Bonjour,

En sectionnant la terre, j'ai mesuré une légère fuite de courant de 3.29ma (valeur totale)

Après contrôle, il y a plusieurs lignes qui fuient (9 lignes au total, avec une ligne qui fuie à 2.78ma)
C'est la ligne possédant l'électroménager (frigo, congélo, lave-linge, sèche-linge), le total de fuite de ces appareils est de 0.2ma


Existe t-il une valeur de tolérance max, si oui laquelle est-ce?
Dois-je faire passer ce soucis en priorité?

Je précise que c'est une maison aux multiples défauts que je rénove, dans laquelle on vit, que les diverses protections électriques sont en place et que les lignes vont être refaites tout en respectant aux maximum la nf c15-100
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les différentiels sont là pour vous protéger, en dessous de 30 mini vous ne risquez pas grand-chose . Avec quel appareil avez-vous fait vos mesures ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
il est fort peu probable que ce soit des courants de fuite que vous mesurez, mais des courants capacitifs.
En effet , les carcasses des appareils (par exemple un frigo) avec les parties internes sous tension , forment les armatures d'un condensateur . Donc un courant capacitif circule depuis les parties sous tension passent par la carcasse et s'en vont vers la terre.
Ceci est tout simplement normal et c'est pour cela qu'il est dangereux de couper un fil de terre d'un appareil ou d'une installation sous tension
Le fil de terre là pour écouler ces courants capacitif (normaux) ainsi que les courants d'un défaut accidentel
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour,

Même en étant mouillé?
car je n'ai pas encore contrôlé la plomberie dans cette pièce, et pour avoir trouvé beaucoup de raccords gripp mit sur du per, j'ai une confiance disons... approximative

Les mesures sont prises avec un multimètre fluke 87v
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
"""""Même en étant mouillé?""""
Que voulez vous dire ?
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Je me suis peut-être mal exprimé

il y a une machine à laver, donc un point d'eau
je n'ai pas encore contrôlé ce circuit de plomberie, il y a peut-être des raccords non adaptés, créant un potentiel risque de démanchonnage et de dégâts des eaux rapide
avec la possibilité de se retrouver les pieds dans l'eau avec les machines sous tension

dans cette situation avec les infos données dans le 1ier message, ça reste sécurisé?

je ne vis pas seul, et madame a tendance à paniquer, elle pourrait avoir comme réflexe de vouloir aller éteindre la machine (carcasse en métal)
au sec je sais que ça ne risque rien, mais je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est le cas en étant mouillé

je précise que les différentiels sont des type a
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
La liaison avec la terre est indispensable pour votre machine à laver.
Elle a pour but
- de supprimer les potentiels entre la carcasse et votre carrelage mouillé ou tout autre endroit où vous pouvez poser les mains et les pieds
-d'écouler les courants accidentel provenant d'une défaillance
-écouler les courants capacitif tout à fait normaux
si cette liaison est coupée , la carcasse de la machine peut prendre un potentiel quelconque entre 0 et 230V et c'est votre corps qui servira à écouler ces courants quand vous la toucherez. Il se peut que le différentiel vous sauve en écourtant la durée du passage du courant dans votre corps si ce courant dépasse 30mA (théoriques).Si ce courant est inférieur vous pousserez des jurons, en risquant malgré tout l'arrêt cardiaque
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
La terre est bien présente (je n'ai pas encore contrôlé sa résistance, n'ayant pas le matériel je ferai appel à un pro)

je peux en conclure qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer
je vous remercie pour tous vos avis et votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 16h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir