Bonjour à tous,

J'aimerais vos précisions sur la manière de câbler cette évolution électrique pour répondre aux attentes du Consuel.

Installation à venir
- Panneaux solaires + MPPT + onduleur Victron Multiplus II 8000 (double isolation).
- Équipements électroniques dans un local proche de l'arrivée et du TGBT (env 8m).
- L'onduleur sera raccordé entre l'arrivée Enedis et le TGBT.
- Le câblage d'un local à l'autre sera sous goulotte.

Raccordement envisagé
- Arrivée Enedis > disjoncteur bipolaire 63A > 8m de 2G16mm2 souple > entrée "AC in" onduleur (M6 et cosses).
- Bornier de terre TGBT > 8m de câble H07VK 16mm2 > borne de terre onduleur (M6 et cosse).
- Sortie "AC out" onduleur > disjoncteur bipolaire 63A > 8m de 3G16mm2 rigide > borniers généraux TGBT.

Dans ce schéma,on a l'impression d'avoir un doublement du câble de terre pour rien, mais on m'a indiqué que la norme l'exige. Du coup j'ai quelques doutes sur le type de câbles (souple vs rigide), et la manière de raccorder la terre.

Merci de votre aide !

Ci-dessous une photo du bornier de l'onduleur :
(NE PAS TENIR COMPTE DU CABLE, C'EST PROVISOIRE)
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Essonne
OK. Je vais partir sur du souple partout (j'ai reçu pince & cosses) :
- H07RN-F 2x16mm2 pour phase/neutre.
- H07VK 16mm2 pour la terre.
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir