Retour
Menu utilisateur
Menu

Alim entre 500ma et tableau, gaine icta ou pas? Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 166 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour,

Mon compteur + 500ma étant dans mon garage, et le futur tableau électrique étant dans la maison (environ 20m de distance), j'aimerais savoir si mon r2v 16mm² doit être passé sous gaine icta, sachant qu'il sera placé sur un mur derrière l'isolation

Je souhaite aussi mettre la barrette de coupure de terre dans le bas de la gtl, y a t-il une contre indication à ce que la tresse de masse 25mm² placé dans une gaine icta suive le même cheminement que le câble r2v 16mm²?

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


Gaine pour les deux

La barrette n'est pas obligatoire

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Merci

la barrette pour isoler la terre du circuit de la maison n'est plus obligatoire?
il me semblait que c'était imposé pour tester le bon fonctionnement de la terre

au final si on impose la passage des câbles r2v sous gaine, ils ont quel intérêt par rapport aux fils?
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Pour le R2V c'est pour pouvoir le remplacer si nécessaire.

La barrette n'a jamais été réellement obligatoire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Il va y avoir des angles à 90° assez serrés, vu la rigidité du câble, même sous gaine ce sera impossible à remplacer
du coup ça reste obligatoire ou c'est juste pour pouvoir le remplacer? (si je peux m'éviter près de 2h de voiture juste pour une gaine, ça m'arrange)

je ne savais sas, bon c'est déjà acheté donc autant l'installer
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
A toi de prendre tes responsabilités.

N'oublie pas de passer la télé-information

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Je vais le passer sous gaine, j'ai trouvé une solution pour accéder à l'angle du câble en installant simplement une trappe de visite
vu qu'elle sera dans l'atelier, ça ne fera pas "tâche"

ça a vraiment un intérêt la télé information?
je pensais que ça ne donnait pas d'infos plus pertinentes que celles présentes sur le linky
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Pour la téléinfo, par exemple pour utiliser un délesteur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Tu m'espionnes??? Laugh
il est prévu que je fasse changer la ligne du poteau à ma maison, ça sa section sera trop faible pour mon pont 2 colonnes

au final même si je ne m'en sert pas, je peux mettre son câblage en attente, c'est 3 fils à tirer c'est ça?
je peux les mettre dans la même gaine des fils de contacteur hp/hc?
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous passez sous gaine, le R2V a peu d'intérêt
Autant passer 2 conducteur H07V-R

Pour la télinfo, utilisez du câble téléreport
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
niko22 a écrit:Tu m'espionnes??? Laugh
il est prévu que je fasse changer la ligne du poteau à ma maison, ça sa section sera trop faible pour mon pont 2 colonnes

au final même si je ne m'en sert pas, je peux mettre son câblage en attente, c'est 3 fils à tirer c'est ça?
je peux les mettre dans la même gaine des fils de contacteur hp/hc?

3 fils pour le pont?
Tu est en tri ou en mono?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
J'ai découvert il y a peu qu'elle était câblé en triphasé, puis passé en monophasé, mais le câblage triphasé est toujours présent
si j'avais su ça avant, j'aurais pris l'appareillage en triphasé, mais j'ai déjà tout acheté pour du monophasé (d'où le future changement de ligne pour pouvoir passer de 30 à 60a)

mon pont sera du coup en monophasé (3 fils)
Carminas a écrit:Bonsoir

Si vous passez sous gaine, le R2V a peu d'intérêt
Autant passer 2 conducteur H07V-R

Pour la télinfo, utilisez du câble téléreport

la câble a été acheté, quand j'ai découvert la rigidité d'un r2v 16mm², je me suis dit "plus jamais"
du h07v-r aurait été bien plus agréable à passer
le câble téléreport armé, je pourrais le mettre dans la même gaine que les fils hp/hc?
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui

Sachant que si vous avez un gestionnaire d'énergie, cela fera double emploi avec les fils HP/HC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour,

je ne pense pas m'en servir, il restera en attente dans le tableau si je change d'avis ou si je vends la maison
par contre l'hp/hc m'est utile actuellement

merci à tous pour votre aide, bonne journée
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 04h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir