Retour
Menu utilisateur
Menu

Diagnostic éléctrique : anomalie Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour !

je mets aux normes mon appartement que je vais louer.
Le diagnostiqueur ( d'il y a 7 ans) me dit j'ai une anomalie B231h  :seuil de déclenchement du dispositif de protection différentielle supérieure à son courant diff résiduel assigné (sensibilité)
localisation : disjoncteur de branchement

ce dernier est un 30/60 réglage 45 A et un diff de 500mA
j'ai 2 interrupteurs/dispositifs  differentiels calibrés à 40 A et sensibilité 30mA

Quoi faire pour réparer cette anomalie et pouvoir louer avec un diagnostic ok?
Un ami me dit il faut augmenter et passer de 40 A (interrupteurs) à 63A et un autre me dit il faut changer le disjoncteur EDF (les appeler)... Bref suis perdu.

De plus j'ai fait couper l 'électricité donc plus de courant, faut il obligatoirement rétablir l' éléctricité pour que le diagnostic électrique soit valide? ou ca peut se faire sans électricité?

merci de vos éclairages
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,

les pros vont certainement répondre ; en attendant je comprends la phrase comme disant que le disjoncteur de branchement ne se déclenche pas conformément au seuil de sensibilité qui le caractérise (ici 500 mA).

Vous habitez en appartement, je pense vraisemblable que vous êtes dans le schéma où vous n'avez qu'un seul disjoncteur de branchement ("disjoncteur EDF", en fait ENEDIS, qui en a la responsabilité).

Donc pense qu'il vous faut contacter ENEDIS pour qu'ils viennent éventuellement le remplacer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Isere
MetalHurlant a écrit:Bonjour,

les pros vont certainement répondre ; en attendant je comprends la phrase comme disant que le disjoncteur de branchement ne se déclenche pas conformément au seuil de sensibilité qui le caractérise (ici 500 mA).

Vous habitez en appartement, je pense vraisemblable que dans le schéma où vous n'avez qu'un seul disjoncteur de branchement ("disjoncteur EDF", en fait ENEDIS, qui en a la responsabilité).

Donc pense qu'il vous faut contacter ENEDIS pour qu'ils viennent éventuellement le remplacer.

Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je ne suis pas spécialiste non plus

Je dirais que si le différentiel 500 mA incorporé au disjoncteur de branchement ne fonctionne pas, il faut changer tout le disjoncteur.

Mais sauf erreur, cela peut être fait par un électricien de votre choix, à vos frais dans tous les cas.

Par contre, si le calibre de votre disjoncteur va jusqu'à 60 A, le diagnostiqueur peut signaler une anomalie si vous avez des interdifs 30 mA en 40 A. Car vous pouvez avoir plus de 40 A en amont, et plus de 40 A en aval, qui s'ils sont dépassés, peuvent griller l'interdif.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Isere
Ilovir a écrit:Bonjour

Je ne suis pas spécialiste non plus

Je dirais que si le différentiel 500 mA incorporé au disjoncteur de branchement ne fonctionne pas, il faut changer tout le disjoncteur.

Mais sauf erreur, cela peut être fait par un électricien de votre choix, à vos frais dans tous les cas.

Par contre, si le calibre de votre disjoncteur va jusqu'à 60 A, le diagnostiqueur peut signaler une anomalie si vous avez des interdifs 30 mA  en 40 A. Car vous pouvez avoir plus de 40 A en amont, et plus de 40 A en aval, qui s'ils sont dépassés, peuvent griller l'interdif.

merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 16h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir