Retour
Menu utilisateur
Menu

Électricité avec pieuvre de 1982 en rénovation

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 277 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour ,
Je rénove une maison de 1982 dont l’électricité avec disjoncteur à plomb, impose une mise aux normes. Outre le changement du tableau avec les éléments de sécurité d’usage, je me demande si je dois tout ré câbler.

Je dispose d’un sous sol total et de comble qui facilitent les accès.
L’existant a été câblé avec des pieuvres (3 identifiées à date) et n’a pas de terre sur les prises (hormis quelques exceptions ), les câbles passent donc pour chaque prise.

Je souhaiterais minimiser le coût de la rénovation (notamment les faux plafonds en bon état ainsi que plusieurs pièces correctement équipees) tout en passant la terre dans chaque prise .

je souhaiterais des retours d’expérience de personne ayant entrepris ce type de rénovation (difficulté de réutilisation de l’existant vs on refait tout à neuf ).

Merci d’avance pour vos conseils avisés
En pj quelques photos des pieuvres

Au plaisir de lire vos retours
[quote] [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/81/8191ba32-2911-413c-982b-c5561f0001d3-jpeg-stor-62f6b7efe5e54137566.jpg]
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR l'installation a été faite correctement vu l'intérieur de la boite,c'est au normes de 1982.Je vois que les cables on des repères,sont ils écris sur le couvercle de la boite?Se qui m'étonne c'est qu il n'y est pas la terre sur les prises,vu que c'est tout fait en cable.En tout cas,économiquement tu peux garder l'installation éxistante,elle n'a pas vieillis,.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci pour le retour Goupil01.
Non malheureusement pas de schéma ou autre sur le couvercle ou a l’arrière des boîtes .
J’avance sur l’identification du réseau existant (cf photo ci jointe de la pieuvre de l’étage avec 2 circuits prises identifiés).
J’ai remarqué une ligne terre qui traverse les combles provenant de l’opposé du tableau jusqu’à la pieuvre des combles. Pas de mou sur ce câble j’ai l’impression qu’il est figé ou scellé dans un partie béton ou équivalent. Bref je ne comprends pas cette arrivée de terre sauf si ça permettait à une époque d’amener la terre autrement.
Des avis sur ce point ?
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Une terre a du etre installé a la va-vite,mesure quand même si tu a bien 230v entre phase et ce fils de terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Seine Et Marne
Bonsoir,

j'ai aussi une maison construite en 1982.

L'électricité est aussi distribuée par 4 ou 5 pieuvres dans le combles (plain-pied, pas de sous-sol et combles perdus) mais j'a bien d'origine une terre raccordée sur chacune des prises (label "haute isolation tout électrique" de l'époque ... y aurait-il un rapport ?)
Messages : Env. 60
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour,

Quel est ton objectif dans cette réno? Mettre au norme ton tableau ou mettre au norme toute ta maison?
Ce sont de belles pieuvres mais tu n'as pas de schéma, dommage de ne pas avoir fait l'exercice jusqu'au bout à l'époque.

Si tu veux faire venir la masse dans toutes tes gaines sans toucher aux pieuvres, tu pourrais te servir d'un fil de chaque gaine comme tire-file pour tirer le fil enlevé + la terre?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
Pardon Guillaume il me semble que tu n'as pas suivi (tout) le fil mais ce ne sont pas des gaines mais des câbles (pas de bol pour lui) après il y a du mou sur les câbles peut-être ont-ils la terre.
La question est au départ est-ce que je dois tout recâbler.
moi je dirais seulement où la terre est nécessaire ou potentiellement nécessaire.
un radio réveil, aspirateur, lampe de chevet, chargeur USB... aucunement besoin.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci pour vos retours.
Objectif rénovation , s'approcher des normes et refaire niveau électrique ce qui craint pour la sécurité des appareils et de la maison .

En détruisant une cloison légère j'ai eu la surprise de trouver une arrivée de prise avec un domino avant la prise (en plein milieu de la cloison) comme si les câbles prévus initialement n'étaient pas assez long. Ce qui est présent aussi sur plusieurs prises avec terre où il y a un domino a 3 cm derrière la prise (dans le doublage) . Tout cela sur la partie Rez de chaussée
Cela ne m'inspire pas trop confiance quand au reste de l'installation !!!

Pour le moment je me concentre sur l'étage où j'ai choisi de garder les circuits en câble souple pour les lumières et interrupteurs et de retirer des gaines depuis le tableau pour les prises afin de ramener la terre correctement et de les dériver dans les combles sur 1 circuit par pièce (avec des repiquages pour les différentes prises de chaque pièce )

J'espère pouvoir faire monter plusieurs circuits à travers cette gaine depuis le tableau aussi je voudrais des avis sur ce pont la . Dois je tirer un me gaine de gros diamètre type réseau enterré (40/50) pour me permettre d'y tirer plusieurs réseaux et éventuellement être évolutif pour la suite ?
Avec des câbles électriques ou des câbles 3 fils souples ? Ou dois-je tirer des gaines ICTA pour chaque réseau qui monte ?

Merci pour vos retours avisés ,
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 10h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir