Retour
Menu utilisateur
Menu

Mettre ou pas la terre au ferraillage?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 255 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Je vais mette une cablette à fond de fouille de 25mm2 pour réaliser la terre.
Le maçon me dit qu'il va aussi connecter le ferraillage (dalle / fondation) à cette terre.

A ce propos, sur internet je lis tout et surtout n'importe quoi.
Y compris pour le passage de la cablette à travers dalle et fondation.

Certains disent qu'il faut relier la terre au ferraillage, d'autres non à cause du couple généré par deux différents métaux en contact, d'autres disent que c'est inutile car le béton est conducteur et donc déjà à la terre, mais si c'est le cas pourquoi alors gainer le passage de la cablette dans le béton ?

Etc.

Bref, un beau petit sujet polémique.

Avis?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
-Dans une maison le ferraillage est noyé dans du béton donc inaccessible Il n'y a donc pas d'intérêt de le relier à la terre.( mais cassez vous la tête à le faire , c'est inutile mais pas négatif )
-deux métaux serrés ensemble (exemple fer et cuivre ) dans un milieu humide peuvent générer des effets électrochimiques qui peuvent entrainer la destruction des métaux. C'est pour cela que , par exemple , les raccords câblette et piquets de terre doivent toujours rester accessibles pour pouvoir les surveiller
-un câble de terre nu ne doit PAS être directement noyé dans le béton (effets chimiques destructeurs sur le cuivre) , il doit être ISOLE ou bien SOUS GAINE
-pour un travail bien fait , votre câblette en fond de fouilles doit être recouverte d'une légère couche de terre pour ne pas être en contacte directe avec le béton au moment du coulage (toujours pour les effets chimiques)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 800 message Haute Savoie
Effectivement beaucoup de conseils opposés sur le Web à propos de la terre.
Notons que la misse à la terre du ferraillage devrait éviter le couple électrochimique entre cuivre (mis aussi à la terre) et acier.
Le béton standard n'est pas conducteur d'électricité.
Messages : Env. 800
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Vaucluse
Inutile de mettre le ferraillage béton à la terre.
Messages : Env. 100
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonjour,
Quand on a un doute le mieux est de se référer à la norme et aucune obligation de relier le ferraillage à la terre, un simple piquet peut suffire d'ailleurs, c'est la valeur de la résistance finale qui compte.
D'un point de vue norme elec, seules les partie métalliques accessibles dans la salle de bain doivent être reliées à la liaison équipotentielle.
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
djtef a écrit:  seules les partie métalliques accessibles dans la salle de bain doivent être reliées à la liaison équipotentielle.
Cordialement

salut
ce n'est pas tout à fait ça! 
un exemple: radiateur acier eau chaude alimenté en PER pas besoin de le relier à la terre (au contraire), même alimenté en tube conducteur ce sont les tubes arrivant de l'extérieur de la salle de bain, à relier à la terre pas le radiateur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
si on relie la câblette de terre aux ferrailles des semelles béton cela ne peut qu'améliorer la valeur de la prise de terre générale
pour info: le béton n'altère en rien tout cuivre scellé dedans. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

""""" le béton n'altère en rien tout cuivre scellé dedans """"" vous avez raison , en GENERAL
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ce sujet montre, si c'était nécessaire, la variété des avis sur Internet.

Les faits déduis des réponses ci-avant et de lecture de sites spécialisés sur couple électrochimique :

1) Le béton standard est isolant. Donc, on ne peut affirmer que relier la cablette aux ferraillage améliorerait la terre. Note il existe des bétons conducteurs (avec adjuvants).

2) Deux métaux différents créent un couple électrochimique avec des ions qui migrent de l'anode vers la cathode. L'anode va donc s'oxyder et cela d'autant plus rapidement que le milieu est humide. Ce couple est relativement important pour le Cuivre/Acier.
Comme le béton est un isolant, ce couple électrochimique ne sera pas contré par une liaison equipotentielle (où le cuivre et le ferraillage serait relié chacun à la terre).

J'en déduis que cela risque de fragiliser le béton à cet endroit.
Je pense que ce problème aurait de toute façon un impact très négligeable mais j'ai décidé de ne pas relier le ferraillage à la terre, vu qu'il n'y a aucun avantage (comme déjà dit par poiluu ) et j'en ai discuté avec le maçon.

Donc j'ai mis la cablette en fond de fouille, recouverte de terre, et le gros béton vient d'être coulé dessus. Les deux brins de la cablettre seront réunis plus tard dans un petit regard d'où partira un ICTA avec la cablette vers le tableau.

Je n'ai pas suivi la recommandation d'un piquet de terre, d'abord parce que mon terrain est argileux et caillouteux et d'autre part parce que la terre par piquet peut donner un résultat aléatoire et donc mauvais. J'ai plus de chance d'avoir une bonne terre avec 50 m de cablette 25mm2 en fond de fouille qu'un piquet de 1m50.

Enfin, une très bonne terre est pour moi primordial et c'est pas pour contenter le consuel ou une norme.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 06h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir