Retour
Menu utilisateur
Menu

Gainable distance unité intérieure et bouche de soufflage

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Gard
Bonjour

je m'interroge sur la conception de ma climatisation.

Je réalise un grand plein pied dans le sud. Je souhaite positionner une climatisation avec système airzone (principalement pour le froid l'été).

Je rencontre une problématique car mon plein pied est assez étendu.

J'aurai 8 bouches de soufflages. Si je positionne au centre mon unité intérieure, la bouche la plus éloignée sera à 25 ml. est ce envisageable ou j'aurai un problème dans le résultat?

L'autre solution consisterai à positionner deux climatisations mais cela engendre un cout conséquent. D'autant plus que je souhaite positionner une VMC double flux en utilisant la sortie de l'airzone, donc j'ai la même problématique sur cette VMC.

Merci d'avance de vos conseils
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Bonjour,

les conseilleurs ne sont pas les payeurs......

ceci étant dit, je vous conseillerais de mettre deux blocs de gainable intérieur, un pour la partie jour et un pour la partie nuit.

pour la partie jour, pas besoin d'un airzone.

mettez l'airzone pour la partie nuit nuit.

en fonctionnement vous ferez des économie d’énergie, si vous devez climatiser une nuit de canicule, vous pourrez climatiser comme vous voulez le nombre de chambre en ayant complétement arrêté la partie jour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Parentb3 a écrit:Je réalise un grand plein pied dans le sud. Je souhaite positionner une climatisation avec système airzone (principalement pour le froid l'été). ....
Si je positionne au centre mon unité intérieure, la bouche la plus éloignée sera à 25 ml. est ce envisageable ou j'aurai un problème dans le résultat?
L'autre solution consisterai à positionner deux climatisations mais cela engendre un cout conséquent. D'autant plus que je souhaite positionner une VMC double flux en utilisant la sortie de l'airzone, donc j'ai la même problématique sur cette VMC.

Bonjour,

je vais répondre avec "ironie" ... si tu as une maison de 50 mètres de long ... tu as les moyens, donc choisi la moins mauvaise solution surtout avec DF + Airzone  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Gard
A-voir a écrit:
Parentb3 a écrit:Je réalise un grand plein pied dans le sud. Je souhaite positionner une climatisation avec système airzone (principalement pour le froid l'été). ....
Si je positionne au centre mon unité intérieure, la bouche la plus éloignée sera à 25 ml. est ce envisageable ou j'aurai un problème dans le résultat?
L'autre solution consisterai à positionner deux climatisations mais cela engendre un cout conséquent. D'autant plus que je souhaite positionner une VMC double flux en utilisant la sortie de l'airzone, donc j'ai la même problématique sur cette VMC.

Bonjour,

je vais répondre avec "ironie" ... si tu as une maison de 50 mètres de long ... tu as les moyens, donc choisi la moins mauvaise solution surtout avec DF + Airzone  

Merci pour ce conseil extrèmement utile
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Gard
un.novice a écrit:Bonjour,

les conseilleurs ne sont pas les payeurs......

ceci étant dit, je vous conseillerais de mettre deux blocs de gainable intérieur, un pour la partie jour et un pour la partie nuit.

pour la partie jour, pas besoin d'un airzone.

mettez l'airzone pour la partie nuit nuit.

en fonctionnement vous ferez des économie d’énergie, si vous devez climatiser une nuit de canicule, vous pourrez climatiser comme vous voulez le nombre de chambre en ayant complétement arrêté la partie jour.

Merci mais cela pose problème car il y a une partie chambre à chaque extrémité
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Il faut envoyer plan a un bureau d'étude pour les calculs

Peux être que cela peux passer avec un gainable mais si le volume est important, 2 gainables risque d'être necessaires
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 17h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir