Bonjour a tous , 

je suis en train de récolter des devis en vue d'installer une climatisation réversible multisplits . il y aura deux consoles ,
 une pour la pièce principal qui fait environ48m² et la seconde pour le coin nuit qui représente environ 43m² .
j ai pour l'instant deux devis , et ma première question serait sur la puissance de l'unité extérieur qui est complétement différente l'une de l'autre . 
le premier me propose une mitsubishi : 10.2 kwatts , le deuxieme une daikin : 4.2 kwatts 

es ce qu'il y en a un qui est surdimensionné ? et l'autre sous dimensionné ?   ou je me trompe ?

merci a vous
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Env. 40 message Ardennes
4.2kw pour 85m2 c'est sous-dimensionné.
10,2kw ça dépend de l'isolation et de l'exposition mais ça ne me parait pas trop, a priori, vu la surface.
Messages : Env. 40
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

cela se calcul

De quelle année est votre maison.

Mais surtout, quelle est votre consommation d'energie annuelle en kw ? Et a combien chauffez vous votre maison. Et combien etes vous à l'occuper ? quel type de chauffe eau?

Avec le chauffage on determine la deperdition en W/°C et , avec ça on peut determiner le besoin en froid.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
FabricePaille a écrit:Avec le chauffage on determine la deperdition en W/°C et , avec ça on peut determiner le besoin en froid.

Bonjour,
je ne savais pas, mais je veux bien lire des preuves
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour
merci a vous pour vos réponses ; c'est compliqué a comprendre tous ça , .
jai cru comprendre qu'il y avait des pièces qui n'etait pas prise en compte pour le calcul des besoin comme la salle de bain pas exemple , je ne sait pas si cela est est exact .
j'ai eu un autre devis et la aussi je me pose la question de la puissance : une unité a 5kw et 2 split a 3.5kw
es ce suffisant ?
merci
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 

A-voir a écrit:
FabricePaille a écrit:Avec le chauffage on determine la deperdition en W/°C et , avec ça on peut determiner le besoin en froid.

Bonjour,
je ne savais pas, mais je veux bien lire des preuves

La preuve c'est le DJU , ou degrés jour unifié .
La deperdition de paroi (ou le flux de chaleur) etant proportionnelle à l'ecart de température des deux cotés de la dite paroi, il a été cree un systeme qui cumul l'ecart entre un coté de votre paroi ( votre temperature interieure) et la température moyenne exterieur: c'est le DJU.
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
Le DJU est une mesure officielle et pour avoir acces aux données recentes il faut payer .
Neamoins des sites fournissent le DJU avec une année de retard et il est accepatable de se dire que globalement les hivers se suivent et se ressemblent en besoin de chauffage 
solution grossiere :
pour le besoin de chauffage , il est bon de calculer le DJU d'octobre à mai, qui sont les mois de chauffe. 
Ensuite c'est trés simple 
Puissance par degrés d'ecart(W/°C) = (Consommation annelle de chauffage en kW.h *1000)/ (DJU x24).
Ensuite il faut la température limite que l'on trouve la
 
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/temperature-exterieure-de-base
Besoin de puissance = Puissance par degrés d'ecart * (temperature de confort - température limite )
et le tour est joué .

Solution plus fine 
Tracer pour chaque mois la consommation en kw.h en fonction du DJU
Graphe Conso ( kw.h) = F(DJU). donne une droite 
vous determinez un seuil Y(0) qui est la consommation de vie et une pente. cette pente *1000/24 est la puissance par degres d'ecart ( mais plus precise que dans la premiere methode).
et on refait le calcul avec la température limite .
Et voila 
Fabrice  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour fabrice paille , que pense tu de la derniere solution que l'on me propose ? ma maison est une rt 2005 , merci
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 06h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir