Retour
Menu utilisateur
Menu

Multiple questions en electricité

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous,
Voilà j’ai quelques questions multiple concernant le schéma électrique que je suis entrain de réaliser pour ma maison:

1) Au RDC de ma futur maison j’ai une seule SDB donc un seul sèche serviette. Sachant que l’on doit toujours séparer chauffage standard du chauffage SDB cela veut dire que je vais devoir utiliser un disjoncteur juste pour le sèche serviette. Est ce que le raccorder avec un disjoncteur 10 A en section 1.5 mm2 est correct ou je dois être en 16 A 2.5 mm2 sachant qu’il délivrera moins de 4500 Watt.

2) j’ai une ligne de 3 radiateurs en 1500 Watt chacun soit 4500 watt sur une même ligne. Personnellement est ce que je peux les brancher en continue comme une prise ? C’est à dire je fais partir mon alimentation du tableau électrique ensuite elle arrive dans ma petite boîte d’encastrement à côté de mon premier radiateur je relis le tout par un wago et ensuite je repars de cette petite boîte d’encastrement pour alimenter mon second radiateur jusqu’à finalement arrivé au troisième et dernier radiateur ? (Faire cela m’arrangerait je voudrais juste une confirmation)

3) Dans mon RDC j’ai 6 volets électriques est ce que je peux utiliser 1 ligne électrique en 1.5 mm2 avec un disjoncteur de 10 À est correct ?

4) En faisant mon plan électrique de maison je me suis rendu compte que 12 prises était suffisant pour mon RDC (hors cuisines bien sûr). Donc les 12 prises seront: 5 prises dans le salon pour alimenter TV, petit lumière de salon, enceinte, 4 prises dans la seule chambre qui se trouve au RDC pour les tables de chevet et alimenter 1 ordinateur, 1 prise pour la salle de bain, 1 dans mon cagibi, 1 dans mon couloirs soit au total 12 prises. Est ce que d’après vous si je décris se branchement de prise au consuel il va me dire non ou je dois séparer ce réseaux en 2 réseaux de prises ? (Au cas ou je précise que je ne parle que du RDC au 1 et étages j’ai fais plusieurs réseaux de prises pour les chambres et bureaux mais pour le RDC j’étais partis pour 1 seul réseau hors cuisines bien sûr). Je demande aussi car j’ai vu que plus le réseaux est long plus il y a une perte d’intensité donc je le dis aussi peut être que cela peut jouer au niveau du consuel).

5) Devons nous bien garder tout une rangée dans le tableau électrique réserver seulement pour l’appareillage extérieur (lumières, prises etc…) ?

6) Autour de ma maison je souhaite mettre des lumières automatiques pour le soir. Je précise que les lumières auront le capteur de détection déjà intégré dans la lumière. Je ne souhaite pas faire un schéma avec un détecteur qui est ensuite relié à une lumière extérieur. Dites moi si mon schéma est correcte:

- Je fais partir une ligne d’arrivé électrique de mon tableau électrique jusqu’à une boîte d’encastrement que je vais mettre dans mon cagibi.

- Ensuite pour chaque lumières à détection automatique (il y en aura 5) je fais venir leur câbles dans ma boîte d’encastrement ou se trouve mon câble d’alimentation puis je relis les 5 arrivés de mes 5 lumières à mon arrivé électrique.

- Pour finir je n’aurai donc plus qu’à brancher chaque lumière

Est ce que cela est correct ? Je veux éviter de faire le câblage que l’on fait habituellement lorsque par exemple on installe un détecteur automatique dans des toilettes d’entreprise.



Dites moi si ce que je souhaite réaliser (6 questions) sont correct et éligible face au consuel ?

Merci d’avance et bonne rentrée à tous
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour la question, le chauffage de la salle de bain seul c'est juste pour un côté pratique, s'il y a deux chauffages sur la ligne pas de risque ( et dans ce cas fils en 2.5 et disjoncteur de maxi 20 A) et non pas de 20A pour du fil en 1.5 mais maxi 16A .

En 2 , oui vous pouvez, bien que normalement on évite de poser plus de deux radiateurs sur une même ligne.

En 3 Oui

en 4 Oui et pas de probleme de consuel .

en 5 Non, pour  garder tout une rangée dans le tableau , mais c'est bien de poser les lumières et prise extérieur sur un diferentiel dédié

en 6 Correct 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Comme tout les chauffage, vous pouvez faire votre circuit en 1,5².
Disjoncteur 16A maxi, mais 10A suffira si votre radiateur n'excéde pas 2300W

2/ Oui vous pouvez faire cela
Attention, cela suppose que vos n'ayez jamais à changer un de vos 3 radiateurs par un plus puissant.
De plus si jamais s'il y a un soucis sur ce circuit, cela vous fait 3 radiateurs HS.
Personnellement je me limiterais à deux, mais si normativement les 3 sont possibles

3/ Oui : OK
Mais pareil en cas de panne du circuit vous avez 6 volets que vous ne pouvez pas ouvrir. Acceptable si ce ne sont pas les seuls de l'habitation, mais dans tous les cas conforme pour le consuel

4/ Pourquoi voulez vous qu'il vous dise quelque chose si vous respectez les 12 maxi (et même s'il y en avait une ou deux de plus il ne dirait rien, car critère de confort de la norme)
Mais même remarque qu'au dessus. S'il y a un soucis sur ce circuit, cela fait pas mal de pièces sans prises.

5/ Oui si ces appareillages ne sont pas attenants au bâtiment

6/ Oui c'est correct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Essonne
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Comme tout les chauffage, vous pouvez faire votre circuit en 1,5².
Disjoncteur 16A maxi, mais 10A suffira si votre radiateur n'excéde pas 2300W

2/ Oui vous pouvez faire cela
Attention, cela suppose que vos n'ayez jamais à changer un de vos 3 radiateurs par un plus puissant.
De plus si jamais s'il y a un soucis sur ce circuit, cela vous fait 3 radiateurs HS.
Personnellement je me limiterais à deux, mais si normativement les 3 sont possibles

3/ Oui : OK
Mais pareil en cas de panne du circuit vous avez 6 volets que vous ne pouvez pas ouvrir. Acceptable si ce ne sont pas les seuls de l'habitation, mais dans tous les cas conforme pour le consuel

4/ Pourquoi voulez vous qu'il vous dise quelque chose si vous respectez les 12 maxi (et même s'il y en avait une ou deux de plus il ne dirait rien, car critère de confort de la norme)
Mais même remarque qu'au dessus. S'il y a un soucis sur ce circuit, cela fait pas mal de pièces sans prises.

5/ Oui si ces appareillages ne sont pas attenants au bâtiment

6/ Oui c'est correct.

Merci beaucoup pour vos réponses, plaquisteheureux ainsi qu’à Carminas.
1) Nikel je vais brancher mon radiateur de SDB en 1.5 mm2 avec un 10 A. Bien sûr qu’il ne dépasse pas les 2300 w.
2) je dois vous avouer que j’ai fais ce schéma pour mon 1 étage et quand j’ai vu les normes ils disent pour un 2.5 mm2 ne pas dépasser 4500 W donc j’ai decidé d’en mettre 3 en 1500 W. Bien sûr que je ne vais pas en rajouter un de plus ou en mettre un plus puissant. Par contre juste si j’en ai mis 3 en 1500 W sur le 2.5 mm2 rassuré moi je vais pas me taper un incendie ?
3) Enfaite j’ai fais un circuit volet pour les volets du 1 er étage et là je parle du circuit pour les volets du RDC. Toute mes boîte de dérivation sont accessible je Flippe tellement du consuel.
4)Oui je suis d’accords avec vous mais je préfère demander au cas où je veux que tout soit au norme surtout que je veux économiser l’es disjoncteur dans le tableau pour ne pas me retrouver avec un second tableau.
5) Alors pour vous expliquez à vous deux les seul appareil électrique que j’ai en extérieur sont des prises pour la tondeuse et une prise sur mon toit terrasse si un jour j’ai besoin d’un prise et le reste concerne dés lumière en automatique mais tout est sur ma façade.  Par contre j’ai un portail en automatique est ce que l’alimentation du portail est considéré comme un appareillage qui n’est pas attentant à la maison ou ils font une exception ?
6) Nikel merci 
Merci beaucoup à vous deux
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2/ C'est conforme à la norme, donc non pas d'incendie. Mais soignez bien les connexions. Le risque est là en cas de mauvais serrage.

3/ Par définition le portail est non attenant. Mais dédier un différentiel à l'extérieur est un critère de confort de la norme. Je ne pense pas qu'il vous embête avec cela.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Essonne
Carminas a écrit:Bonsoir

2/ C'est conforme à la norme, donc non pas d'incendie. Mais soignez bien les connexions. Le risque est là en cas de mauvais serrage.

3/ Par définition le portail est non attenant. Mais dédier un différentiel à l'extérieur est un critère de confort de la norme. Je ne pense pas qu'il vous embête avec cela.

Merci beaucoup de toute façon je travaille seulement avec des WAGO donc pour le serrage il n’y aura aucun problème.
Bon je vais mettre le disjoncteur du portail sur la même ligne que mes prises en intérieurs car sinon je dois rajouter un second tableau électrique. Les 4 rangée de mon tableau Legrand sont déjà utiliser il me reste seulement 4 emplacement de libre sur la dernière ligne avant d’arriver à 8 disjoncteurs de protéger comme le veux la norme.
Merci beaucoup en tout cas
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 16h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir