Isolation autour d'un conduit de poêle sous rampats

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous,

Sujet déjà posté il y a quelques semaines mais dans la mauvais rubrique... 


Je viens de commencer des petits travaux de rénovation de ma maison et me suis lancé dans l'isolation de rampants. 

Habituellement je trouve mes réponses dans ce forum en fouillant un peu mais là je sèche... J'en appelle donc à votre expertise. 

J'ai prévu d'isoler avec du biofib trio 60cm entre les chevrons + 145cm en pose croisée. Mon problème réside à l'endroit où passe un conduit de poêle. C'est un conduit isolé, diamètre intérieur 180mm, diamètre exétérieur 240mm. J'ai donc bien compris que d'après le DTU 24.1, et les préconisations constructeur (vu dans une conversation de ce forum), il faut respecter une distance de 8cm des matériaux inflammables. Or mon isolant est clairement inflammable... 

J'ai trouvé la solution coquisol de Poujolat. Le problème est que le diamètre extérieur de mon conduit est de 240mm et je n'ai pas trouvé de conduit isolé de cette dimension. Idem pour les plaques étanches de ce type type : 
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/fumi[...]-70238560.html?clk=true


Alors comment procéder? Peux être simplement mettre un cylindre en l'aine de roche ? Mais dans ce cas comment sera faite l'étanchéité à l'air autour du conduit? 

Je trouverait ça un peu dommage de devoir installer une réduction juste pour que ça soit adaptable aux coquilles isolantes standards... Mais je commence à désespérer.. 

Merci d'avance pour votre aide,

Thibault
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

J'avais eu le même problème en 2012, lorsque j'avais posé mon conduit dans une maison neuve isolée en ouate de cellulose.
Je suis navré et dépité d'apprendre que le problème n'a toujours pas trouvé de solution 10 ans plus tard !

Ce que j'avais fait:
- isolation du chevêtre (en gros : carré de 60cm par 60cm entre les chevrons et planches perpendiculaires pour faire caisson) avec de la laine de roche, jusqu'à aller contre le conduit.
- dernière couche côté habitable avec de la laine de roche revêtue aluminium
- scotch d'étanchéité à l'air entre le pare vapeur du plafond et l'aluminium de la laine de roche revêtue
- scotch alu haute température entre l'aluminium de la laine de roche revêtue et le conduit
- puis plaque de plâtre ignifugée (la rose si je me souviens bien) et joint plâtre autour du conduit en finition (pas de rosace ovale pour plafond rampant disponible sur le marché)

Retour d'expérience sur les 10 ans:
Je chauffe ma maison exclusivement au bois bûche (poêle bouilleur + appoint solaire). Nous n'avons pas eu de départ de feu Tongue
Par contre, à la reprise de chauffage en début d'hiver ou lors de grosses flambées, nous avons une odeur désagréable style "plastique fondu". Je n'ai pas ouvert le plafond pour voir d'où ça vient. Peut-être que c'est la colle du scotch alu contre le conduit qui fond (il est donné pour 110°c, possible que la température monte plus haut de temps en temps).

Si ça peut aider...

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour,
Merci beaucoup pour les explications claires et précises !
Je vais essayer de partir sur quelque chose dans cette idée !
Bonne journée et au plaisir
Thibault
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Or mon isolant est clairement inflammable... >
vous avez trouvé un classement réaction au feu du produit ou ?
car je n'ai peut être pas tout vu.

dans ce document:
https://www.biofib.com/files[...]TB_Murs.pdf

tableau 1
réaction au feu : NPD (ce qui voudrait dire No Performance Déterminée)

Donc à mon avis méfiance vis à vis du feu pour ce produit
bien prendre en compte la réglementation pour être en règle coté
assurance par exemple.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 09h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir