Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation PAC Cordon chauffant

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 172 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Savoie
Bonjour a tous,

Je suis en train de câbler ma PAC. C'est une Atlantic 8kW, alfea AI. J'aurai quelques questions au cas ou vous auriez les réponses.
-Dans la notice d'instal, Atlantic demande un câble 2 fois 0.75mm² pour la sonde extérieur. Mon plombier m'a donnée un câble multipaire (SYT2) car il utilise ce type de câble habituellement. Est ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien une 2x 0.75mm² 
-J'ai une sonde de température intérieure A59 NB.  Apparemment elle marche en câblé et/ou radio. Sur les dernières PAC, il me semble que la carte est nativement capable de communiquer avec la sonde. Sur les anciennes, il me semble qu'il fallait un boitier en option (coté unité extérieur). Est ce que vous pouvez me confirmer que je n'ai pas besoin de cette adaptateur coté unité extérieur.
-Et surtout je suis dans une région assez froide l'hivers (-14°C) est ce que je dois installer le cordon chauffant dans le fond de bac de l'unité extérieure. La notice semble l'imposer, mais je suis surpris que le commercial ne l'ait pas proposé a mon plombier sachant qu'en Savoie, l'hivers il gèle sur tout le département.

Merci d'avance et bonne journée

Norbert
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,
Citation: -Dans la notice d'instal, Atlantic demande un câble 2 fois 0.75mm² pour la sonde extérieur. Mon plombier m'a donnée un câble multipaire (SYT2) car il utilise ce type de câble habituellement. Est ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien une 2x 0.75mm² 

Oui, j'ai bien personnellement 2 * 0.75 et je ne vois pas ce que vient faire un cable multipaire pour une sonde...

-J'ai une sonde de température intérieure A59 NB.  Apparemment elle marche en câblé et/ou radio. Sur les dernières PAC, il me semble que la carte est nativement capable de communiquer avec la sonde. Sur les anciennes, il me semble qu'il fallait un boitier en option (coté unité extérieur). Est ce que vous pouvez me confirmer que je n'ai pas besoin de cette adaptateur coté unité extérieur.

Le thermostat est obligatoirement radio. Le cable ne sert qu'à l'alimentation pour s'affranchir des piles. (borne 2 et 3 sur le port x86 du RVS et pas 1 et 2 comme auparavant).

-Et surtout je suis dans une région assez froide l'hivers (-14°C) est ce que je dois installer le cordon chauffant dans le fond de bac de l'unité extérieure. La notice semble l'imposer, mais je suis surpris que le commercial ne l'ait pas proposé a mon plombier sachant qu'en Savoie, l'hivers il gèle sur tout le département.

Si la notice l'impose, il faut la demander car en cas de soucis, c'est une garantie qui saute (au moins partiellement).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Savoie
Salut,

Ok merci pour les réponses, je vais voire ca avec la personne qui fait la mise en route de la PAC pour la résistance. Je pense qu'il doit avoir l'habitude...Enfin j'espère...lol

Bonne journée

Norbert
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Savoie
Salut,

Je reviens vers le forum car j'ai une réponse d'un installateur qu'il ma précisé que ca n'avait pas d'intérêt si les condensas tombait directement sur le sol, mais que c'était impératif si il y a avait un bac de récupération et un drain (terrasse, balcon ou autre).En gros c'est les tuyauteries qui gèlent.

Bonne journée

Norbert
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Savoie
Salut,

Ma PAC a été mise en service ce weekend, jusque la tout va bien elle a assuré sa fonction le vendredi et le samedi puis c'est arrêtée avec le redoux sur le thermostat intérieur (normal donc).
Juste une petite info:
La personne de la mise en service m'a demandé de rajouter un aquastat sur le circuit de mon plancher chauffant. D'après lui ce système est obligatoire au cas ou la PAC se mélange les pinceaux ou si elle perd l'info des capteurs de température. L'aquastat est a câbler en "normalement ouvert" sur la carte en "X11 défaut externe".

Bonne journée

Norbert
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 18h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir