Retour
Menu utilisateur
Menu

Compatibilité prise P17 tétrapolaire pour monophasé ? Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous,

je possède une prise murale male/femelle P17 tétrapolaire pour triphasé avec neutre (3 phases + neutre + terre).

https://marechal.com/marechal/fr/gamme/industriels/decontact[...]a-polymetal/ds3-50-a-29

La notice précise que que je peux l'utiliser au maximum pour du 400V en 50A.

Ma question, est-il possible d'utiliser cette prise pour du monophasé 230V en 50A (1 phase + neutre + terre), je ne pensais utiliser qu'une seule des 3 phases mais est-ce que les 50 A limite sont pour 1 seule phase ou les 3 phases ?

Merci d'avance,
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
FGF a écrit:Bonjour à tous,

je possède une prise murale male/femelle P17 tétrapolaire pour triphasé avec neutre (3 phases + neutre + terre).

https://marechal.com/marechal/fr/gamme/industriels/decontact[...]a-polymetal/ds3-50-a-29

La notice précise que que je peux l'utiliser au maximum pour du 400V en 50A.

Ma question, est-il possible d'utiliser cette prise pour du monophasé 230V en 50A (1 phase + neutre + terre), je ne pensais utiliser qu'une seule des 3 phases mais est-ce que les 50 A limite sont pour 1 seule phase ou les 3 phases ?

Merci d'avance,

Bonjour
ça dépend de l'abonnement souscrit.
Pour avoir 50A par phase il faut un 30 kVA triphasé.
Qu'avez vous comme abonnement ?
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, non cela ne dépend pas de l'abonnement, mais  de la section des fils qui alimente cette prise, 50A c'est pour la totalité des 3 phases
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Merci pour votre retour,

Mon abonnement est du 230V monophasé en 12KVA. Sur cette prise, je planifie de ne brancher qu'un maximum de 45A pour mon four céramique de 10 000 W. Le câble utilisé sera du 16mm² sur cette prise.
Mon inquiétude est-ce qu'une seule phase peut encaisser 50A, @plaquisteheureux me précise que non. Est-il possible de répartir le câble genre "ponté" sur les 3 phases et le retour sur le seul neutre, sinon je laisse tombé.

Merci d'avance,
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Que l'on s'entende bien. Quand il est écrit que la prise peut supporter 50 ampère cela veut dire que CHAQUE plot de la prise ne pourra PAS supporter PLUS que cela.
Si vous utilisez seulement une phase et le neutre , la phase ne supportera PAS PLUS de 50A et le neutre PAS PLUS de 50A. si vous utilisez les 3 phases et le neutre , CHAQUE phase ne devra pas dépasser 50A et le neutre aussi pas plus de 50A
C'est CHAQUE contact de la prise , la prise se fiche pas mal de votre contrat avec votre distributeur , et si vous utilisez 1 ou bien plusieurs contacts
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Nord
Ah ok, merci beaucoup pour ce retour très précis.
Ok, parfait je vais donc utiliser cette prise en monophasé en ne dépassant pas 50A sur une phase et 50A sur le neutre.

Merci beaucoup pour votre retour à tous.

Je vous souhaite une excellente journée.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
FGF a écrit:Ah ok, merci beaucoup pour ce retour très précis.
Ok, parfait je vais donc utiliser cette prise en monophasé en ne dépassant pas 50A sur une phase et 50A sur le neutre.

Merci beaucoup pour votre retour à tous.

Je vous souhaite une excellente journée.

 salut
 je ne connais pas les prises P17 400 V en 50 A tetra , je connais que le 16A/32A et 63 A 
de quelle couleur elle est ?  car il y a peut être confusion entre voltage mini marqué 50 - 500, prise de couleur verte 
en tetra elles sont rouges et marquées 380-415
attention ce ne sont pas les mêmes brochages 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Ce n'est pas du P17 , cliquez sur le lien du premier message
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Ce n'est pas du P17 , cliquez sur le lien du premier message

salut
OK je n'avais pas ouvert le lien, j'en suis resté à "j'ai une prise P17"
Ah ce sacré maréchal !  j'aurais du me méfier de suite!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 09 juillet 2024 à 21h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir