Bonsoir,

Je suis en train de rénover un pavillon sur 3 niveaux que je découpe en 3 appartements T2 (en tout électrique).
Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de mettre 3 compteurs, j'ai donc demandé à passer la ligne en 18Kva triphasé, de façon à installer 3 tableaux électriques de 6 Kva (un par phase) pour chaque appartement.
Il y aura certainement en plus qq modules à prévoir pour l'éclairage et une prise dans les parties communes au niveau du tableau divisionnaire principal, mais cela peut être optionnel.
Que pensez-vous de ce projet ?
Auriez-vous un exemple de schéma électrique pour l'installation globale ?
N'étant pas expert, je me demandais s'il était possible d'éviter un tableau divisionnaire en triphasé en tirant directement une phase et un neutre pour chacun des 3 tableaux secondaires à la sortie du Linky ? 
(mais pas sût que ce soit permis par les normes...)

Merci de vos conseils avisés
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous trouverez ci-joint un exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie.

Ici ce sont des disjoncteur 40A, mais vous pouvez mettre des 32A à la place




Ne pas oublier que les occupants des logements devront avoir accès au disjoncteur EDF et au Linky en partie commune s'il devait être amené à sauter (dépassement des 6kVA par exemple)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci Carminas, toujours aussi réactif et précis sur ce forum Biggrin

En résumé, je n'échappe pas au tableau divisionnaire juste sous le linky qui se trouve effectivement en accès immédiat à l'entrée des parties communes.
Les 3 sous-compteurs sont une bonne idée.

Je pensais initialement tirer directement une phase et un neutre à partir du linky jusqu'à chacun des 3 tableaux secondaires, mais ce n'est pas ce que vous préconisez...

Pour ce qui est du contact HC/HP, je ne pense pas m'embêter avec ça uniquement pour le cumulus. Je ne pense pas que ça disjoncte en cours de journée si le ballon se met en route, les appartements seront bien isolés pour le chauffage.
Pensez-vous qu'il y a un risque ? (Ballon de 200l)
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pourriez raccorder vos phases en direct sous le disjoncteur de branchement (à condition d'être en 16²) mais :
- il vous faudra un répartiteur pour le neutre
- vous devez gérer les circuits parties communes
- vous devez gérer l'asservissement HC
Du coup avoir un tableau juste en aval du disjoncteur de branchement à un sens.
Mais ce n'est pas une obligation


Concernant les HC, avec 18kVA l'option de base n'existe pas. Donc obligatoirement option HC.
Du coup ce serait dommage de ne pas en profiter et de laisser les chauffe-eau tourner pendant les HP au moment où c'est le plus cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 09h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir