disjoncteurs par peigne

Voir cet exemple, les fils d'alimentation sont les rouge et bleu au 2ème plan



Voir également cette image où on voit le repiquage depuis le peigne vertical

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Parfait, à la réflexion je vais prendre un disjoncteur avec un raccordement à vis, je ne serai pas embêter Wink

Merci pour les informations détaillées Smile
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis avant-hier à 03h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir