Bonjour à tous,

J’ai installé des micromodules dans les boîtes d’encastrements de mes interrupteurs de volet roulant.

Les fils des volets roulant de diamètre 0,75 sont des fils souples qui étaient muni de bague à leurs extrémités.
Les bagues étaient trop longues pour rentré dans la borne à vis du micromodule, j’ai donc coupé les bagues et dénuder le fils et ensuite j’ai tourner le fil afin de le rendre plus rigide. Ensuite j’ai mis les fils dans les bornes à vis et j’ai visé.

J’ai installer les 11 micromodules mais maintenant je me demande si j’aurais du mettre des embouts sur les fils, qu’en pensez-vous ?

J’ai également remarqué que l’interrupteur du volet de ma salle bain était deporté de la fenêtre, comme le câble du volet était trop court pour aller à l’interrupteur l’électricien a prolongé le câble du volet 3*0,75 par du câble 3*2,5.
L’électricien avait t-il le droit de faire ça ?

Du coup je me suis retrouvé avec le fils 3*2,5 a l’intérieur de l’interrupteur qui etait trop gros pour rentrer dans les bornes à vis de mes micromodules j’ai donc mis des wago au bout des fils 2,5 et je suis reparti avec du fil 1,5 afin qu’il rentre dans les bornes à vis des micromodules.
Ai-je le droit?

Merci de votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Si ce sont des vis qui serrent directement le fil souple, alors ce n'est pas bon.


Rallonger un câble , OK, mais ces connexions sont elles accessibles?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure
Si le fil souple est serré par vis faut des embouts, mais si le fil aurait était serré dans un wago, y a pas besoin d’embout?

Si oui, ça serait pas plus simple de mettre un wago qui reçoit le fil souple de 0,75 et je repart en fil rigide de 1,5? C’est peut être plus simple que de mettre des embouts mais c’est sur que ça fait beaucoup de raccord…

Si non, vous me conseillé de refaire et mettre des embouts?
Quelle embout faut il mettre avec du fil 0,75? Es ce que je pourrais les couper s'ils sont trop long?

Oui les raccordements sont dans les combles dans des boîtes plexo. Donc on peut prolonger des câbles avec n'importe quelle diamètre de fil?
Par exemple: fil de 0,75 raccord wago qui repart en fil 2,5 raccord wago qui repart en fil 1,5
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il existe des connecteurs de type wago pour fils souples
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure
Donc pour connecter un fil souple dans un wago on a pas besoin de mettre d'embout sur le fil car c'est pas un serrage par vis ?


De plus,on peut prolonger des câbles avec n'importe quelle diamètre de fil?
Par exemple: fil de 0,75 raccord wago qui repart en fil 2,5 raccord wago qui repart en fil 1,5
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Tu repart en 1,5 tout du long, cette connexion doit rester accessible

bornier spécifique si fil souple
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure
L'électricien a prolongé les câbles du volet roulant de 0,75 par du fil en 2,5 et moi j'ai prolongé le 2,5 par du 1,5 afin que cela rentre dans le bornier du micromodule (le 2,5 était trop gros pour rentrer dedans)
Es ce autorisé d'avoir fait comme cela?

Quand tu dis bornier spécifique c'est un wago spécial fil souple?
Donc si je met le fil souple dans un wago spécial fil souple, je ne suis pas obligé de mettre d'embout sur le fil souple?
Par contre un bornier style domino à vis , faut mettre un embout au fil souple ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Je ne sais pas mieux parler Français, désolé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si certains ici ou ailleurs donnent des réponses du style "tout-cuit-dans-le-bec", ce n'est pas ma façon de voir les choses, au demandeur de se mettre au boulot, de réfléchir.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure
Désolé mais je veu juste bien faire, je ne connais rien en électricité. J'ai juste poser deux questions, je pensais avoir des réponses clair... après je te remercie tout de même de ton aide.
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
fredeud a écrit:Désolé mais je veu juste bien faire, je ne connais rien en électricité. J'ai juste poser deux questions, je pensais avoir des réponses clair... après je te remercie tout de même  de ton aide.

[color=#323232]SI TU DONNES UN POISSON À UN HOMME, IL MANGERA UN JOUR. SI TU LUI APPRENDS À PÊCHER, IL MANGERA TOUJOURS.

[/color]
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure
Tu as raison garde ton savoir... y a des normes en électricité, tu sais ou tu sais pas... moi je sais pas alors je demande conseil au sachant...

J'attendrais la reponse Carminas....
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Je t'ai tout dit, à toi de l'entendre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 16h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir