Retour
Menu utilisateur
Menu

Chute d'air

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.449 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Brest (29)
Bonjour

J'ai deux WC,

- un en haut -> Ils ont mis une chute d'air (vers un chapeau de toit)
- un en bas -> Pas de chute d'air, connection directe vers un collecteur diamètre 10 en vide sanitaire, 50cm en dessous.

Or on a des phénomènes de WC "bouchés" irrégulièrement, de "glou glous" dans le lave main enactionnant la chasse du bas...

Votre avis ?
Messages : Env. 200
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 70 message
La ventillation des WC du haut communique t elle avec le reste de l'installation ?

Est ce assez dimensionné ???
Il vaut mieux connaître une chose de tout que tout d'une chose - Voltaire
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
La ventillation de chute est généralement là pour éviter la depression créée a l'arriere de la "chasse d'eau". Son abscence n'est pas toujours la seule source de probléme. A l'inverse l'air qui se trouve a l'avant de "la chasse" doit lui aussi pouvoir sortir. Le reseau public est normalement ventillé,mais un syphon dysconnecteur placé sur ton installation peut bloquer cet air,tout comme une contre pente (le tuyau reste plein d'eau). Ce qui a pour effet de freiner l'eau et de provoquer des bouchons. S'il y en a un tu peut ouvrir les bouchons sur le dysconnecteur et ouvrir légerement le collecteur pour faire des essais.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Brest (29)
Je précise :

WC du haut en descente sur un collecteur, avec sa chute d'air

WC du bas sur un autre collecteur, qui récupère plusieurs descentes, parmi lesquelles celle des WC du bas. Il n'y a pas de chute d'air sur les WC du bas, mais il y en a une sur la baignoire, qui descend sur le même collecteur que les WC du bas.

En résumé, les deux collecteurs ont leur chute d'air de ventilation, mais dans le cas des WC du bas cette chute d'air est sur une autre descente

Pour les WC du haut, la chute d'air évacue la dépression, pour les WC du bas elle évacue la surpression.
Messages : Env. 200
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 04h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir