Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire cuisine Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Orne
Bonjour,

J'installe une cuisine dans la dépendance accolée à la maison, J'ai déjà un câble neuf de 6mm² qui part du tableau principal vers le divisionnaire d'une longueur de 8 mètres. En lisant le forum, j'ai compris que je devais installer un disjoncteur 32A au départ du circuit 6mm² pour protéger le tableau divisionnaire. C'est sur l'organisation du tableau divisionnaire que je souffre un peu...

Au début je pensais pouvoir n'utiliser qu'un petit tableau, mais au regard de l'installation, je crois comprendre que je vais avoir besoin d'un tableau à deux rangées minimum.

Pour l'instant le tableau divisionnaire n'a qu'une rangée, il comprend un interrupteur différentiel 40A type AC 30ma qui protège un disjoncteur 20A, un 10A, et un 2A (une VMR des toilettes).


Je compte installer les disjoncteur suivants dans le tableau de cette cuisine:

un four: 20A câblé en 2,5mm²

deux circuits de prises électriques, l'un pour la crédence 6 prises, et l'autre pour le reste des prises. 2x 20A câblé en 2,5mm²

Circuit lumière 16A câblé en 1,5mm²

Lave vaisselle 20A câblé en 2,5mm²

Lave linge 20A câblé en 2,5mm²

Sèche linge 20A câblé en 2,5mm²

Radiateur électrique 1500w 16A câblé en 1,5mm²

La VMR de la cuisine et la VMR des toilettes 2x 2A câblé en 1,5mm²

les plaques sont au gaz.

j'ai bien conscience que je ne pourrais pas tout faire tourner en même temps avec la limite de puissance.
Je ne sais pas comment répartir ces 6 disjoncteurs 20A, 2 disjoncteurs 16A et 2 Disjoncteurs 2A sur un tableau à deux rangées. est-ce possible, ou faut-il un tableau à 3 rangées? Par quel type d’interrupteurs différentiels faut-il protégé chaque rangées s'il vous plait?

Je vous remercie par avance de l'aide que vous voudrez bien m'apporter!

Nob61.






 
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, deux rangées, puis trois rangées et peut-être un jour 4 rangées ? et tout ça sur du câble en 6 carré vous avez tout faux .

il faudrait au moins du 10 carré
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Orne
Je pense ne pas aller plus loin dans cette cuisine! mais si c'est indispensable je peux passer en 10mm², le câble est facilement accessible. Merci pour ce 1er conseil.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les plaques seront elles éternellement au gaz ?
Ne faudrait il pas prévoir un circuit plaque en attente comme le demande la norme au cas où ?

Perso j'aurai mis :

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- un circuit plaques : 32A câblé en 6²
- un four: 20A câblé en 2,5mm²
- deux circuits de prises électriques, l'un pour la crédence 6 prises, et l'autre pour le reste des prises. 2x 20A câblé en 2,5mm²
- Circuit lumière 10A câblé en 1,5mm²
- Lave vaisselle 16A câblé en 2,5mm²
- Lave linge 16A câblé en 2,5mm²
- Sèche linge 16A câblé en 2,5mm²
- Radiateur électrique 1500w 10A câblé en 1,5mm²
- La VMR de la cuisine et la VMR des toilettes 2x 2A câblé en 1,5mm²

Quant à l'alimentation, rien n'est indispensable, il faut juste raisonner puissance maxi dont vous avez besoin :
- 6² disj 32A --> 7kW maxi
- 10² disj 40A--> 9kW maxi
Donc bien voir ce qui risque de tourner en simultané.
Attention au petit électroménager : bouilloire, cafetière, grille pain, dont la conso

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Orne
Carminas a écrit:Bonjour

Les plaques seront elles éternellement au gaz ?
Ne faudrait il pas prévoir un circuit plaque en attente comme le demande la norme au cas où ?

Perso j'aurai mis :

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- un circuit plaques : 32A câblé en 6²
- un four: 20A câblé en 2,5mm²
- deux circuits de prises électriques, l'un pour la crédence 6 prises, et l'autre pour le reste des prises. 2x 20A câblé en 2,5mm²
- Circuit lumière 10A câblé en 1,5mm²
- Lave vaisselle 16A câblé en 2,5mm²
- Lave linge 16A câblé en 2,5mm²
- Sèche linge 16A câblé en 2,5mm²
- Radiateur électrique 1500w 10A câblé en 1,5mm²
- La VMR de la cuisine et la VMR des toilettes 2x 2A câblé en 1,5mm²

Quant à l'alimentation, rien n'est indispensable, il faut juste raisonner puissance maxi dont vous avez besoin :
- 6² disj 32A --> 7kW maxi
- 10² disj 40A--> 9kW maxi
Donc bien voir ce qui risque de tourner en simultané.
Attention au petit électroménager : bouilloire, cafetière, grille pain, dont la conso



Merci pour votre réponse, je vais suivre votre conseil, et prevoir lle circuit pour des plaques à induction. Facile à faire maintenant, plus compliqué à l'avenir. Je vais donc passer en 10mm2, avec un disjoncteur 40A en amont. Ce n'est pas genant que mon tableau divisionnaire atteigne la meme puissance que mon tabeau principal ? J'ai un abonnement de 9kw, mais je ne dépasse pas les 6.5 à l'usage.
Merci pour votre shéma, je ne vois pas dessus le reste des machines, sèche linge, lave linge. Cela veut dire que je dois prevoir une autre rangée ?
Sur quel programme faîtes vous vos dessins s'il vous plait ? que je puisse essayer de répondre avec un dessin.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas gênant que le tableau divisionnaire puisse recevoir autant de puissance que l'abonnement.
Mais de toute façon le tableau divisionnaire sera de 40A (9kW) et l'abonnement 45A (10,5 kW)

Le schéma est un schéma type (regardez la date).
Bien entendu vous pouvez ajouter vos 2 appareils pour le linge sur votre rangée

Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Orne
Bonjour, je pensais qu'in interrupteur différentiel ne pouvait protéger que 8 circuits, et qu'il devait être au moins égal à la somme de certains calibres des dijoncteurs qu'il protège, ce n'est pas vrai pour un tableau divisionnaire? un interrupteur différentiel de type A 40A suffit pour l'ensemble?
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Orne
Est-ce en fait que le calibre du disjoncteur qui dessert le tableau divisionnaire (32A en 6mm² ou 40A en 10mm²) m'affranchit de ces deux règles?
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La limite à 8 c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Donc pas essentiel et pas vraiment un problème si vous en avez 9 ou 10, surtout en rénovation.


Par ailleurs la règle amont ou la règle aval doit être également respectée pour un ID d'un tableau divisionnaire.

Mais vous respectez la règle amont : disjoncteur 32A ou 40A inférieur ou égal aux 40A de l'ID, donc aucun risque de dépasser 40A.
Inutile donc dans ce cas de respecter la règle aval sur le cumul des calibres, d'autant plus qu'elle est peu pertinente.

En synthèse un ID 40A type A suffit pour l'ensemble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Orne
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse précise.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Orne
J'aurais bien Une dernière question s'il vous plait:

Je cherche le disjoncteur à mettre en amont, et voilà par exemple ce que je trouve pour du 6mm²: https://hager.com/fr/catalog[...]/id/MFN732/
pour du 10mm²: https://hager.com/fr/catalog[...]/id/MJT740/
son-ils bien prévus pour l'utilisation dans le tableau principal pour desservir le tableau divisionnaire? je m'attendais à plus gros...
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est très bien et suffisant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Orne
Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Orne
J'ai encore deux questions pour la mise en place. Je me demande si je ne vais pas passer le 10mm² sans supprimer le 6mm² le temps de l'installation. Il y a t'il un danger que les deux soient brancher en même temps, le temps de tester les lignes du nouveau circuit? seul un congélateur et une VMR tourne sur le 6mm².

j'ai reçu le 32A pour les plaques, il est à vis. je le vis sur le peigne du nouveau boitier?
Merci d'avance pour vos lumières!
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le danger est qu'en penser couper l'alimentation du tableau, on oublie l'autre cable.
On croit alors pouvoir travailler hors tension dans le tableau, alors que ce n'est pas le cas.
Mais si c'est le temps des tests, cela peut être acceptable en faisant attention.
D'aurant plus que le risque d'oublie serait plus important pour quelqu'un qui ne connait pas l'instalaltion

Pour le 32A à vis, je ne vois pas trop votre problème.
Oui il faut le visser au peigne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Orne
Oui je comprends votre remarque, et votre invitation à la prudence. ce sera l'affaire de 24h max, le temps de pouvoir basculer le congélo et la vmr sur le nouveau tableau. Le 6 mm² sera supprimer à terme de sa fonction première, il va servir à alimenter en réserve la plaque à induction au départ du nouveau tableau. merci pour votre réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 03h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir