Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose d'un Velux dans ancienne charpente

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour,
J'aimerais placer un (second) Velux dans un toit qui compte déjà 1 Velux.
La charpente a environ 1 siècle. Précédemment, la couverture était en zinc.
Depuis presque 2 ans, elle est en ardoises naturelles,
avec isolation IKO (mousse polystyrène) de 12 cm (120mm) placée au dessus du voligeage fait de planches de 11 cm de large x 2,8 cm d'épaisseur.
En même temps que le placement des ardoises sur l'ancienne charpente, un Velux de 134 x 94 (largeur x hauteur) a été placé, et pour ce faire, une panne intermédiaire a été coupée. C'est un point important quant à la question de la solidité de la charpente (outre le fait que le zinc a été remplacé par des ardoises).
Voici quelques infos:
-longueur des pannes "hors murs": 5,65 mètres
-a priori, la pente est d'environ 30% (longueur au sol de 4,80 m x hauteur de 1,50 m environ)
-section des pannes intermédiaires: environ 21,5 cm x 8 cm
-section chevêtre: environ 21,5 cm x 3,5 cm (assemblage fait sans aucun sabot- voir photos);
-la maison se trouve sur les hauteurs d'Uccle, l'une des communes préférées des Français à Bruxelles- altitude: se trouve à presque 100 mètres au dessus du niveau de la mer
Point à souligner: l'une des pannes intermédiaires est, depuis toujours, emboitée dans une pannée contre la cheminée (voir photos). Cet emboitement résulte du fait que cette panne ne pouvait pas être encastrée dans le mur vu la présence du conduit de cheminée en briques.
Je poste ci-dessous un croquis avec infos, et des photos, pour vous permettre de visualiser la situation.
Ma question: de telles modifications respectent-elles les règles de l'art? Y a-t-il un risque d'effondrement à plus ou moins court terme, en raison de ces modifications? Elles ont été faites par un professionnel, mais je suis une personne angoissée
Et donc: puis-je envisager la pose d'un 2e Velux sans crainte pour la charpente?
D'avance, merci infiniment pour vos réactions.
Au plaisir,
Andrea

Date de création de ce poste: 11 août 2022








Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

que la maison est un siècle, oui surement mais pas la charpente, de se que je vois se sont des madriers en sapin ..
la question n'est pas la, pour votre deuxième velux vous aller recouper la même panne intermédiaire, déjà le chevêtre doit être largement plus dimensionné en section de bois, et moi je me poserai la question de mettre un appuis depuis la fameuse panne intermédiaire et le sol entre les 2 velux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
bibi037 a écrit:Bonjour,

que la maison est un siècle, oui surement mais pas la charpente, de se que je vois se sont des madriers en sapin ..
la question n'est pas la, pour votre deuxième velux vous aller recouper la même panne intermédiaire, déjà le chevêtre  doit être largement plus dimensionné en section de bois, et moi je me poserai la question de mettre un appuis depuis la fameuse panne intermédiaire et le sol entre les 2 velux.

Merci beaucoup pour ce conseil, bibi037.
Hélas, mettre un appui vertical pour soutenir cette panne, entre ce premier Velux et le futur deuxième Velux, n'est pas possible, car il s'agit d'un endroit de passage et cet appui gênera trop ce passage :-(
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Libre à vous, mais si vous ne renforcer pas cette panne quelque part y va forcement ce passer quelque chose Tongue
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

La question qui revient quand il s agit de modifier un existant, c'est celle de savoir quelle est la qualité du bois, sa résistance. Pas facile de raisonner sinon.

Pour la suite du raisonnement, je vais donc supposer que vous avez du bois équivalent à une classe structurale C24, c'est-à-dire un résineux de bonne qualité. Mais vous aurez à le vérifier (comme vous pourrez, ça ne sera pas évident).

Dans ce cas, je dirais que les pannes ventrières sur la portée 5.65 m, entraxe 1 m, sont tout à fait convenables pour les charges (vous me direz si je me trompe) :
Ardoises et liteaux 40 daN/m² + Isolant 5 + planchage 18 + plafond placo 12 et Neige prise à 50 daN/m²
Le bois étant sec, donc avec un fluage terminé, la flèche à venir serait de l'ordre de 2 cm.

La panne d'enchevêtrure va se trouver un peu plus chargée par l'appui des chevêtres. Mais sa portée entre mur et linçoir est un peu plus courte ; je pense que ça va encore aller en l'état actuel.

Par contre si vous mettez un deuxième Velux avec ses chevêtres, sur la même panne d'enchevêtrure, ça risque de la charger un peu trop, alors que les Velux n'aiment pas trop les déformations de leurs supports.

Vous avez toujours la possibilité de renforcer cette panne, en la doublant par exemple. Puisque vous ouvrirez le plafond, vous pourrez aller jusque là.

Reste à voir la section du linçoir et ses assemblages avec les différentes pannes. Des emboitements, qui affaiblissent les sections, peuvent ne pas suffire. Si c'est le cas, les solutions passeront sans doute par l'ajout de ferrures à adapter à la situation.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message
Oh, vous avez fait un calcul pour moi? C'est super sympa! Un tout grand merci pour le temps que vous avez consacré pour cette réponse !
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Citation: Oh, vous avez fait un calcul pour moi?


Pas de problème ; ce qui m'amuse le plus sur ce forum, c'est le calcul.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 05h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir