Câble électrique aérien entre maison et chai Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Paris
Bonjour tout le monde,

Je vous adresse en ce jour une question concernant un câble électrique aérien reliant ma maison et un chai situé à environ 15 mètres. Les deux sont séparés par un petit jardin privé, loin de tout véhicule. Je voudrais juste avoir une ou deux prises électriques dans le chai, du 3x2.5mm2 devrait suffire. Je voudrais que le câble parte des combles (à environ 6 mètres de haut), suive un tronçon aérien d'environ 5-6 mètres, puis suive un muret jusqu'au chais. 

Pas de problème pour le fixer de façon discrète le long du muret. Ma question concerne le tronçon aérien car je n'ai trouvé que ces explications que je peine à comprendre :

https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/raccorde[...]les-regles-a-respecter/

Est-ce que "câblés par paires" signifie je ne peux pas utiliser de câble 3G2.5 R2V standard ? Je n'arrive pas à trouver de référence de câble "autoporté en 8". Vu la petite longueur du tronçon aérien, est-il vraiment nécessaire de se soucier des contraintes mécaniques sur le câble ? Ou alors puis-je simplement tirer un filin en acier et y attacher le câble ? Bref, que feriez-vous à ma place ?

Merci par avance pour votre aide

PS: la raison de passer par les combles est que les murs au rez-de-chaussée sont très épais et en pierre, et que j'ai déjà un passage pour une vieille antenne TV par les combles.
Messages : Env. 30
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
sur cet article il y a un loup un gros loup,
  • de conducteurs élémentaires câblés par paires (éventuellement par quartes) ; l’âme de chaque conducteur est généralement massive et en cuivre, et son diamètre varie de 0,4 à 0,9 mm ;
Cà ce sont des câbles téléphone, Très Basse Tension, ce ne sont pas des câbles pour la Basse Tension 
Utiliser des tendeurs de câble électrique, en recherche sur le web bien mettre "électrique"
  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Paris
Merci pour votre réponse ! Je suis cependant confus, le chapeau de l'article parle clairement de "branchement électrique aérien". Mais vous avez raison, il me semble évident que les diamètres mentionnés en-dessous ne correspondent pas à une de l'électrique. Sauf s'il y a de très nombreux conducteurs élémentaires ?
Messages : Env. 30
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Nodown a écrit:Merci pour votre réponse ! Je suis cependant confus, le chapeau de l'article parle clairement de "branchement électrique aérien". Mais vous avez raison, il me semble évident que les diamètres mentionnés en-dessous ne correspondent pas à une de l'électrique. Sauf s'il y a de très nombreux conducteurs élémentaires ?

re
aucun câble électrique basse tension est fabriqué en "quartes" c'est 4 fils torsadés entre eux, comme les paires ou ce sont 2 fils torsadés et ce n'est pas parce que on en trouve des 120 paires que c'est utilisable en BT(70 / 1500 volts)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Paris
Ok, bien noté, merci. Dernier point, est-ce qu'il y a des restrictions dans le choix du câble (rigide ou multibrins) ? Je pensais à priori partir sur du câble rigide 3G2.5. Merci !
Messages : Env. 30
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Nodown a écrit:Ok, bien noté, merci. Dernier point, est-ce qu'il y a des restrictions dans le choix du câble (rigide ou multibrins) ? Je pensais à priori partir sur du câble rigide 3G2.5. Merci !

re
pourquoi pas mais en rigide 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Paris
Bien noté, merci beaucoup !
Messages : Env. 30
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 31 décembre 2024 à 06h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir