Retour
Menu utilisateur
Menu

Goulotte GTL : Est-elle obligatoire dans un projet XXL ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 388 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 100 message Gard
Bonjour à tous,
Je vais dans les tout prochains mois mais m’attaquer à la réalisation de l’électricité de ma maison individuelle, pour la construction débutera en septembre 2022.

Pour ce projet, j’aurais à ma charge la réalisation du lot électricité, car je prévois de réaliser un tableau XXL avec notamment plusieurs modules domotique.

Mon TGBT sera composé de 2 Legrand XL160, l’homme pour la partie puissance, et l’autre pour la partie domotique et seront collés l’un à l’autre.

Mais en effectuant plusieurs recherches, j’en viens à me poser cette question : Puis-je installer ses deux gros tableau dans un coffrage Placo sans goulotte GTL ? Bien évidemment, la partie ENEDIS sera respectée avec aucun croisement de réseau de la norme 15-100.

En vous remerciant,
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Pour vos travaux électriques, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis electricité (travaux électriques)» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php

Bonne journée !
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Applefanboy13200 a écrit:Bonjour à tous,
Je vais dans les tout prochains mois mais m’attaquer à la réalisation de l’électricité de ma maison individuelle, pour la construction débutera en septembre 2022.

Pour ce projet, j’aurais à ma charge la réalisation du lot électricité, car je prévois de réaliser un tableau XXL avec notamment plusieurs modules domotique.

Mon TGBT sera composé de 2 Legrand XL160, l’homme pour la partie puissance, et l’autre pour la partie domotique et seront collés l’un à l’autre.

Mais en effectuant plusieurs recherches, j’en viens à me poser cette question : Puis-je installer ses deux gros tableau dans un coffrage Placo sans goulotte GTL ? Bien évidemment, la partie ENEDIS sera respectée avec aucun croisement de réseau de la norme 15-100.

En vous remerciant,

Hello,
Ta vie privée n'a rien à voir avec ce travail... 
La goulotte n'est pas obligatoire.
Si fait en placo, il faut des trappes d'accès hautes et basses
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Bonsoir,
Pas obligatoire mais bien pratique tout comme les grosses goulottes appareillable avec double compartiment dans lequel on peut mettre PC, RJ45 au format 45. C'est souple en cas d'évolutions, dépannage.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
ChukNorisk a écrit:Bonsoir,
Pas obligatoire mais bien pratique tout comme les grosses goulottes appareillable avec double compartiment dans lequel on peut mettre PC, RJ45 au format 45. C'est souple en cas d'évolutions, dépannage.


Vu le projet, vu le prix du bout de plastique...

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 100 message Gard
Merci à tous pour vos réponses Rolleyes
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonjour,
J'ai aussi fait l'électricité de ma maison, j'ai aussi deux grands tableau XL160 côte à côte, un pour domotique et l'autre BT.
J'ai réalisé deux goulottes de la largeur de chaque tableau en MDF pour les côtés et contre-plaqué pour la face avant vissé dans des tasseaux. Tout se démonte.
Le consuel est passé en juin et n'a rien dit bien au contraire.
Je m'étais renseigné auparavant, certains préconisaient de le faire en placo feux.
Perso j'ai eu peur que ça ne tienne plus trop au bout de plusieurs dévissages.
Je suis très content de la solution, accès facile pour la maintenance et coût limité pour une goulotte totale de plus d'1m de large avec séparation au milieu sur plus de 2m de haut.
Qu'as tu prévu comme techno pour la domotique ?
Bon courage !
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour Applefanboy13200,
je me permet de donner mon avis sur ton sujet, car j'ai réalisé une installation semblable il y a quelques années.
L'idéal serait de faire un cloisonnage en placo avec comme la dit Rfco trappes hautes et basses. le cloisonnage vertical intérieur CFA CF et enedis en placo également permet d'y voir plus clair et d'avoir un accès aisé aux différents câbles.
Ne pas oublier, si c'est une construction neuve le coffret communication.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Super photographe Env. 100 message Gard
djtef a écrit:Bonjour,
J'ai aussi fait l'électricité de ma maison, j'ai aussi deux grands tableau XL160 côte à côte, un pour domotique et l'autre BT.
J'ai réalisé deux goulottes de la largeur de chaque tableau en MDF pour les côtés et contre-plaqué pour la face avant vissé dans des tasseaux. Tout se démonte.
Le consuel est passé en juin et n'a rien dit bien au contraire.
Je m'étais renseigné auparavant, certains préconisaient de le faire en placo feux.
Perso j'ai eu peur que ça ne tienne plus trop au bout de plusieurs dévissages.
Je suis très content de la solution, accès facile pour la maintenance et coût limité pour une goulotte totale de plus d'1m de large avec séparation au milieu sur plus de 2m de haut.
Qu'as tu prévu comme techno pour la domotique ?
Bon courage !


Super ! Merci pour ton retour qui me conforte un peu plus dans mes choix

Pour la partie domotique, je comptais justement ouvrir un nouveau sujet car j’ai du mal à me positionner entre les deux solutions que j’ai sélectionné et qui répondent à mes attentes (MyHome Up et KNX)
Il me faut un système fonctionnant en bus (J’ai vécu une mauvaise expérience en sans fils dans mon logement actuel)
Des le début, j’ai privilégié la solution de Legrand / Bticino car pour moi, c’est la solution s’intégrant le mieux au logement avec des interrupteurs et l’app complète, permettant un contrôle total depuis l’extérieur.
Il est possible d’actionner des scènes en fonction de la localisation en fonction des prévisions météorologiques et la compatibilité avec Somfy TaHoma pour le contrôle des BSO et VRE.
La seule chose que je regrette pour cette solution, c’est la non prise en charge du contrôle RGB pour les bandes LED.

KNX offre-t-il les mêmes fonctionnalités ?
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super photographe Env. 100 message Gard
hello62 a écrit:Bonjour Applefanboy13200,
je me permet de donner mon avis sur ton sujet, car j'ai réalisé une installation semblable il y a quelques années.
L'idéal serait de faire un cloisonnage en placo avec comme la dit Rfco trappes hautes et basses. le cloisonnage vertical intérieur CFA CF et enedis en placo également permet d'y voir plus clair et d'avoir un accès aisé aux différents câbles.
Ne pas oublier, si c'est une construction neuve le coffret communication.


Je te remercie pour ce commentaire !
En effet, je vais suivre ton conseil en installant des trappes d’accès aux différents niveaux pour faciliter les futures maintenances

Pour la partie réseau, j’installerai un rack 12U (après avoir longuement étudié la question quant au passage et à la validation par le consuel)
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Applefanboy13200 a écrit:
hello62 a écrit:Bonjour Applefanboy13200,
je me permet de donner mon avis sur ton sujet, car j'ai réalisé une installation semblable il y a quelques années.
L'idéal serait de faire un cloisonnage en placo avec comme la dit Rfco trappes hautes et basses. le cloisonnage vertical intérieur CFA CF et enedis en placo également permet d'y voir plus clair et d'avoir un accès aisé aux différents câbles.
Ne pas oublier, si c'est une construction neuve le coffret communication.


Je te remercie pour ce commentaire !
En effet, je vais suivre ton conseil en installant des trappes d’accès aux différents niveaux pour faciliter les futures maintenances

Pour la partie réseau, j’installerai un rack 12U (après avoir longuement étudié la question quant au passage et à la validation par le consuel)


Le consuel s'en tappe de la partie réseau. Par contre, les goulottes bois, ce n'est ni anti-feu, ni non-propagateur de feu. Pas pour rien que l'on vire ses antiquité de structure en bois. A la limite une structure en Fermacell bien plus performante qu'en placo
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Nord
Applefanboy13200 a écrit:
djtef a écrit:Bonjour,
J'ai aussi fait l'électricité de ma maison, j'ai aussi deux grands tableau XL160 côte à côte, un pour domotique et l'autre BT.
J'ai réalisé deux goulottes de la largeur de chaque tableau en MDF pour les côtés et contre-plaqué pour la face avant vissé dans des tasseaux. Tout se démonte.
Le consuel est passé en juin et n'a rien dit bien au contraire.
Je m'étais renseigné auparavant, certains préconisaient de le faire en placo feux.
Perso j'ai eu peur que ça ne tienne plus trop au bout de plusieurs dévissages.
Je suis très content de la solution, accès facile pour la maintenance et coût limité pour une goulotte totale de plus d'1m de large avec séparation au milieu sur plus de 2m de haut.
Qu'as tu prévu comme techno pour la domotique ?
Bon courage !


Super ! Merci pour ton retour qui me conforte un peu plus dans mes choix    

Pour la partie domotique, je comptais justement ouvrir un nouveau sujet car j’ai du mal à me positionner entre les deux solutions que j’ai sélectionné et qui répondent à mes attentes (MyHome Up et KNX)
Il me faut un système fonctionnant en bus (J’ai vécu une mauvaise expérience en sans fils dans mon logement actuel)
Des le début, j’ai privilégié la solution de Legrand / Bticino car pour moi, c’est la solution s’intégrant le mieux au logement avec des interrupteurs et l’app complète, permettant un contrôle total depuis l’extérieur.
Il est possible d’actionner des scènes en fonction de la localisation en fonction des prévisions météorologiques et la compatibilité avec Somfy TaHoma pour le contrôle des BSO et VRE.
La seule chose que je regrette pour cette solution, c’est la non prise en charge du contrôle RGB pour les bandes LED.

KNX offre-t-il les mêmes fonctionnalités ?

Pour les cloisons en bois j'éviterai, par contre le bois pour les trappes OK (dans les bâtiments type HLM la GTL / ETEL est en placo sans trappe car du fait de la place que prend le tableau électrique et le tableau communication, le haut et le bas est accessible par le fond de ses tableaux)
Pour la partie domotique, le KNX est largement supérieur au Legrand. Son avantage est le multimarque (tu n'est pas obligé de tout faire en Legrand ou dans une même marque ) pour le contrôle des des BSO et VRE tu as des modules qui s'adaptes idem pour la station météo.
l'inconvénient c'est qu'il faut faire la programmation, pour cela tu peux télécharger ETS lite (dont la communauté est très active) ou econfigure KNX lite de Schneider il sont  gratuit et tu auras un aperçu du matériel que tu peux utiliser. idem pour le RGB led. Aussi le jour ou Legrand décidera de changer de protocole, tu ne restera pas coincé.
Pour la baie de brassage à la place du coffret communication, le Consuel ne peux rien dire à partir du moment ou la baie est équipée selon la norme (PC; RJ45; DTI ou DTIO...)
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonjour,

Personnellement je suis parti sur une techno IPX800 de GCE Electronics, pour plusieurs raisons :
- C'est 100% français, bureau d'étude, conception, production, SAV... Cocorico !
- ça ne nous enferme dans aucune technologie définitivement, ni aucun protocole propriétaire, le principe est simple, tout est centralisé en étoile au tableau, on reçoit simplement l'information inter appuyé par une mise à la masse et on y affecte une action, généralement on active un relais. Si on veut changer plus tard, vu que c'est tout bête, on pourrait même changer un module par du KNX au tableau (un module entrées discrètes et un module relais par exemple), ou même une carte faite maison comme j'ai fait (pour faire des économie)
- On peut utiliser n'importe quel appareillage classique
- c'est très fiable si on respecte les préconisations d'installation bien détaillées sur le site
- communauté française très active sur leur site, sur le forum on vous répond dans la journée, c'est très bien documenté avec des gens qui montrent leur installations, des wiki, des tutos...
- l'entreprise a plus de 10ans et en est à la version 5 de l'IPX pourtant elle continue à supporter la version 2 ! Aucune obsolescence programmée, bien au contraire.
- On y trouve à peu près tout : entrées discrètes, modules relais classiques, volets roulants, dimmeurs, PWM pour les LED, DMX, téléinfo, température, affichage, piscine...
- SAV très réactif, même sur le forum.
- Niveau coût global je trouve raisonnable pour une installation 100% domotique

Non non je n'ai aucune action chez GCE Electronics, j'ai passé un an à réfléchir sur la techno que j'allais utiliser. D'ailleurs j'ai changé plusieurs fois d'avis : KNX, wifi avec Shelly, zigbee...
Il n'y a aucune techno parfaite, chacune a ses avantages et inconvénients, il faut les connaître et les confronter à son cahier des charges.

Bonne continuation dans ta réflexion !

[quote="Applefanboy13200"]
djtef a écrit:Bonjour,
J'ai aussi fait l'électricité de ma maison, j'ai aussi deux grands tableau XL160 côte à côte, un pour domotique et l'autre BT.
J'ai réalisé deux goulottes de la largeur de chaque tableau en MDF pour les côtés et contre-plaqué pour la face avant vissé dans des tasseaux. Tout se démonte.
Le consuel est passé en juin et n'a rien dit bien au contraire.
Je m'étais renseigné auparavant, certains préconisaient de le faire en placo feux.
Perso j'ai eu peur que ça ne tienne plus trop au bout de plusieurs dévissages.
Je suis très content de la solution, accès facile pour la maintenance et coût limité pour une goulotte totale de plus d'1m de large avec séparation au milieu sur plus de 2m de haut.
Qu'as tu prévu comme techno pour la domotique ?
Bon courage !


Super ! Merci pour ton retour qui me conforte un peu plus dans mes choix

Pour la partie domotique, je comptais justement ouvrir un nouveau sujet car j’ai du mal à me positionner entre les deux solutions que j’ai sélectionné et qui répondent à mes attentes (MyHome Up et KNX)
Il me faut un système fonctionnant en bus (J’ai vécu une mauvaise expérience en sans fils dans mon logement actuel)
Des le début, j’ai privilégié la solution de Legrand / Bticino car pour moi, c’est la solution s’intégrant le mieux au logement avec des interrupteurs et l’app complète, permettant un contrôle total depuis l’extérieur.
Il est possible d’actionner des scènes en fonction de la localisation en fonction des prévisions météorologiques et la compatibilité avec Somfy TaHoma pour le contrôle des BSO et VRE.
La seule chose que je regrette pour cette solution, c’est la non prise en charge du contrôle RGB pour les bandes LED.

KNX offre-t-il les mêmes fonctionnalités ?
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 18 juillet 2024 à 03h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir