Retour
Menu utilisateur
Menu

Risques suite tirage au vide mal fait

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 243 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Il y a un mois nous avons fait installer une pompe à chaleur Hitachi  pour climatiser une chambre (1 unité extérieure + 1 unité intérieure).

Depuis nous allons de problème en problème.

Avant même la première utilisation, nous avons fait revenir l'installateur car le capot de l'unité intérieure fermait mal à cause d'une plaque mettalique fixée de travers.

Quelques jours plus tard, nous allumons notre clim pour la première fois et nous constatons qu'elle fait tout un tas de bruits anormaux et qu'il est impossible de dormir avec.

L'installateur revient et rajoute du gaz (la pomme à chaleur était préchargée pour 15m alors que notre installation fait 19/20m).

Ancun changement.

Il fait alors venir le sav Hitachi afin d'avoir leur expertise.

Ils sont venus hier, vendredi après-midi.

Ils remarquent aussi que l'unité extérieure fait excessivement du bruit et ne fait que des cycles courts.

Selon eux, il semblerait que le tirage au vide ait été mal fait.

Le fluide frigorigène et l'huile moteur sont tellement chargés en humidité qu'ils ont laissé tourner une pompe pour tout enlever jusqu'à lundi !

J'ai lu que l'humidité transformait entre autre l'huile en acide et que ça pouvait endommager le compresseur.

Y-a-t'il un risque qu'en 1 mois d'utilisation des dommages aient déjà été commis  ?

Pensez vous que je devrais exiger le remplacement des appareil à neufs à mon installateur ? Ou seulement me contenter de la réparation ??

J'ai peur que la durée de vie de mes équipements soit réduite et avoir d'autres problèmes par la suite...

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour ceci étant du fait d'une mauvaise installation bien entendu que l'installateur doit tout vous remplacer à ses frais.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Ok donc selon vous en 1 mois cette mauvaise installation a déjà pu endommager mes appareils ??
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Un mauvais tirage au vide des le depart, c'est très compliqué de le rattraper. Vous risquez d'être embêté encore dans le futur. Par ailleurs il sera impossible de vidanger l'huile.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
D'accord merci.
Mais si j'exige le changement de tous les appareils (unité extérieure + unité intérieure) par des neufs et qu'on refait un tirage au vide avant de les installer ça sera bon ?
Je n'ai pas encore payé....
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Non il faut remplacer à minima l'unité extérieure, refaire un contrôle d'étanchéité azote, et refaire un tirage au vide avec un vacuomètre électronique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

Dans le circuit frigo de l'UE il y a un déshydrateur capable d'absorber une quantité donnée d'eau. A moins qu'il n'y ait eu aucun tirage au vide du tout au départ, il est peu probable que la saturation ait été atteinte.
Pour en avoir le coeur net, il faut tester un échantillon d'huile, acidité et taux d'humidité. Des tests rapides existent, un bon frigoriste sera équipé.
Le fluide frigo a-t-il été retiré complètement pour tirer au vide complètement UI UE et circuit ? ou alors le fluide a t il été rapatrié dans l'UE, pour faire le tirage de l'UI et du circuit uniquement ? Dans ce dernier cas, il faudra prévoir d'éliminer les incondensables stockées dans l'UE.
J'espère que jusqu'à présent toutes les opérations ont été réalisées dans les règles de l'art pour éviter toute émission de fluide dans l'atmosphère.

Question, à la réception des travaux d'installation, les problèmes de fonctionnement et de bruit ne sont pas apparus ? vous avez bien fait des tests de fonctionnement avec le technicien ?

Dans le pire des cas, s'il y a de l'humidité dans l'huile et de l'acidité, il faut vider le fluide et l'huile, rincer ce qui peut l'être (en particulier les 19 m de canalisation), changer le filtre déshydrater, recharger en huile et en gaz. Tout cela est faisable, mais sur une installation neuve, il conviendra de changer UE UI et les canalisations.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Les deshydrateurs de type stainer internes au groupe saturent très vite. La moindre trace d'eau et c'est terminé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 07 juillet 2024 à 08h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir