Bonjour,

j'installe un moteur Nice Robus 400 pour un portail coulissant 1 ventail et j'ai une interrogation sur l'installation des photocellules, j'ai lu la notice mais un doute m'habite et pas envie de faire une bêtise.

Dans la notice Notice EPMB :

Point 09. Photocellules utilisées comme « dispositif de commande automatique de la manœuvre d’ouverture » – Si les photocellules ont été prévues pour cette fonction (vérifier au point 03), compléter leur installation en coupant le pont électrique entre les points « A », présents sur les cartes des éléments TX et RX (fig. 14)







Ma question
Faut-il vraiment couper ce pont ?
Et si on pouvait m'expliquer le pourquoi du comment

Par avance merci.
Bonne journée
Infotek
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 50 message Gironde
Hello
Pour moi c est pour une ouverture sans la commandante si tu utilises la telecomande me coupe pas Par contre faut déclarer les cellules ;)
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Essonne
fred33750 a écrit:Hello
Pour moi c est pour une ouverture sans la commandante si tu utilises la telecomande me coupe pas Par contre faut déclarer les cellules ;)

Hello,
merci pour le retour, effectivement ça me parait étrange ça !
Qu'appelles-tu déclarer les cellules? faire une reconnaissance à partir de la logique de commande ?
Infotek
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Gironde
Oui quand tu ajoutes des elements : télécommande , digicode , cellule tu as un apprêtage a faire Manip a faire depuis la platine moteur ,)
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Essonne
Je crois avoir compris la phrase :
Point 09. Photocellules utilisées comme « dispositif de commande automatique de la manœuvre d’ouverture »

Il faut comprendre que si un élément passe devant les photocellules, ce sont elles qui font office de télécommande et remplace une télécommande normale et de ce fait enclenche le fonctionnement du moteur !

Si je me trompe, corrigez moi
Infotek
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 07h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir