Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment rajouter terrasse à maison existante en zone sismique 3

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Bas Rhin
Bonjour à tous,
 
J’ai en projet la réalisation d’une terrasse en extension de cave.

A la lecture des différents forums, j’ai compris que :
  1.      Il ne faut pas lier les 2 bâtiments (la maison actuelle et la nouvelle terrasse).
  2.      Les nouvelles fondations doivent être au même niveau que les anciennes et distantes de ces         dernières de plus ou moins 20 centimètres.
  3.      Il faut un joint totalement vide de 4 centimètres entre les 2 bâtiments. J’y mettrais du silicone pour l’étanchéité à l’air et à l’eau…
 
 
Je suis en zone sismique 3 (modérée) et je me pose les questions suivantes :
  1.     Me faut il réaliser des liaisons entre les fondations de Voile 1 et celle de Voile 2 ?
  2.     Pour la dalle entre ces deux voiles (1 et 2), faut-il des chainages horizontaux et si oui comment ? Je me trouve dans une configuration 2 appuis simples et 2 rives totalement libres…
  3.     Est-ce que cette implantation est « correcte » en contreventement parasismique ?
 
Je vous remercie 


pour votre collaboration et vos conseils avisés.[img]no[/img]
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis rénovation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 50 message Bas Rhin
Pour faciliter la compréhension, je rajoute la vue OUEST de cette terrasse

Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

A mon avis :

Si votre extension n'est pas habitable, par exemple uniquement cave, vous pourrez considérer qu'elle n'est pas assujettie au parasismique.

Mais comme elle doit respecter une indépendance de la maison, ça revient pratiquement à devoir la faire au moins en "semi" parasismique, juste pour qu'elle ne tape pas contre la maison quand ça secoue.

Donc, dans ce cas, pas de liaison fondations 1 et 2, chainages entre 1 et 2 de fait incorporés au plancher.

Quand au contreventement, en parasismique, je pense qu'il faudrait un double mur tout le long, en voile 2 qui serait donc décalé (ou qui pourrait faire une baïonnette dans l'angle)
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 28 aout 2024 à 10h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir