Retour
Menu utilisateur
Menu

Bouton poussoir RDC commande escalier disjoncte l'ID de l'étage fraichement posé Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 109 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à toutes et tous,

Je suis nouveau sur le forum, du coup, je me présente: Je suis Romain et j'habite dans le 44. J'ai quelques notions en électricité notamment, cependant, là, je planche!

Je m'explique:
- changement récent des portes fusibles du tableau divisionnaire câblé avec neutre commun de l'étage par DD cette semaine et mise en place d'un ID en amont des différentiels car il n'y en avait pas. Tous les portes fusibles de l'étage étaient alimentés par un DD32A du tableau général du RDC, jusqu'ici tout va bien;
- Tout fonctionne parfaitement SAUF un bouton poussoir du RDC qui commandait la lumière de l'escalier, celui-ci fait sauter l'ID du R+1 dès qu'on l'utilise;
- Le bouton poussoir du R+1 qui commande la lumière de l'escalier, fonctionne, quant à lui, parfaitement.

Je suspecte l'ajout de l'ID à l'étage, en effet, les 2 BP ne sont maintenant plus sur le même ID comme auparavant.

Qu'en pensez-vous, que puis-je faire pour solutionner ce problème? Enlever ce nouvel ID fraichement installé?

A vous lire.
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
il faut amener la même phase ou neutre que le bp de l'étage sur le Bp du RDC.( dépends du câblage du télérupteur )
ou supprimer l'ID de l'étage...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, toufig à surement trouver la raison de cette panne, vous avez la phase ( ou le neutre) qui arrive à ce poussoir, qui n'est pas pris en aval de votre différentiel
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
toufig a écrit:Bonjour.
il faut amener la même phase ou neutre que le bp de l'étage sur le Bp du RDC.( dépends du câblage du télérupteur )
ou supprimer l'ID de l'étage...

Bonjour toufig,
merci pour ta réponse rapide. J'ai identifié par test de continuité le fil de contact marron au BP RDC et dans le tableau du RDC, il remonte bien au télérupteur du tableau du R+1.
Il s'agit alors du neutre du BP RDC qui est commun à la zone toilettes, buanderie cuisine RDC qui n'est pas présent au R+1.
j'ai un ancien fil entre le tableau RDC et R+1 qui pourrait servir pour remonter ce neutre du RDC au R+1 mais je n'ai pas réussi à trouver ce neutre par continuité dans le tableau du RDC pour le moment, un peu galère, y'a du monde et celui-ci n'est pas câblé sur le DD de la zone toilettes, buanderie cuisine RDC...
Que penses-tu du démontage de l'ID de l'étage ou de tenter de remonter le neutre ?
J'avoue être un peu perdu avec ce dossier
bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Soit vous regrouper tous les circuits concerné sous le même ID (peut être que vous sera amener à supprimer un ID)
Soit vous arrivez à ramener un neutre issu du bon ID
Soit vous passez par une solution radio.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Carminas plaquisteheureux toufig
Bonsoir, j'ai déposé l'id du R+1, du coup le problème est réglé puisque plus de différence de potentiel.
Merci pour votre réactivité et pour votre aide.
Bonne soirée Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 00h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir