Comment poser les réseaux sous dallage terre plein

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 135 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
En pleine autoconstruction d'une maison avec dallage sur terre plein, je me pose des questions pour passer les différents réseaux et adductions.

Mes réseaux sont tirés jusqu'à la maison et je m'apprête à traverser le soubassement.

Comment tirer les réseaux dans la couche de forme ???

Il est prévu 50cm de caillou, mais dans cette épaisseur de caillou j'ai donc tous mes janolene (adductions eau, elec, telecom) et aussi mes Pvc d'eaux usées !

J'ai en fait peur qu'ils soit écrasés, voir cassés par les cailloux !

Mes questions :
Existe t il vraiment un risque d'écrasement ou de casse de ces janolene et pvc ?
Comment dois je les poser dans ces cailloux ? (cailloux avec trancher, bidim et sable autour de chaque élément pour éviter tout contact avec caillou et éviter que le sable se sauve dans les caillou)?

Bref je vois pas de technique sur et simple à mettre en œuvre d'où mon besoin de vis conseils avisés.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Les réseaux doivent toujours être posés sur un lit de sable et recouvert également de sable. Au-dessus de cette couche, rien ne vous empêche d'avoir du concassé ou autres matériaux.
Mais vous devez protéger les réseaux car effectivement il y a des risques de casse.

Par exemple: https://www.picbleu.fr/page/normes-enfouissement-des-reseaux[...]aux-eau-gaz-electricite
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
john8854 a écrit:Bonjour,

Les réseaux doivent toujours être posés sur un lit de sable et recouvert également de sable. Au-dessus de cette couche, rien ne vous empêche d'avoir du concassé ou autres matériaux.
Mais vous devez protéger les réseaux car effectivement il y a des risques de casse.

Par exemple: https://www.picbleu.fr/page/normes-enfouissement-des-reseaux[...]aux-eau-gaz-electricite


Merci pour votre réponse mais il s'agit dans votre lien de ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à la maison. Ma question porte sur la partie sous la maison, dans la couche de forme du terre plein
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
C'est exactement la même chose à faire. Passez les réseaux sous la maison ne change rien au procédé, il faut toujours les protéger.
Pour la pénétration dans le bâtiment, il faut vérifier s'il y a des normes qui imposent ou qui interdisent par exemple de faire l'arrivée d'eau ou d'électricité au milieu de la dalle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Un peu perdu, peut-être la fin de semaine, désolé.
Cette couche de forme est faites de quoi au juste ?
J'arrive pas a savoir, a ce jour ce qui est fait vis a vis de votre habitation dallage, fondation ?
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
ddm a écrit:Bonjour,
Un peu perdu, peut-être la fin de semaine, désolé.
Cette couche de forme est faites de quoi au juste ?
J'arrive pas a savoir, a ce jour ce qui est fait vis a vis de votre habitation dallage, fondation ?


Bonjour Ddm
Dallage sur terre plein désolidarisé des murs donc la couche de forme c'est du caillou sans fine.
Les murs ont leurs propre fondation en semelle filante, aucun problème je traverse les murs au niveau du soubassement. La dalle du rdc est posé sur 50cm de cailloux en fait et c'est ça qui fait sa fondation.
Mes questions sont dans cette couche de caillou en fait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Ah ok ! Je comprends mieux, mais j'espère que la dalle n'est pas encore coulée et que le granulat n'est pas en place
Ce n est pas vraiment une couche de forme. Mais peu importe.
Vos reseaux, avant entree du sous-bassement, doivent être à plus de 50 cm . Notamment pour l'eau qui doit être hors gel.

john8854 a raison. Normalement les réseaux (sec ou humide et dans leurs fourreaux respectif) doivent être posé sur 10 cm de sable et recouvert de 30 cm de sable.vient le grillage avertisseur par dessus.

Donc si vos réseaux sont à plus de 50 cm, il vous sera facile de leur donner leur rayon de courbure de façon à ce qu'ils arrivent quasiment à la verticale vers la dalle.
Pour le câblage électrique, le mieux si c'est possible, mettre le câble dans son fourreau avant de mettre tout ça en place.
Pour l'eau, pas de raccord mecanique entre traversée sous-bassement et remontée vers la future dalle.
Si c'est un empierrement juste posé sans compactage, aucun risque d'écrasement
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Oui hors du périmètre de la maison c'est tout fait, sable et grillage et profondeur.
Pas de compactage prévu, juste une plaque vibrante pour les 5cm de sable avant dalle.
C'est vraiment pour les pvc d'eau usée que ça m'inquiète au contact des caillou.
Je pense mettre du CR8 plus costaud.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Ce qui me fait bizarre dans vos réponses c'est que vous me parlez de grillage avertisseur, je vais pas en mettre sous la dalle ça n'a aucun sens
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Le fait de passer une plaque vibrante est du compactage. Et compacter 5 cm de sable ça ne sers à rien désolé.
Le sable va se tasser tout seul avec le poids qui va venir dessus.

Pour le grillage avertisseur entre sous-bassement et dalle, il devrait être présent. Ca na pas de sens peut-être mais dans l'avenir, ça pourra être utile

Pour fourreau électrique, entre sous-bassement et sortie de dalle, la distance est de 5 mètres maximum de mémoire.

Les Pvc CR 8, parfait. Préférez des pvc à joints à lèvres plutôt que à coller.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

ddm a écrit:...
J'arrive pas a savoir, a ce jour ce qui est fait vis a vis de votre habitation dallage, fondation  ?

idem, et pourtant j'avais lu et relu ...

Citation: Les murs ont leurs propre fondation en semelle filante, aucun problème je traverse les murs au niveau du soubassement. La dalle du rdc est posé sur 50cm de cailloux en fait et c'est ça qui fait sa fondation.

verbes au présent donc c'est fait ... sinon on aurait "les murs seront... la dalle du rez sera... "

ddm a écrit:Ah ok ! Je comprends mieux, mais j'espère que la dalle n'est pas encore coulée et que le granulat n'est pas en place

"comprends mieux" mais "arrive toujours pas à savoir"

ouf, pas besoin de compactage ... c'est heureux avec une dalle -déjà faite- ... sur terre plein  

ddm a écrit:Un peu perdu, peut-être la fin de semaine, désolé


+1, vivement demain ,
bon week-end à tous.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis avant-hier à 19h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir