Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement 35mm2 sur un interrupteur sectionnaire bipolaire

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 142 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,
Mon habitation est à environ 45ml de la voie publique. le compteur enedis est à l'entrée du terrain .J'ai donc tiré un cable de 35mm2 du compteur linky jusqu’à mon tableau . Pour pouvoir couper mon alimentation au tableau j'ai posé en tête d'installation un interrupteur sectionnaire bipolaire 400V 63A. J'ai un tableau de 4 rangées dont trois occupées par les inter et disjoncteurs differentiels.
J' ai positionné l'interrupteur sectionnaire dans la rangée du haut.
Je pense faire arriver mon câble d'alimentation de 35mm² dans mon tableau électrique.
Mon interrogation est celle ci: dois-je raccorder mon câble de 35mm² à des fouets de raccordement et brancher ceux ci à l'interrupteur sectionnaire bipolaire, ou dois-je brancher directement le 35mm² au sectionnaire bipolaire? des fils de 16mm² sortent de l'inter sectionnaire vers les inter différentiels.
Si j'utilise des fouets dois je mettre ce branchement dans une boite de dérivation qui se situera dans le tableau? Ça ne change en rien le branchement ou la sécurité, mais c'est pour que le consuel ne m’embête pas.
Merci pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui pour les fouets, et ils peuvent être visible dans la GTL
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjoir

Vous pouvez également raccorder le 35mm2 en direct, les bornes de l'interrupteur sectionneur l'acceptent
Mais c'est difficile à manier dans le tableau
Les fouets vous faciliteront le travail.

Pas besoin de boîte de dérivation. 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Ok. merci beaucoup pour vos réponses. les fouets il est vrai faciliteront le raccordement car le câblé est très rigide.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
ducdoc a écrit:Ok. merci beaucoup pour vos réponses. les fouets il est vrai faciliteront le raccordement car le câblé est très rigide.

salut
De toutes façons pas le choix, les 63 A n'acceptent pas le 35² c'est 25² maxi, ce sont les 100A et au dessus 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, c'est possible en 35² rigide pour un 40A ou 63A
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01677EN-00.pdf
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Non, c'est possible en 35² rigide pour un 40A ou 63A
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01677EN-00.pdf

 salut
OUi en rigide ,mais c'est du limite limite pour y avoir déjà mis du 25° sur ce matériel 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On est d'accord, c'est pour cela que je conseillais les fouets malgré tout.

C'est juste qu'en théorie le 35² est possible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir