Retour
Menu utilisateur
Menu

Chainage vertical. Fondation maison CCMI

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je suis entrain de réaliser ma maison via un CCMI.
Nous en sommes actuellement au stade des fondations, le constructeur a pu réaliser le ferraillage et couler le béton pour faire les fondations en semelle filante.

Je me rend compte que le chainage vertical est disposé aléatoirement ( avec des écartements lambda).
Savez vous si il y a une distance minimum à respecter concernant l'écartement de 2 chainages verticaux?

Je sais d'après le DTU qu'ils doivent dépasser de 50xd en hauteur mais sur les écartements je n'ai rien trouvé.

Merci d'avance
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour ça dépend de votre zone de sismicité et de votre pavillon.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,
Je suis en Zone 2 (faible)
Mon pavillon est une maison individuelle de plein pied.
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faut des chaînages verticaux a chaque extrémité d'ouverture qui ont une largeur supérieure à 60cm. A chaque angle. En descente de poutre. Et tous les 5m maximum sur les sections droites sans ouverture.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour merci pour ce retour.

Ces informations viennent elles d'un DTU en particulier?
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Ce sont les règles PSMI ou eurocode pour le parasismique.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je n'ai pas de chainage vertical à chaque extrémité d'ouverture supérieure à 60cm.
Que puis je dire à mon constructeur ?
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Pour les ouverture sup a 60cm il me semble qu'il y a une différence suivant la hauteur, il faudrait lire l'eurocode.

Vous pouvez déjà demandé à votre constructeur l'étude de ferraillage qui a été faite pour votre construction.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 00h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir