Retour
Menu utilisateur
Menu

Corriger une brasure moyennement réussie

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Herault
Bonjour,
 
Je suis débutant et j’ai fait une brasure forte (phosphore) sur cuivre pour du chauffage, dans un endroit un peu difficile mais je ne suis pas vraiment content, le métal d’apport n’a pas bien fondu à l’arrière sur certains micro-endroits, et j’ai lu qu’il ne fallait pas refaire la brasure par-dessus.

Or certains disent aussi avoir re-brasé certaines brasures ratées sans problème (d’ailleurs, un plombier m’ayant changé mes thermostatiques avait galéré sur deux brasures qui avaient fui quand il avait remis la pression et il avait re-brasé par-dessus et depuis pas de fuite…).

Du coup je me demande si je peux le tenter en refaisant fondre le métal d'apport déjà posé et en en rajoutant un peu, au lieu de tout recouper et tout refaire.

Qu’en pensez-vous ? Quelqu’un l’a déjà fait ?
 
Merci d’avance pour votre aide !
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Je suis plus habitué à la brasure tendre qui est moins permissive, mais il y a un problème de confiance dans le travail effectué. Je ne pourrais pas dormir tranquille avec une rustine posée sur un élément mal fait au départ.
C'est possible, mais pas sans une solide expérience.
Je vous conseille de démonter, bien poncer, décaper et refaire.
Désolé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Herault
Bonjour,
Merci pour vos conseils.

Et est-ce que vous pensez que si je fais un test de remise en fonction du circuit et que ça ne fuit pas, je pourrai considérer que la brasure est bonne ? En gros soit elle fuit tout de suite, soit elle n'est plus censé fuir ou pas forcément ?
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
C'est bien le problème, si il y a une fragilité et une bulle avec une paroi très fine alors cette bulle pourrait n'éclater que plus tard avec le surplus de pression et de mise en chauffe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Herault
Ok, je comprends. Merci encore pour vos explications.
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, non pas de soucis tu peux réchauffer pour faire pénétrer la brasure .
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Herault
Bonjour,

Bon, j'ai refait (j'ai même mis un peu de décapant pour faciliter adhérence), et une brasure est parfaite mais l'autre (toujours la même), je ne sais pas pourquoi (position...), me fait galérer, comme si ça ne chauffait pas à un endroit. Pourtant, alors que je pensais m'en être tout de même sorti, en passant le petit miroir, j'aperçois comme un "trou", comme si la brasure n'était passée par cet endroit (voir photo : je vous préviens ce n'est pas très joli et je vous assure que mes autres brasures sont beaucoup plus belles).
Je me demande tout de même si ce "trou" n'est pas qu'un trou en surface et si le métal d'apport n'est pas tout de même passé. J'ai envie de mettre sous pression pour voir.
 D'après vous, si je mets sous pression et que ça ne fuit pas ça veut dire que c'est bon (vu que je n'ai pas essayé de "corriger") ?

Merci d'avance!

Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Herault
@mistergues : j'éditais le message pendant que tu me répondais. Merci pour ta réponse. Je réchauffe pour faire pénétrer et ne vérifie pas avant si ça tient comme ça ? Je pensais qu'il valait toujours mieux éviter de retoucher pour pas faire des bulles d'air au je ne sais quoi...
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Non , la brasure au phosphore tu peux la chauffer et réchauffer...dessouder puis ressouder ...par contre ne met pas en eau si tu as un doute parce que si âpres tu n' arrives pas a tout vider tu ne pourras plus souder car s'il reste de l' eau tu aura une chaleur latente ca veux dire que tu ne pourras plus dépasser les 100° tant qu' il y aura de l' eau
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Herault
Ok, merci ! J'ai toujours cru qu'une brasure devait se réaliser du premier coup sous peine de fuites potentielles à cause des bulles d'air pouvant se former, mais c'est surement pour la brasure tendre à l'étain...

J'ai bien chauffé sur tes conseils et ça a fonctionné la brasure a fondu et le "trou" a disparu (voir photo).

Je vais mettre l'eau pour vérifier.

Seul petit détail comme je ne pourrai pas replacer le radiateur tout de suite (faut attendre que la cloison isolante soit faite) j'ai prévu, afin de réaliser le test de mise sous pression, de mettre des bouchons (raccords à clipser ou autre) au bout de mes cuivres (arrivée et retour) qui seront raccordés plus tard au radiateur. Sauf que qu’on m’a dit que ce ne serait pas fiable à cause de l’air présente dans les tuyaux, air que je ne pourrai pas purger car pas de radiateur à purges. Tu en penses quoi ? Est-ce qu’il vaut mieux que je mette des bouchons purgeurs, à la place de bouchons classiques, au bout de mes cuivres pour évacuer l’air comme su un radiateur, après la mise en eaux ?

Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Met en pression, essuie bien regarde, met du produit vaisselle dans l' eau pour vérifier l' absence de bulles......essuie bien et vérifie de temps en temps qu' il n' y ai pas de fuite ...et le tour est joué ça bougera pas.
FELICITATION
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Herault
Ok, merci pour tes félicitations, ça fait plaisir !

Donc pas la peine de mettre une purge pour évacuer l'éventuel air présent dans les tuyaux, même si le radiateur ne sera pas raccordé ? De simples bouchons sur des raccords provisoires au bout des cuivres feront l'affaire ?
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Finistere
Tu crées une fuite sur tes bouchons ,ca servira de purgeur
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Herault
Ok merci.
Tu veux dire en dévissant légèrement les bouchons ? C'est ce que je me disais mais je n'étais pas sûr de l'efficacité...
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Finistere
Oui c ça
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Herault
Ok, merci.
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Herault
Salut à tous,

J'ai mis sous pression et toutes mes brasures sont étanches depuis deux jours. Merci pour tous vos conseils !

Je ne résiste pas au plaisir de partager une photo de mon œuvre (mes deux tubes rallongés avec petites vannes provisoires qui m'ont permis de vérifier que l'eau arrivait bien et qui me seront utiles pour vider). Il ne me reste plus qu'à faire mes travaux d'isolation phonique.

A +

Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Mieux que certains pros bravo
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Herault
Merci, ça fait plaisir !
Messages : Env. 100
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 01 juillet 2024 à 03h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir