Retour
Menu utilisateur
Menu

30mA saute s'il est remonté après le compteur d'abonné, mais pas avant! Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 172 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,
Première participation, donc je me présente brièvement. Yann, habitant en Loire Atlantique et ayant construit une bonne partie de ma maison.
En faisant une extension de mon tableau électrique pour mon atelier, j'ai constaté un problème. Cela concerne le 30mA de l'étage.
Disjoncteur d'abonné baissé et 30 mA baissé. Je remet le compteur d'abonné, puis lorsque je remonte le 30mA celui-ci saute si quelque chose est branché (test avace plusieurs materiels).
En revanche, disjoncteur d'abonné baissé et 30 mA en haut, le 30mA ne saute pas lorsque je remonte le compteur d'abonné...
Étrange!
Je ne sais pas si c'est clair..
Merci d'avance pour les échanges que nous pourrions avoir à ce propos.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Inversez (temporairement ) neutre et phase en sortie du 30mA et faites un essai.
Résultat?????
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,
N'est ce pas dangereux ? Quelle utilité pour ma gouverne ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Yannoumolle a écrit:Bonjour,
N'est ce pas dangereux ? Quelle utilité pour ma gouverne ?

salut
Ce n'est pas dangereux. 
 
Aucune utilité,  

Mais si tu en as le temps fait le et donne nous le résultat.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Si ca n'a aucune utilité je ne vois pas à quoi ça va me servir de le tester.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Avec un peu de réflexion vous verriez que SI cela présente une utilité , cela peut mettre en évidence un défaut (éventuel) d'isolement sur le neutre
Non ce n'est pas dangereux si vous faites cela le temps d'un essai. C'est ce que font les vrais pro.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
poiluu a écrit: . C'est ce que font les vrais pro.

salut
 
Ahh bon c'est bien la première fois que j'entends ça, et ceci en 60 ans passé en électricité et pas que de l'habitat!! 
 
Sur une installation triphasé tu inverse le neutre?????

Je connais cette "panne" qui n'en est pas une réellement mais pas une, ce déclenchement de l'ID serait dû à un appel de courant sur des condensateurs comme les anti parasites de l'électroménager avec une perte à la terre plus importance à la remise sous tension après un temps de coupure de plusieurs minutes, cet appel ne se faisant plus à une remise immédiate, les condos n'ayant pas le temps de se décharger complètement 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Je croyais avoir compris que ce départ était en mono donc ci c'est du tri , parental a raison , et je vous fais toutes mes excuses , ce n'est pas une chose à faire.

Pour lever tout doute derrière notre écran , et que les choses soient claires
-Le 30mA est en mono ou bien en tri ???
-le disjoncteur abonné est tri ou bien mono ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Je croyais avoir compris que ce départ était en mono donc ci c'est du tri , parental a raison , et je vous fais toutes mes excuses , ce n'est pas une chose à faire.

Pour lever tout doute derrière notre écran , et que les choses soient claires
-Le 30mA est en mono ou bien en tri ???
-le disjoncteur abonné est tri ou bien mono ???

salut
Je n'ai jamais dit que l'installation en cause était en triphasé
Je te posais une question, la voici: "Sur une installation triphasé tu inverse le neutre?????" je la redis un peu différemment pour une meilleure compréhension  : sur une installation triphasé comment fait tu dans le même cas 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
C'est du monophasé de bout en bout.
J'ai essayé de tester la résistance entre neutre et terre il y a 1,8 ohm, c'est dans les clous non ,
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire Atlantique
1,8 volts de tension, pardon
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
- il est bien évident , je le répète , que sur du tri on ne fait pas cela.
-inverser neutre et phase est une méthode simple et rapide pour détecter un défaut d'isolement sur le neutre en MONO. En tri il faut faire une mesure avec l'appareil adéquat et méthode
-1,8V entre neutre et terre ne nous apporte rien dans le situation présente
-donc puisque nous sommes en mono , je REITERE ma suggestion : pouvez vous inverser neutre et phase en sortie du 30mA et faire vos tests d'enclenchement , puis nous donner le résultat.
Il est bien entendu que comme c'est une possibilité éventuelle de mettre quelque chose en évidence, il est possible aussi que cela n'apporte rien , mais au moins on aura éliminé une éventualité
Il se peut que cela vous paraisse farfelu , mais ce n'est pas tant que ça dans la réalité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,


Yannoumolle a écrit:Si ca n'a aucune utilité je ne vois pas à quoi ça va me servir de le tester.

Qui a besoin d'aide?
Est-tu assez connaisseur pour juger de l'utilité (ou pas) de faire ce genre de choses?
Quand tu a mal à l'épaule et que ton médecin commence à prendre ta tension, lui pose tu la même question?

Parfois, (souvent?) faire des choses (tests) bizarres peut mener à la solution.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,
Oui, j'ai la fâcheuse tendance à poser des questions pour pcq j'aime bien comprendre.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Yannoumolle a écrit:Bonjour,
Oui, j'ai la fâcheuse tendance à poser des questions pour pcq j'aime bien comprendre.

J'ai pour habitude de faire des choses incompréhensibles en dépannage (pour le commun des mortels), je n'ai aucune justification à apporter pour autant.

J'aide sur les forums depuis 2007, et rarement on m'a demandé de justifier mes demandes de tests, généralement (tout le temps) c'était des gens se croyant plus intelligents, plus connaisseurs que moi (et dire qu'ils demandent de l'aide...)

Parfois (souvent), l'expérience issue d'un cas spécifique (mêmes symptômes) peut permettre de trouver la solution rapidement... 

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Quand on fait une recherche de panne , on fait des essais (des tests) dans les directions qui semblent les plus probables en fonction des symptômes de la "maladie" , et l'on commence par les plus simples et les plus rapides à réaliser.
Dans tout les tests , il est certain que quelques uns n'apporteront rien parce que ce n'est pas la bonne direction des recherches Mais comment le savoir si on ne les faits pas?
Ayant une idée au fond de moi , c'est pour cela que je demande d'inverser neutre et phase en sortie du 30mA. Selon le résultat ,cela me dira si mon sentiment est bon ou pas , et si c'est une direction à creuser ou pas. Mais comment le savoir si l'on ne fait pas ce test? (très simple et rapide)
Vous posez une question et jusqu'à présent personne ne vous a apporté de solution (valable) et vous aussi vous êtes sur votre faim....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

a-t-il été évoqué le fait qu'il y ait plusieurs différentiels et que ce soucis ne se produise pas si ces autres différentiels soient baissés?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,
Pour inverser phase et neutre en sortie du 30mA, je doit décaler les peignes d'un cran c'est bien ça ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Si vous ne pouvez pas croiser en sortie , tant pis , faites le en entrée
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 14 juillet 2024 à 03h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir