Env. 10 message Herault
Bonjour, 

Je vais isolés mon garage et placer une baie vitrée de 2400mm. Pour ce faire je vais construire 2 mur en parpaing de 15x20x50 de 60cm de large. Au dessus de ces murs je dois placé un Linteau ! Mais le problème c'est que je suis sous une mezzanine existante. Mes 2 murs tombe pour des raisons de gestion de l'espace entre 2 poutres transversal de la mezzanine et légèrement a cheval sur une des deux. 

Je suis donc embêté pour réaliser un coffrage pour un linteau béton car l'espace de travail est très réduit. De plus a cause de la poutre déjà en place, je n'ai que 9cm de large pour couler ce linteau. 

J'en arrive donc a cette question : Le linteau béton étant trop difficile à faire par rapport a mes contraintes, est ce qu'un linteau en bois en lamellé collé de section 80 x 180 de 3 mètres posé sur la largeur va fléché dans le temps ? Sachant que le vide entre les mur est de 2400mm, que le bois va reposé sur 30cm de chaque coté et qu'aucune charge ne sera placer au dessus de ce linteau, le bois supportera que son propre poids et la baie vitré accroché sur la partie haute.  

Merci pour vos retour

 
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

faite le calcul avec une poutrelle acier HEB, j'ai pas souvenir avoir vu des linteaux en lamellé pris dans la maçonnerie, mais pourquoi pas .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour et merci pour votre retour, mais je vais juste mettre la poutre. Il n y a pas d élément au dessus donc pas de poids. Le cout du bois etant inférieur, c est pour cela que j ai choisi le bois.

Ma question est est ce que la poutre risque de flécher dans le temps, si elle ne supporte que son poids ?


bibi037 a écrit:Bonjour,

faite le calcul avec une poutrelle acier HEB, j'ai pas souvenir avoir vu des linteaux en lamellé pris dans la maçonnerie, mais pourquoi pas .
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Une poutre BLC en 8 x 18, sur 2.4 m de portée, c'est déjà costaud pour porter. Vous pourriez lui mettre 600 kg sur le dos, pour la voir fléchir verticalement de 5 mm.
Alors, si elle ne porte rien, je ne vois pas ce qu'il y aurait à craindre.

On peut se poser la question à propos de la poussée du vent, que l'on peut estimer à 200 kg (au maxi) sur cette poutre.

Dans ce cas, elle pourrait fléchir horizontalement de 4 à 5 mm, quand ça souffle bien bien, et elle revient après. La menuiserie doit supporter ça.

Laissez là juste bien sécher, pour qu'elle ne bouge plus ensuite du fait du séchage (éventuellement).

.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour et merci pour votre retour.

La poutre n aura aucun appuis sur le dessus et elle ne subira pas le vent car c est en intérieur. Si je vous suis bien je peux y aller les yeux fermés ?


Ilovir a écrit:Bonjour

Une poutre BLC en 8 x 18, sur 2.4 m de portée, c'est déjà costaud pour porter. Vous pourriez lui mettre 600 kg sur le dos, pour la voir fléchir verticalement de 5 mm.
Alors, si elle ne porte rien, je ne vois pas ce qu'il y aurait à craindre.

On peut se poser la question à propos de la poussée du vent, que l'on peut estimer à 200 kg (au maxi) sur cette poutre.

Dans ce cas, elle pourrait fléchir horizontalement de 4 à 5 mm, quand ça souffle bien bien, et elle revient après. La menuiserie doit supporter ça.

Laissez là juste bien sécher, pour qu'elle ne bouge plus ensuite du fait du séchage (éventuellement).

.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 10h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir