Retour
Menu utilisateur
Menu

Fondation après etude de sol g2

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Oise
Bonjour,

Après une etude de sol G2 je suis dans l'impase concernant la fondation à éffectuer.
Pour faire simple le projet consiste à une extension de ma maison.
Les données du géologue sont :


La limite acceptable pour les tassements absolus calculés est de 2 cm. Pour les tassements
différentiels, elle est fixée dans le DTU 13-12 à 1/500° de la portée entre appuis.


6.2. FONDATIONS PROPOSEES :
La solution la mieux adaptée apparaît être celle sur semelles filantes et/ ou semelles isolées
mises en œuvre dans les sables, au-delà des remblais, avec un ancrage de 0,2 m dans cette
formation, tout en respectant les conditions de mise hors-gel et de mise hors dessiccation
soit une profondeur minimale de 0,8 m par rapport au sol fini extérieur après travaux.
Dans nos sondages, le sol de fondation se situe au-delà de 1,2 m sous le terrain le jour de
l’intervention.
6.3. ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT :
Pour le dimensionnement des fondations, pour des charges centrées verticales, nous
admettrons les valeurs forfaitaires suivantes :
• Q NET ≈ 0,60 MPa,

• Q ELU ≤ 0,30 MPa,
• Q ELS ≤ 0,20 MPa.
• Structure de l’ouvrage : béton ou maçonnerie d'agglomérés.
• Descentes de charge : sous porteurs filants 3 à 7 t/ml et sous poteaux 4 à 12 t par
appui.
Si les valeurs réelles sont différentes, nous devrons en être informés afin de réviser, si
nécessaire, les conclusions de ce rapport.
Pour des semelles mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, les tassements
estimés sous fondations selon la charge seront de l’ordre du cm.

VOILA,si quelqu'un peut eclairer ma lanterne car je n'y comprends pas grands chose.
Faut t'il faire appel à un ingénieure civil ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Photographe Env. 200 message Loire Atlantique
Seb60420 a écrit:Bonjour,

Après une etude de sol G2 je suis dans l'impase concernant la fondation à éffectuer.
Pour faire simple le projet consiste à une extension de ma maison.
Les données du géologue sont :


La limite acceptable pour les tassements absolus calculés est de 2 cm. Pour les tassements
différentiels, elle est fixée dans le DTU 13-12 à 1/500° de la portée entre appuis.


6.2. FONDATIONS PROPOSEES :
La solution la mieux adaptée apparaît être celle sur semelles filantes et/ ou semelles isolées
mises en œuvre dans les sables, au-delà des remblais, avec un ancrage de 0,2 m dans cette
formation, tout en respectant les conditions de mise hors-gel et de mise hors dessiccation
soit une profondeur minimale de 0,8 m par rapport au sol fini extérieur après travaux.
Dans nos sondages, le sol de fondation se situe au-delà de 1,2 m sous le terrain le jour de
l’intervention.
6.3. ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT :
Pour le dimensionnement des fondations, pour des charges centrées verticales, nous
admettrons les valeurs forfaitaires suivantes :
• Q NET ≈ 0,60 MPa,

• Q ELU ≤ 0,30 MPa,
• Q ELS ≤ 0,20 MPa.
• Structure de l’ouvrage : béton ou maçonnerie d'agglomérés.
• Descentes de charge : sous porteurs filants 3 à 7 t/ml et sous poteaux 4 à 12 t par
appui.
Si les valeurs réelles sont différentes, nous devrons en être informés afin de réviser, si
nécessaire, les conclusions de ce rapport.
Pour des semelles mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, les tassements
estimés sous fondations selon la charge seront de l’ordre du cm.

VOILA,si quelqu'un peut eclairer ma lanterne car je n'y comprends pas grands chose.
Faut t'il faire appel à un ingénieure civil ?

Merci pour vos réponses

Bonjour,
L'étude indique la réalisation de semelles filantes à 20cm dans les sables se situant à -1m20/Terrain actuel soit à 1m40 de profondeur environ. Il manque par contre une largeur de semelle filante.
Les Q données sont les charges d'exploitation. Elles peuvent être confirmées par un bureau d'étude structure qui réalisera le dimmensionement final des fondations.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Oise
FLok a écrit:
Seb60420 a écrit:Bonjour,

Après une etude de sol G2 je suis dans l'impase concernant la fondation à éffectuer.
Pour faire simple le projet consiste à une extension de ma maison.
Les données du géologue sont :


La limite acceptable pour les tassements absolus calculés est de 2 cm. Pour les tassements
différentiels, elle est fixée dans le DTU 13-12 à 1/500° de la portée entre appuis.


6.2. FONDATIONS PROPOSEES :
La solution la mieux adaptée apparaît être celle sur semelles filantes et/ ou semelles isolées
mises en œuvre dans les sables, au-delà des remblais, avec un ancrage de 0,2 m dans cette
formation, tout en respectant les conditions de mise hors-gel et de mise hors dessiccation
soit une profondeur minimale de 0,8 m par rapport au sol fini extérieur après travaux.
Dans nos sondages, le sol de fondation se situe au-delà de 1,2 m sous le terrain le jour de
l’intervention.
6.3. ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT :
Pour le dimensionnement des fondations, pour des charges centrées verticales, nous
admettrons les valeurs forfaitaires suivantes :
• Q NET ≈ 0,60 MPa,

• Q ELU ≤ 0,30 MPa,
• Q ELS ≤ 0,20 MPa.
• Structure de l’ouvrage : béton ou maçonnerie d'agglomérés.
• Descentes de charge : sous porteurs filants 3 à 7 t/ml et sous poteaux 4 à 12 t par
appui.
Si les valeurs réelles sont différentes, nous devrons en être informés afin de réviser, si
nécessaire, les conclusions de ce rapport.
Pour des semelles mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, les tassements
estimés sous fondations selon la charge seront de l’ordre du cm.

VOILA,si quelqu'un peut eclairer ma lanterne car je n'y comprends pas grands chose.
Faut t'il faire appel à un ingénieure civil ?

Merci pour vos réponses

Bonjour,
L'étude indique la réalisation de semelles filantes à 20cm dans les sables se situant à -1m20/Terrain actuel soit à 1m40 de profondeur environ. Il manque par contre une largeur de semelle filante.
Les Q données sont les charges d'exploitation. Elles peuvent être confirmées par un bureau d'étude structure qui réalisera le dimmensionement final des fondations.


Merci pour ces informations
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Oise
FLok a écrit:
Seb60420 a écrit:Bonjour,

Après une etude de sol G2 je suis dans l'impase concernant la fondation à éffectuer.
Pour faire simple le projet consiste à une extension de ma maison.
Les données du géologue sont :


La limite acceptable pour les tassements absolus calculés est de 2 cm. Pour les tassements
différentiels, elle est fixée dans le DTU 13-12 à 1/500° de la portée entre appuis.


6.2. FONDATIONS PROPOSEES :
La solution la mieux adaptée apparaît être celle sur semelles filantes et/ ou semelles isolées
mises en œuvre dans les sables, au-delà des remblais, avec un ancrage de 0,2 m dans cette
formation, tout en respectant les conditions de mise hors-gel et de mise hors dessiccation
soit une profondeur minimale de 0,8 m par rapport au sol fini extérieur après travaux.
Dans nos sondages, le sol de fondation se situe au-delà de 1,2 m sous le terrain le jour de
l’intervention.
6.3. ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT :
Pour le dimensionnement des fondations, pour des charges centrées verticales, nous
admettrons les valeurs forfaitaires suivantes :
• Q NET ≈ 0,60 MPa,

• Q ELU ≤ 0,30 MPa,
• Q ELS ≤ 0,20 MPa.
• Structure de l’ouvrage : béton ou maçonnerie d'agglomérés.
• Descentes de charge : sous porteurs filants 3 à 7 t/ml et sous poteaux 4 à 12 t par
appui.
Si les valeurs réelles sont différentes, nous devrons en être informés afin de réviser, si
nécessaire, les conclusions de ce rapport.
Pour des semelles mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, les tassements
estimés sous fondations selon la charge seront de l’ordre du cm.

VOILA,si quelqu'un peut eclairer ma lanterne car je n'y comprends pas grands chose.
Faut t'il faire appel à un ingénieure civil ?

Merci pour vos réponses

Bonjour,
L'étude indique la réalisation de semelles filantes à 20cm dans les sables se situant à -1m20/Terrain actuel soit à 1m40 de profondeur environ. Il manque par contre une largeur de semelle filante.
Les Q données sont les charges d'exploitation. Elles peuvent être confirmées par un bureau d'étude structure qui réalisera le dimmensionement final des fondations.


Merci pour ces informations
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Oise
FLok a écrit:
Seb60420 a écrit:Bonjour,

Après une etude de sol G2 je suis dans l'impase concernant la fondation à éffectuer.
Pour faire simple le projet consiste à une extension de ma maison.
Les données du géologue sont :


La limite acceptable pour les tassements absolus calculés est de 2 cm. Pour les tassements
différentiels, elle est fixée dans le DTU 13-12 à 1/500° de la portée entre appuis.


6.2. FONDATIONS PROPOSEES :
La solution la mieux adaptée apparaît être celle sur semelles filantes et/ ou semelles isolées
mises en œuvre dans les sables, au-delà des remblais, avec un ancrage de 0,2 m dans cette
formation, tout en respectant les conditions de mise hors-gel et de mise hors dessiccation
soit une profondeur minimale de 0,8 m par rapport au sol fini extérieur après travaux.
Dans nos sondages, le sol de fondation se situe au-delà de 1,2 m sous le terrain le jour de
l’intervention.
6.3. ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT :
Pour le dimensionnement des fondations, pour des charges centrées verticales, nous
admettrons les valeurs forfaitaires suivantes :
• Q NET ≈ 0,60 MPa,

• Q ELU ≤ 0,30 MPa,
• Q ELS ≤ 0,20 MPa.
• Structure de l’ouvrage : béton ou maçonnerie d'agglomérés.
• Descentes de charge : sous porteurs filants 3 à 7 t/ml et sous poteaux 4 à 12 t par
appui.
Si les valeurs réelles sont différentes, nous devrons en être informés afin de réviser, si
nécessaire, les conclusions de ce rapport.
Pour des semelles mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, les tassements
estimés sous fondations selon la charge seront de l’ordre du cm.

VOILA,si quelqu'un peut eclairer ma lanterne car je n'y comprends pas grands chose.
Faut t'il faire appel à un ingénieure civil ?

Merci pour vos réponses

Bonjour,
L'étude indique la réalisation de semelles filantes à 20cm dans les sables se situant à -1m20/Terrain actuel soit à 1m40 de profondeur environ. Il manque par contre une largeur de semelle filante.
Les Q données sont les charges d'exploitation. Elles peuvent être confirmées par un bureau d'étude structure qui réalisera le dimmensionement final des fondations.


Merci pour ces informations
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 03h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir