Bonjour,

Je souhaite raccorder électriquement une plaque de cuisson mixte induction et gaz.
La partie induction comporte 2 feux pour une puissance max de 3100w.
Elle est fournie avec un câble de section 1.5 et le manuel recommande au tableau 16A.

J'avoue être un peu perdu car je croyais qu'une plaque à induction demandait du 6 carré avec du 32 au tableau...
Et comble ma plaque précédente était raccordée avec du 2.5 et 20 au tableau....
Pourtant 3100w max avec 230V, me demande bien du 13,5A et donc un disjoncteur 16A avec fil 1.5 suffirait...

Vous feriez quoi entre :
- raccord sur l'ancienne ligne de 2.5/20? Dans ce cas il faudrait je me débarrasser du câble de 1.5 fourni avec la plaque je suppose
- raccord sur une ligne dédiée 1.5/16?
- raccord sur une ligne 6/32?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Cela va peut être vous paraitre étrange , mais
-vous pouvez vous raccorder sur une ligne DEDIEE en 1,5 mm² protégée par un 16A SANS vous débarrasser du cordon constructeur en 1,5 (ça va être un peu juste mais c'est possible)
-vous pouvez vous raccorder sur une ligne DEDIEE en 2,5 mm² protégée par un 20A SANS vous débarrasser du cordon constructeur en 1,5
-vous pouvez vous raccorder sur une ligne DEDIEE en 6 mm² protégée par un 32A SANS vous débarrasser du cordon constructeur en 1,5
toujours sans vous débarrasser du cordon constructeur
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci de votre réponse

Ce qui m'inquiétait le plus c'était de suivre la reco du constructeur d'être en 1.5mm²/16A ou de devoir passer en 6mm²vu que c'est la norme actuelle.
Mais ce que je comprends de votre message c'est que je peux rester sur ma ligne dédiée existante en 2.5 et que c'est même mieux.


poiluu a écrit:Bonjour
Cela va peut être vous paraitre étrange , mais
-vous pouvez vous raccorder sur une ligne DEDIEE en 1,5 mm² protégée par un 16A SANS vous débarrasser du cordon en 1,5 (ça va être un peu juste mais c'est possible)
-vous pouvez vous raccorder sur une ligne DEDIEE en 2,5 mm² protégée par un 20A SANS vous débarrasser du cordon en 1,5
-vous pouvez vous raccorder sur une ligne DEDIEE en 6 mm² protégée par un 32A SANS vous débarrasser du cordon en 1,5
toujours sans vous débarrasser du cordon constructeur
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Je ne dis pas que "" c'est mieux"" ,
- je dis ""vous pouvez""
- je dis que 1,5 c'est un peu juste mais possible (personnellement je ne le ferai pas)

donc à vous de trouver votre "confort"
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne pas confondre :
- l'installation dans le mur, régit par la NF C15-100, et qui demande un circuit en 6mm2 32A afin d'accueillir tout type de plaque
- le cordon de raccordement de l'appareil qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de la plaque et qui peut être en 1,5mm2 si c'est adapté (à noter que vous ne vous poser pas la question de savoir si les composants intérieurs de la plaque sont correctement dimensionnés)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Si c'est du neuf ,je suis de l'avis de carminas ,il faut une ligne en 6mm² pour pouvoir accueillir tous type de plaque
Si c'est de l'existant (il me semble avoir compris que c'est le cas) et que la ligne dédiée est en 2,5mm² protégée par un 20A vous pouvez la conserver en toute sécurité
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok dans l'ancien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Oui c'est de l'ancien.
Merci pour vos retours
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Je rajoute
Le cordon livré avec la plaque ,relève de la responsabilité et de la garantie du constructeur ,au même titre que l'tout ce qui est à l'intérieur de la plaque. Bien entendu à condition qu'il ne soit pas "bidouillé"
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 20h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir