DTU FUMISTERIE est il OBLIGATOIRE?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour

Je fais ce post pour information car je viens de galérer une semaine pour avoir les infos.
J ai fini par appeler le service juridique de l assurance et le service sinistre.
Pourquoi ?

J habite une maison de 1930 avec un conduit de cheminée d époque de 150/50cm. Il n y a jamais eu d incendie dans cette maison, ce qui n est pas le cas de nombreuses maisons neuves ayant appliqué le DTU. Comme chaque année on peut le voir.

Je suis en location depuis 10 ans, mon ramoneur a pris sa retraite et 3 entreprises à qui je me suis adressée m ont opposée un refus car selon eux pas aux normes DTU. Alors, la liberté de refuser un client est un droit mais leur justification n est pas fondée.


Que dit la loi : les DTU en fumisterie ne sont obligatoires que pour les bâtiments publics avec des chaudières dépassant les 85 kW si je me souviens bien.
Le particulier n est donc pas concerné.
Un assureur met dans ses clauses que ça doit être conforme à la réglementation, sauf que pour le moment, elle n existe pas : ce sont des precaunisations. Même le ramonage , s il est recommandé n est pas obligatoire.
On ne peut pas vous obliger à tuber votre conduit.
Vous pouvez effectuer votre ramonage vous même.
D ailleurs si c était obligatoire on vous demanderait tous les ans un certificat ce qui n est pas le cas.
Quand un assureur réclame votre attestation en cas de sinistre c est pour se retourner contre l assurance du ramoneur et pas pour vous pénaliser.

Voilà, j espère que ce post pourra servir car franchement, j ai vécu une semaine angoissante .
Maison à étage avec plafond à 3 m, j en avais pour 1500€ env pour tuber le conduit et la propriétaire ne fait jamais aucun travaux. Et quand j ai cherché un autre logement et bien il n y en a pas ou alors avec des loyers doubles voir triples . Ce dont je n' ai pas les moyens.

Si vous n êtes pas d accord avec ce que j ai écrit, faites vos recherches en appelant directement le service des sinistres de votre assurance, vous verrez que j ai raison et que je ne raconte pas de bêtises.
Cdt
Maryse
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
"La propriétaire" ?
Si vous êtes locataire, ce n'est pas à vous de faire ces travaux.
Envoyez à votre propriétaire une preuve du refus du ramoneur du aux problème de votre cheminée. Demandez lui de faire ces travaux et gardez une preuve de cette demande.
Si elle ne répond pas, alors on ne pourra rien vous reprocher et l'assurance se retournera contre la proprio.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour, j en ai parlé à mon assureur et ça ne sert à rien car comme expliqué dans le post le DTU FUMISTERIE n est obligatoire que pour les bâtiments administratifs pas pour les particuliers. Donc la conformité au règlement n existe pas puisque le DTU n est pas un règlement obligatoire . Donc j en reste là. Je vais ramoner. Au mieux, je peux faire un recommandé à mon assureur pour lui redire ce qu il m a dit.
Merci de votre attention.
Messages : Env. 60000

 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

J’ai quelques propos sur votre sujet que j’ai trouvé intéressant dans le cadre de notre forum.

1 - Sur vos relations avec propriétaire et ramoneurs.

Ci-après un texte, qui est d’ordre public, donc d’application obligatoire (c’est une branche du Code de la Santé), qui peut vous intéresser. Il existe un RSD dans chaque département, que vous aurez auprès de votre ARS, mais c’est à peu près partout le même.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070308/

En voici un extrait.

Annexe ART. 31
31-1 - Généralités.
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement dans les conditions fixées au présent article en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.
A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant des locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.
Les appareils de chauffage de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être vérifiés. Ils ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat précisant la section et les caractéristiques du conduit et attestant son étanchéité dans les conditions normales d'utilisation, sa vacuité, son tirage correct, sa continuité, son ramonage sur tout son parcours et son adaptation aux types d'appareils utilisés.
Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

Donc il me semble que :

Vous pourriez demander à votre propriétaire le certificat de l’installateur, qu’il vous doit depuis le début.

Si l’installateur dit que tout est OK, vous pourrez lui confier le ramonage périodique, qu’il n’aurait aucune raison de vous refuser (ni en principe aucun autre ramoneur, au vu du certificat initial).

Si l’installateur dit qu’il faut des travaux de mise en conformité, votre propriétaire devra s’y résoudre, à ses frais.

2- Sur le caractère obligatoire ou non, de l’application du DTU 24.1.

Les normes (dont les DTU font partie), ne sont pas toutes « d’application obligatoire. Celles qui le sont, le sont par décret, ou parcequ’elles sont citées dans des textes règlementaires (donc d’application obligatoire, eux) comme étant le seul moyen de se conformer à la loi.

Dans les marchés publics, et je crois bien que c’est la loi, toutes les normes sont applicables d’office. Un bâtiment public a donc forcément été assujetti aux DTU, et pas seulement au 24.1, et pas seulement pour plus de 85 KW de puissance de chaufferie.

Dans les marchés privés les normes peuvent être rendues contractuelles, ce qui oblige alors le contractant à les appliquer.

Attention : les normes sont comme des poupées Russes qui feraient des petits !

Prenez une norme quelconque, d’application d’obligatoire. Vous verrez qu’elle demande que soient respectées avec elle d’autres normes, non listées comme obligatoires, lesquelles renvoient à d’autres, et ainsi de suite, normes non obligatoires mais que l’on doit toutes appliquer quand-même quand on veut dire qu’on a bien appliqué la première ! C’est exponentiel.

3- Sur le tubage (éventuel, pour le cas où il en faudrait un)

Comme exemple de ce qui vient d’être dit. Dans le RSD il est mentionné au 34.1 :

« Le tubage des conduits, c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique ».

Donc, 1er renvoi au DTU 24.1

Le voici : https://www.ateliercarthuses.fr/www.ateliercarthuses.fr/DOCU[...]iles/NF_DTU_24.1_P1.pdf

Celui-ci devient comme d’application obligatoire, au moins pour le chapitre du tubage (chap 15) puisque c’est demandé dans le RSD.

Bémol : le RSD n’admet le tubage que pour le gaz ou le fuel, pas pour le bois.
Si  c’est votre cas, vous lirez dans le DTU 24.1 :

« Le tubage des conduits de fumée raccordés à des appareils fonctionnant avec des combustibles solides n'est possible que dans les conditions de l'Avis Technique collectif 14/03-851 avec les tubes métalliques conformes à la norme NF EN 1856-2 ».

Donc, c’est pas tout perdu puisque moyennant un tubage conforme à l’avis-technique pour le bois, c’est possible.

2ème renvoi à l’AT 14/03-851

Intéressant. Celui-ci est « collectif », c’est-à-dire général et donne une liste de produits conformes.  Il renvoie aussi à d’autres normes. (et il recite aussi le DTU 24, et on y trouve aussi certaines phrases du RSD !)
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO030851.PDF

3ème renvoi : à l’AT du modèle de tubage à choisir

Celui-ci citera, entre autres, les normes sur les appareils de chauffage à bois possibles à raccorder au tubage (c’est surtout par rapport à la température des gazs de combustion, pouvant être très élevés avec le bois).

4ème renvoi : la balle dans votre camp

Oui, si l'appareil à raccorder est à vous. Pour la petite histoire, ces normes sur les appareils seront entre autres, les DTU 24.2 auquel vous devrez être conforme avec l'appareil que vous raccordez.  (non obligatoire ledit DTU 24.2, ou pas ? That is the question)

Et ainsi de suite ….
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Merci de toutes ces informations.

Cette maison à étage a 100 ans et n a jamais connu d incendie .
Cette maison a été louée sans moyen de chauffage , juste avec un foyer ouvert qui ne chauffait pas la maison. Le loyer est en rapport avec sa vétusté.
Faire des travaux de tubage coûteraient environ 1500€ car plus de 9m de hauteur.

Je vais rester sur la réponse que m a faite la Macif qui est que pour le moment, ce n est pas obligatoire. Je regarderais chaque année si cela a changé.

Merci bcp
Messages : Env. 60000

 
Env. 7000 message 06 (6)
Que le DTU soit obligatoire pour la construction du conduit lui-même, on peut vous dire non, mais un constructeur aujourd'hui qui realiserrait un conduit non conforme aux normes risque fort de s'entendre dire autre chose en cas de litige. Mais d'accord, sur une maison ancienne de 100 ans, les choses sont comme elles sont. 

NB : si vous utilisez votre conduit pour un foyer ouvert, ou pour un poêle (ou insert) raccordé, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes.

Quoiqu'il en soit, passer à pieds joint sur les obligations faites aux uns et aux autres par le Règlement Sanitaire Départemental que je vous ai exposées (lisez), surement pas. En cas de sinistre, les experts et assureurs sauront très bien vous le ressortir.

Ramoner par vous-même (ou "au noir"), donc sans preuves ni certificat, c'est prendre un risque tout à fait anormal.
Vous risqueriez d'être directement accusée de toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir. Y compris de tout avatar qui surviendrait lors de l'opération de ramonage elle-même.
Car quand on se met à "toucher" un vieux machin comme-ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Pourquoi pensez-vous que les autres ramoneurs n'aient pas eu envie de s'y mettre ?

NB : parmi les risques dus à un conduit de fumée défectueux, il n'y a pas que l'incendie. Il y a aussi par exemple le défaut d'étanchéité qui fait exfiltrer des fumées toxiques dans les locaux. Ou la provocation de reflux de fumées au niveau de l'appareil raccordé. Juste comme exemple.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Parce que les ramoneurs d aujourd'hui, ne sont pas que ramoneur. Qu ils sont des marchands et qu il n y a pas pire menteur qu un chaland qui veut vous vendre sa marchandise.
J ai eu mon service de protection juridique, si j avais pu me retourner contre les uns ou les autres, on me l aurait dit.

La seule chose que je vois à faire, c est d écrire à l assureur pour qu il y ait une trace écrite de ce que j ai signalé et de ce qu on m a répondue. S ils ne sont pas d accord, ils me répondront.

Concernant les ramoneurs : il y a les bons et les mauvais. Je me souviens d un Ramonage de tube poujoulat avec un hérisson en métal. Pour le coup , mon tuyau était mort.

Merci encore de toutes ces informations.

Cdt

Maryse
Messages : Env. 60000

En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 15h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir