Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation borne voiture électrique Résolu

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 309 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Nord
Bonjour à tous,

Je vais certainement installer une borne 7k type wall connector à la maison. Elle est à moins de 10 m de mon compteur.

J'hésite entre rajouter un petit tableau dédié ou installer un disjoncteur supplémentaire dans le tgbt.
Il me reste juste une place dans le circuit du différentiel type A. C'est un 40A.

Faut il un différentiel dédié uniquement pour la borne ou puis je utilisé cet emplacement dans mon tgbt ? Il y a bien sur déjà le lave linge et la plaque de cuisson sur le circuit.

Merci de votre aide 
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...

Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ce n'est pas "élégant" de multiplier les tableaux, si vous pouviez tout avoir dans le même cela serait "mieux". Mais parfois on fait comme on peut
-Votre borne va tirer à elle seule plus de 30A donc il vous faut un disjoncteur de 40A
-Il vous faut un différentiel qui supporte donc ces presque 40A pour la borne ,si vous lui en mettez plus sur le dos cela ne va pas faire. A moins que vous mettiez un 63A . Plus on met de choses surs un même différentiel , plus on est handicapé en cas de défaut, donc un conseil , mettez un différentiel spécifiquement pour la borne
-pour les bornes de recharge le type de différentiel est un type B et non pas un type A
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci poiluu,
Les type B c'est seulement en triphasé, non ?
Mon installation sera en mono.
Si je comprends bien, si mon différentiel est un 40 je risque avec le lave linge et la plaque de ne pas être assez haut. Il faudrait un 63 ?

Merci encore
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
-La notion de triphasé ou bien de mono n'a rien à voir avec le type de différentiel. Cela va avec le genre de défaut qu'il est susceptible de voir . C'est un B qu'il faut
-Pour la charge sur le différentiel si c'est un 40A , je me répète cela ne va pas aller avec ce qu'il a en plus sur le dos.
Donc 2 choix ou bien vous mettez un 63A ou bien vous en dédiez un spécifiquement à la borne (ce qui est mieux)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour rappel toute bornes de recharge de puissance supérieure ou égale à 3700W doit obligatoirement être installée par un professionel agrée.
Il est là d'ailleurs pour traiter lui même les questions que vous vous poser.

Si vous le faites vous même vous ne serez pas couvert par votre assurance en cas de sinistre ou d'accident.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci pour les infos et les conseils.
Je ne savais pas pour l'obligation et pour l'assurance. J'ai cherché pourtant mais je n'avais rien trouvé.
Un site ou je peux lire ça ?

Merci à vous
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Et oui , un électricien à la retraite , comme moi , ne ne peut même pas vous l'installer, mais un médecin à la retraite peut toujours vous soigner
Moralité , un électricien perd plus de neurones qu'un toubib.......peut être les effets des champs électriques
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

1-Pour rappel toute bornes de recharge de puissance supérieure ou égale à 3700W doit obligatoirement être installée par un professionel agrée.
Il est là d'ailleurs pour traiter lui même les questions que vous vous poser.

2-Si vous le faites vous même vous ne serez pas couvert par votre assurance en cas de sinistre ou d'accident.

salut
1-Ne serait ce pas que pour obtenir le crédit d'impôt?? Pour les installations dites collectives et publiques ??? et pour les très grosses installations de plus de 22 kW, et en courant continu, mais là je vois mal un bricolo le faire chez lui c'est une autre affaire!!

2-Ahh bon!! cela me rappelle les installations des détecteurs de fumées dans les habitations!! 

Si je pose une borne de 3700 W jusqu'au 11 kW voir une 22kW, chez moi je fais une demande de conformité  consuel . Je dis bien chez moi et là je ne serais pas assuré? 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Non, voir le décret mis en lien plus haut.
C'est pour tous les cas de figures

2/ C'est comme toujours c'est en cas de sinistre que les problèmes apparaissent.
Supposons que l'IRVE déclenche un incendie.
L'expert s'en rendra compte et l'assurance voudra se retourner contre l'assureur du pro qui a fait l'installation de cette borne.
Et si ce n'est pas un pro agréé qui a fait l'installation, elle refusera de couvrir le sinistre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Nord
Bonjour,
Suite à vos conseils, j'ai fait faire des devis, c'est plus cher que je ne pensais mais je voulais partager avec vous.
La borne est à 10m du compteur.
Pour 1391,23 € TTC :
1 disjoncteur diff DT40N 40A courbe C - 1 P+N 30 mA -Typa ASI
Câble U1000 R2V 3G10mm2 10m
Coffret elc 13 modules
Consommables
Pose et raccordements

Je ne vois pas le fameux différentiel type B, est ce normal ?
Il n'y a pas derrière le diff un autre disjoncteur mais je suppose que c'est normal puisqu'il n'y a que la borne dessus ?

Merci de vos lumières
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
ASI est une ancienne appellation , c'est un type F , il peut remplacer aisément un type B ,,, B étant le minimum pour une borne de charge
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,
Zeitoun a écrit:Il n'y a pas derrière le diff un autre disjoncteur mais je suppose que c'est normal puisqu'il n'y a que la borne dessus ?

Dans la mesure où c'est un "disjoncteur différentiel", qui cumule à la fois les propriétés d'un disjoncteur et d'un interrupteur différentiel, pas besoin d'un disjoncteur supplémentaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci à vous, j'en conclus que c'est les bons prix
Merci encore
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Nord
Bonsoir,

Je viens d'avoir un devis d'une autre boite et le prix est bcp moins cher. Par contre, il me propose :
un interrupteur diff HPI 40 A + un disjoncteur 32A unipolaire.
C'est la seule différence.
Cette proposition est elle moins bonne techniquement ?

Merci à vous
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Que le disjoncteur et le différentiel soient en deux objets différents ou bien intégrés en un seul objet n'a aucune importance.
Ce qui change entre les deux propositions , d'un coté vous avez un disjoncteur 40A permettant de délivrer environ 9kW et de l'autre un disjoncteur 32A permettant 7kW environ.
Votre borne est susceptible de vous délivrer combien??? si c'est 9kW , 32A ne vont pas aller

Un truc en plus , (mais je soupçonne une erreur de langage) , il doit vous fournir un disjoncteur BI polaire dont un protégé (c'est à dire les deux fils coupés dont un protégé ) comme dans le premier devis où il est désigné comme 1P+N , et non pas un unipolaire ce qui voudrait dire que seulement 1 fil est coupé
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci à vous,
J'ai demandé des précisions du coup pour ce dernier devis.
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Nord
Bonjour,
Je viens d'avoir le retour de la boite.
C'est bien du bipolaire et il peut mettre un disjoncteur 40A derrière.

Il me propose aussi de mettre un différentiel type A de 40 A. Il me dit au téléphone que bcp de client lui demande par économie et que ca ne pose pas de pb. A vous lire, je pensais qu'on ne pouvait pas.

Encore un problème d'assurance, je suppose mais techniquement sans problème ?
Merci de vos lumières
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
exactement à me lire vous ne pouvez pas.
A vous de prendre vos responsabilités. économie ou bien sécurité
Qu'un profane demande un type A s'admet très bien , mais un pro qui suit dans cette idée est un âne
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Nord
Merci poiluu
J'ai passé commande selon vos conseils (interrupteur diff hpi +d isj 40A). La boite passe dernière semaine de juillet !
Juste pour ma culture générale, et pour comprendre un peu la différence de sécurité, le risque est de quel type ?
Disjonctions, surchauffe, borne qui grille, j'ai cherché un peu sur le net mais ce n'est pas clair pour moi
Merci à vous
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Chaque constructeur de véhicule fait sa propre cuisine pour le système de charge de son véhicule. Il en résulte qu'en cas de fuite de courant sur leur systèmes on peut se trouver face à des natures de courants différentes : courant alternatif basse fréquence , courant alternatif haute fréquence , courant continu pur , courant continu ondulé.... il faut donc que l'appareil qui surveille les fuites (le différentiel) soit capable de les voir et de les évaluer.
Le différentiel type A ne voit que quelques uns de ces types de courants. Il se peut que cela suffise pour un véhicule en particulier et aujourd'hui , mais avec les évolutions qui sont très rapides demain il sera dépassé
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 22h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de borne de rechargeArtisan
Devis pose de borne de recharge
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir