Vitovitropro 100 Mes radiateurs sont tièdes malgré mon circuit chauffage coupé

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Mon circuit chauffage est coupé mais mes radiateurs sont tièdes.
Pouvez-vous m aider ?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Sans les mots magique ça va être compliqué ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
bibi037 a écrit:Sans les mots magique ça va être compliqué ...


Bonsoir bibi037, je suis nouveau dans ce forum, y a t il quelque part une réponse à ma requête ?
Merci pour ton aide
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Ha bah la ça change tout Biggrin
bonjour,

je pense que tu avoir une chaudière qui fait production eau chaude avec une vanne 3 ou 4 voies, elle est normalement fermée en période d'été.

En fait le circuit de chauffe ECS et chauffage est le même, donc quand tu est en demande d'eau chaude les circuit de ta chaudière monte en température, mais normalement la vanne 3/4 voies devrait être parfaitement étanche, et ne pas envoyer de calorie dans le réseau radiateur.

Pour palier à ça, plusieurs piste, mets ta main sur le tuyau départ chauffage après la vanne 3/4 voies, si c'est chaud bah t'as trouvé la cause, c'est elle qui laisse passé un chouya.

Certaine chaudière ont aussi des clapets anti thermo siphon, voir des soupapes différentiel quand la totalité des radiateurs sont équipé de têtes thermostatique, faudrait nous en dire un peu plus.

La chaudière ne serait pas au sous-sol par hasard ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome


sur




JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message
Merci et sorry si j ai été maladroit dans mon message.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Geipy a écrit:Mon circuit chauffage est coupé mais mes radiateurs sont tièdes.
Pouvez-vous m aider ?

Bonjour,
une vanne (généralement 3 voies) permet pour le chauffage de laisser un retour eau chaude chauffage, donc  la vanne est ouverte " à moitié" on va dire. Pour empêcher la circulation naturelle ECS dans le circuit chauffage il suffit de fermer la vanne 3 voies ... à condition de savoir dans quel sens tourné pour fermer complètement le circuit chauffage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 31 juillet 2024 à 21h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir